Ganska likt hur jag kopplat mitt system
1. Har jag tänkt rätt med förändringarna såhär långt?
Ja det har du
2. Sparar man så mycket el med lägre kurva så det lönar sig att slutvärma varmvatten med direkt el?
Ja det gör man eftersom man får lägre förluster på tanken med en lägre temperatur och bättre COP på värmepumpen
3. Under sommaren då ingen värme produceras förvärms inte varmvatten nånting längre, hur löser man det?
Man ställer varmvattentempen på önskat gradtal (har du T3 givaren? annars får man kanske göra en fuling och paralellkoppla T1 med T3) och låter REGO sköta det själv
4. Hur kopplar jag in el-patronen till styrskåpet? Tillvalskort för tillskott finns, men ej inkopplat.
Du måste ha ett mellan relä/kontaktor om du skall koppla in elpatronen i REGO eftersom ingången bara klara 1300W om jag inte minns fel
5. Om jag kopplar cirk.pumpe till styrskåpet, förstår rego att den kan gå i viloläge så länge det är plusgrader?
Ja! Man ställer vilken temperatur som är sommartempen, När utetempen går över "Sommartempen" så stannar pumparna
Laddpumpen startar när systemet kallar på varmvatten
IVT manualen finns här
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IM_Optima_500_700_Shunt_sv_2.1.pdfMen Bosch är samma och eftersom den är nyare har den lite bättre beskrivningar