« skrivet: 19 oktober 2007, 10:59:17 »
Okej, en nybörjar frága. Om man höjer tempen pá BRINE in till ex +10grader och retur till +6 sá ger beräkningarna ett djupare eller flera borrhál. är det förángaren som begränsar eller är det tempdiffen mellan berg och markyta??
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högre temp, längre borrhál
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2007, 11:27:10 »
Nja, det är nog mest diffen mella tempen i "orört" berg och i berg som utarmas på energi av värmepumpen.
I södra sverige har man ett varmare orört berg än i norra, så förmodligen går det inte ens att få ett svar från dimensioneringsprogrammet om du anger +10/+6 grader i Kiruna t.ex.

Om du har +12 grader i berget och tar ut 5 kW energi så behövs ett djupt borrhål för att tempen aldrig skall gå under t.ex. + 7 grader jämfört med om du tillåter tempen att sjunka till +2 grader, vid stor tempdiff mellan orört berg och borrhålet sker en betydligt större värmeövergång/värmeledning i berget och energi tillåts tillföras från en större yta omkring borran.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad amazontommy

  • Toastmaster
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högre temp, längre borrhál
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2007, 12:04:43 »
Alltsá, sá länge man háller en diff pá 2-5 grader mellan Brine in och ut sá har man bra effekt pa sin VP även om temperaturerna är t.ex. +15 in och +12 ut?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högre temp, längre borrhál
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2007, 15:51:58 »
Ju varmare du får från borran desto bättre COP får värmepumpen, men brukar lite generaliserande säga att varje grad varmare brine du kan få (tack vare djupare borra) ger 2-3% bättre COP (verkningsgrad).
Kallare inkommande brine ger alltså sämre verkningsgrad.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!