Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ferlin skrivet 22 februari 2009, 08:52:18

Titel: Läckage på kalla sidan
Skrivet av: ferlin skrivet 22 februari 2009, 08:52:18
Igår hörde jag ett bubblande/porlande ljud från pumpen och lokaliserade det till de kalla sidan, sen tidigare har även nivån i exp.kärlet minskat litegrann men jag har utgått från att det berott på att tempen i slingan är rätt låg, ca -1/-4 (visst är det så att vätska "tar mindre plats" när den blir kall?)

Men iaf imorse upptäcker jag en lite pöl vid pumpen, och jo, nog luktar den lite alkohol och är svagt blåfärgad. Jag kan inte se någonting utanför pumpen men öppnar den och ser då att det är vätska i pumpen också. Jag kan inte se något läckage inne i pumpen heller (är ju liite trångt om man säger så, inte så lätt att se alltså)

Finns det nåt "standardställe" där det kan börja läcka i en IVT? (kopplingar osv?) Kan som sagt inte se något läckage utanför pumpen så det bör komma inifrån. Jag ska ringa installatören imorgon men är ju nyfiken på vad det kan vara (Läs: Hur dyrt och trevligt det kan bli att repa  >:()
Titel: SV: Läckage på kalla sidan
Skrivet av: ferlin skrivet 22 februari 2009, 09:28:10
Läckage hittat! När pumpen stannade upptäckte jag att det droppade från området kring KB-pumpen, jag har skurit bort isoleringen men jag kan inte se om det kommer från kopplingarna ovanför/under pumpen eller från pumpen i sig. (den är ju inkapslad i frigolit av nåt slag, vet inte om man vågar plocka bort det?) Droppade rätt rejält också, man blev nästan lite på fyllan av doften  :D

Hur skulle en trasig KB-pump visa sig, kan det vara så här? Borde inte den börja låta illa och kanske att KB-diffen ökar?
Titel: SV: Läckage på kalla sidan
Skrivet av: Mr Energi skrivet 22 februari 2009, 11:02:57
Frigoliten sitter nog ihop som en låda med två delar du kan dra isär!! ;)
Titel: SV: Läckage på kalla sidan
Skrivet av: Isgrena skrivet 22 februari 2009, 12:30:21
Tjena Ferlin.

Att läsa ditt inlägg är nästan som att återuppleva min morgon. Kom hem sent igår kväll till en fantastisk alkoholdoft i huset. Upptäckte att det läcker vätska vid kompressorn. Ganska nyinflyttad och rejält okunnig när det gäller sånt här. Snackade med jouren och fick rådet ett låta skåpet gå på elpatron tills imorn, för att inte bränna kompressorn. Hos mig har det läckt rejält och trycket har fallit till 0,1 bar.

Så ett råd från en okunnig. Läcker det mycket slå på elpatronen. Onödigt att bränna kompressorn.

/Isgrena
Titel: SV: Läckage på kalla sidan
Skrivet av: ferlin skrivet 25 februari 2009, 19:45:13
Nu är det fixat, tydligen satt anslutningarna till KB-pumpen löst  :o så det var bara att dra åt de vad jag förstod. Tätt är det iaf  Thumbsup

Hör inget bubblande eller liknande heller när pumåen går, däremot är nivån i kärlet högre när pumpen står still och när den startar så "slörpar" det till och nivån sjunker efter. Luft eller?
Titel: SV: Läckage på kalla sidan
Skrivet av: Mr Energi skrivet 26 februari 2009, 09:34:59
Ev kan du ha lite luft som kommit in om systemet blev trycklöst inna du drog åt men att nivån sjunker beror mest på att pumpen ökar trycket i kretsen ;)