Nu vet jag inte om det blev fel modell på vp, det är en Greenline Compact 8, tänkte det kanske förkortades c8
Denna vp är från -97 och saknar display.
Jag började följa trådarna från utegivaren och kom till en kopplingsdosa, från den kopplingsdosan gick sladden till en kopplingsdosa till för att till sist mynna ut i ytterligare en kopplingsdosa.....inte undra på att det kan bli glapp. I en av dosorna så var en av ledarna lös, så den fick jag skruvat dit. Mätte sedan upp utegivarens motstånd på trådarna i vp och de visade samma som resultat som jag uppmätte på givaren.
Någon frågade vad jag menade med termostat och det är vredet på pannan där jag ställer värmen, det är graderat från 0 till 10. Vi har tidigare höstar/vintrar haft det på 2-3 men har den nu på 0 och det är 25 grader inne.
Jag märker att när den gör vv så snurrar växelventilen runt och runt och släpper då ut en del varmvatten till radiatorerna, ska det vara så?