Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Henke.H2 skrivet 10 januari 2010, 12:13:51

Titel: Larm lp Thermia villa..
Skrivet av: Henke.H2 skrivet 10 januari 2010, 12:13:51
  Hej på er!
 Jag får ett larmmeddelande på displayen som säger larm lp. Kan det finnas inställningar i servicemenyn som kan spöka eller är detta ett fall för fackmannen?
Tack på förhand!  Henke.
Titel: SV: Larm lp Thermia villa..
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2010, 14:28:43
Det du kan kolla är att du har nivå i expansionskärlet för köldbäraren. När du återställt larmet så ska du kolla temperaturerna för inkommande och utgående köldbärare när kompressorn sätter igång.

Jag tror man återställer lågtryckspressostaten genom att stänga av VP:n och göra den strömlös (på säkerhetsbrytaren) och sen starta upp igen.
Titel: SV: Larm lp Thermia villa..
Skrivet av: Henke.H2 skrivet 10 januari 2010, 15:01:46
 Nivån är lite mer än max men det tror jag att det varit sen vi skaffade den.( ca 7 år sen).
Stänger jag av på displayen?  Jag har provat att återställa larmet genom att helt enkelt ställa den på "off" sen startar den upp som vanligt men larmar igen efter ca 30 sekunder. vet inte om värdena som den visar i servicenivå 1 är intressanta men dom är som följer:
framl  33 (40) ºC
vv     29 (48) ºC
returl 32 (48) ºC
kb fr. 69 ºC
kb till 3 ºC
integral -67 min
Titel: SV: Larm lp Thermia villa..
Skrivet av: Henke.H2 skrivet 10 januari 2010, 15:10:10
 Ska även finnas ett filter som kan vara igensatt. Nån som kan visa en bild på vart filtret sitter?

 mvh Henke
Titel: SV: Larm lp Thermia villa..
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2010, 17:17:55
Tempgivaren för KB-fr är paj, kan aldrig vara 69 ºC, men lågtryckspressostaten ska inte lösa för det tror jag.

Filtret sitter under armaflex-isoleringen, känn efter en knöl där. Troligen är den av "filterball" typ, spaken brukar vara bortmonterad.
Titel: SV: Larm lp Thermia villa..
Skrivet av: Henke.H2 skrivet 10 januari 2010, 20:51:40
Tackar för tipset!