Skrivet av: Adam
« skrivet: 15 maj 2005, 17:32:13 »Finns det några normer angående hur mycket varmvatten dessa pumpar ska "generera"?
Kan jag mäta upp en viss mängd vatten för att kontorllera temperaturen och sedan kunna gämföra med rekommendations siffror.
hej
boverket har en norm som kort går till så här: beredaren fylls med 10 gradigt vatten som sedan värms i 6h (detta steg kan du hoppa över). 2 tappningar om 140 liter, med 12l/min flöde, 40 gradigt vatten skall klaras innom en timme. det vatten som kommer från beredaren blandas till 40 g med 10 g kallvatten.
vet ej om någon sagt att din beredare skall klara boverkets norm men det är mot den de flesta svenska tillverkare mäter mot. den andra tappningen fortsätter tills man inte får ut mer 40 g vatten. den totala mängden 40 g vatten är ett godhetstal.
mvh
adam