« skrivet: 05 januari 2009, 14:17:33 »Det var givaren som var kass.
Mvh
Mvh
Skrivet av: j-enson« skrivet: 05 januari 2009, 14:17:33 »Det var givaren som var kass.
Mvh Skrivet av: bengtberit« skrivet: 25 december 2008, 19:53:13 »hej !
Jag har precis bytt växelventilen i pumpen! Den var orsaken till hög hetgastemeratur... hoppas det fixar sig! mvh/bosse Skrivet av: j-enson« skrivet: 25 december 2008, 15:25:12 »Tack för snabba svar!
Ska göra det på måndag så får vi se vad som händer. Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 25 december 2008, 12:27:10 »jag tror det är givaren.....ring CTC på måndag så skickar dom dig en ny....den e inte krånglig att byta.....
Skrivet av: ace« skrivet: 25 december 2008, 12:25:06 »fyra alternativ jag kommer på för ögonblicket :
1. Du laddar mot för hög temp i pannan pga för högt BV eller kärvande växelventil ,smutsig sil eller dylikt. 2. trasig,felvisande eller glappande givare. 3. strypning köldmediekrets ( tex täppt torkfilter eller trasig exp-ventil ) 4. köldmediebrist mvh. ACE Skrivet av: j-enson« skrivet: 25 december 2008, 11:35:29 »Har du cirkulation genom Vp:n ?Japp, allt verkar vara som det ska. Skrivet av: wedberg« skrivet: 25 december 2008, 10:52:15 »Har du cirkulation genom Vp:n ?
Skrivet av: j-enson« skrivet: 25 december 2008, 10:42:18 »Har fått problem med VP CTC Eco Air 5,9.
Den har stannat 5 gånger det senaste dygnet pga. Hetgas givare. Vad är fel? Har gått som en klocka de 4 år som vi haft den. Kanske dax att byta givare? Kostnad isåfall? Tack för ett utmärkt forum j-enson tomte:: |
|