Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 november 2014, 21:56:33 »Har flyttat in i en enplansvilla på 91 m2 som har golvvärme och en Nibe Fighter 319P där jag upplever att kompressorn går i ett.
Har varit i kontakt med auktoriserad firma för Nibe. Den slår säkert ifrån utan att du märker det fick jag till svar. Samt att om kompressorn går mycket slits den ut. Lite antiklimax.
Max värmen går upp till 54 grader och elpatronen slår till då värmen minskat till 49 grader och slår sedan ifrån vid ca. 51 grader.
Borde inte kompressorn slå av när 54 grader uppnåtts? Vad är det som styr av och påslagning av kompressorn är det någon form av relä med termo-kontakt som i så fall behöver bytas?
Hej!
Det är temperaturen i kanal 08 som styr kompressorn, läs av den istället.
Sen är det starter som sliter mest på kompressorn.
Grejen är att elpatron inte ska släcka kompressorn utan kompressorn ska gå hela tiden innan elpatron hjälper till.
Så i ditt fall låter det helt OK, förutom att det ännu inte är så jättekallt och att ditt hus verkar rätt litet.
Läs av kanal 04 och 05, de bör vara lägre än 10 °C om kompressorn är OK.