Hetgastemperatur för hög?
« skrivet: 22 november 2009, 23:57:15 »
Hej,

Efter att jag blivit ägare till Logger2020 har jag noterat att min hetgastemperatur emellanåt når nästan 90°C under VV-laddning.
Såg i ett inlägg att <coca-cola> nämde att hetgastempen skall vara 20-25°C över framledningstempen.
I mitt fall är framledningstempen maximalt 57°C i slutet på VV-laddningen. Det innebär att hetgasen är ca 33° högre.
Är det bra eller dåligt?

Har haft NIBE's servicetekniker hemma (för drygt ett är sedan) pga missljud vid VV-laddning. Det han gjorde då var att montera ett par gummibälgar som skulle motverka vibrationer samt att han skruvade på expantionsventilen (utan manometerställ).

Kan det vara orsaken?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 18:04:45 »
Hu... att skruva på expansionsventilen utan manometerställ känns inte riktigt seriöst.
Stängde han för mycket kan det vara orsaken till hög hetgastemp pga att kompressorn får för dålig kylning.

får man hetgas temperaturer över +100 ºC så kan oljan börja koksa, och sedan sätter torkfiltret igen och du är inne i en spiral av dyra servicar....
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 00:02:52 »
Blir lite glad när man ser att det man skriver uppmärksammas. :)

Du är en av mina idoler ;)
Har inte loggat så länge än och har ännu inte sett mer än 41°C på framledningen och då har jag en hetgastemp på drygt 60°C
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 06:34:14 »
dagens oljor tål aningen högre temperaturer....100 ºC är absolut ingen fara med en modern VP.
Tyvärr är det mycket vanligt att vattenflödena är för höga, vilket fÃ¥r till följd att maskinen inte ligger tätt i kondensering....dvs kondenseringstrycket ligger betydligt över utg vattentemp  :'(
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #4 skrivet: 27 november 2009, 00:06:07 »
Hmm...
Fluktarna kopplade så att inte maskinen ligger för tätt emot kondenseringen. Kan det ta i manometrarna då? Vattnet är väl i borrhålet? ;D

Skojade.
<ACE> <cocacola>,
Går det att utveckla era inlägg så till och med en ärthjärna (=jag) kan förstå?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #5 skrivet: 27 november 2009, 07:26:32 »
dagens oljor tål aningen högre temperaturer....100 ºC är absolut ingen fara med en modern VP.
Tyvärr är det mycket vanligt att vattenflödena är för höga, vilket fÃ¥r till följd att maskinen inte ligger tätt i kondensering....dvs kondenseringstrycket ligger betydligt över utg vattentemp  :'(
Jag förstår inte riktigt nu..... om vattenflödena på varma sidan är höga så SJUNKER väl rimligtvis Kondenseringen.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #6 skrivet: 27 november 2009, 17:23:36 »
Tyvärr är det mycket vanligt att vattenflödena är för höga, vilket fÃ¥r till följd att maskinen inte ligger tätt i kondensering....dvs kondenseringstrycket ligger betydligt över utg vattentemp  :'(

Har det nån betydelse om jag säger att jag kör cirk.pumpen på varma sidan på lägsta hastighet?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 17:32:57 »
Utg vattentemp sjunker mycket mer än kondenseringstrycket vid höjt flöde....detta pga att man inte utnyttjar hetgastempen för att toppvärma utg vatten via motströms-växlingen lika effektiv.
kondenseringstrycket kommer hamna betydligt över utg vattentemp vid för höga flöden...medan kondenseringstrycket bara sjunker marginellt.....för att sen producera lika varmt vatten som tidigare behöver vi höja BV betydligt, och det krävs högre kondenseringstryck för att få samma utg temp.
Det är fullt möjligt att producera vatten med högre temp än kondenseringstempen vid låga flöden/högt DeltaT.

Eftersom vi i dag strävar efter så höga temperaturer som möjligt, måste vi täta ut processen för att kompressorn ska jobba så skonsamt som möjligt.

Flukarna= en mycket vanlig och bra anliggningstermometer med bla rör-givare som tillval ....denna eller likvärdig är ett mÃ¥ste för en kyltekniker.   ser ni en tekniker koppla pÃ¥ manometrar, men inte ha termometrar...kan han lika väl ge fan i manometrarna ocksÃ¥.
dessa säger knappt ett skit utan en bra termometer  knUp

PS...skulle jag fÃ¥tt en maskin igÃ¥ngkörd hemma,och välja nÃ¥gon här pÃ¥ forumet till det.. skulle det definitivt vara av c-c  Thumbsup
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hetgastemperatur för hög?
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009, 20:12:33 »
ace->
Gäller detta även köldmedier utan glide, typ R290?
Jag känner inte alls igen symtomen du beskriver att kondenseringen inte följer flödet i så stor grad.
Växlar jag ner cirkpumpen så stiger kondenseringen 7-8gr och uttempen på vattnet ökar i samma utsträckning(diffen ökar)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!