Författare Ämne: Är detta optimalt till mitt hus  (läst 1538 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pernilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Är detta optimalt till mitt hus
« skrivet: 31 januari 2006, 10:57:10 »
hej sugen på bergvärme
Har nu förbrukning på 2.5kubik olja(panna från -74)
bor i enplans hus på 125kvadrat byggt 1974
i östergötland. 1vuxen 2barn.
Högtemp element.två glas fönster.

Nibe vill instalera fighter 1230 6kw, borra 130meter.
är det ok..
mvh Pernilla

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 11:00:13 »
Låter väl inte helt orimligt tycker jag.

Som vanligt lägg på lite på borrdjupet.
Ta höjd i budgeten för att göra något åt radiatorsystemet
så det blir mer lämpat för en maximal framledningstemp på 55 ºC
Någon fläktkonvektor kanske kan vara en lösning.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Pernilla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 11:06:43 »
hur djupt ska man borra?
måste man göra något åt elementen? blir det svårt att få varm när det är väldigt kalt ute?
hoppas jag inte ställer dumma frågor väldigt grön på värmepumpar.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 12:12:02 »
Det finns ingen anleding att TOK borra, bara lite djupare , säg att du skulle behöva en storlekstörre VP typ 7-8 kw så får du inget problem med temperaturen i ditt borrhål.

Det kan &så vara en för del (ett borra lite djupare) om du skulle lägga in golvvärme och sänker på så sätt sänker framledningstemperaturen på ditt system. Mellan tummen och pekfingret brukar du behöva 15-20% djupare hål om du har golvvärme OCH låg temperatursystem (golvvärme i sig garanterar inte det.)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 12:34:04 »
hej sugen på bergvärme
Har nu förbrukning på 2.5kubik olja(panna från -74)
bor i enplans hus på 125kvadrat byggt 1974
i östergötland. 1vuxen 2barn.
Högtemp element.två glas fönster.

Nibe vill instalera fighter 1230 6kw, borra 130meter.
är det ok..
mvh Pernilla


Har du högtemp element ! Du bär åtgärda deta om du tänker på nåon form av värmepump! antingen före eller samtidigt som värmepumpen instaleras, inte efter !!!
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 12:45:26 »
Högtemp element och Värmepump är ingen bra kombination. I värsta fall får du byta ut några eller alla element till större, men det borde installatören ha koll på.

Säg isåfall åt honom att du vill ha ca 70-80w i elementstyrka per m2 golvyta, då får du en anläggning som blir billig i drift.

Vad har du för element idag? (storlek och typ)  och hur mÃ¥nga?

Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad piece

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 12:50:00 »
hur djupt ska man borra?
måste man göra något åt elementen? blir det svårt att få varm när det är väldigt kalt ute?
hoppas jag inte ställer dumma frågor väldigt grön på värmepumpar.

Om jag vore i dina skor så skulle jag ta in ett par offerter till för att jämföra priser.
Sedan skulle jag be om råd av en rörkrökare vad som bör göras åt elementen.
Det enklaste torde vara en fläktkonvektor om du har öppen planlösning i huset.

Det finns även en bra tråd om radiatorer som Bertil har skrivit,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är detta optimalt till mitt hus
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 15:02:33 »
Citera
Högtemp element

Kolla noga vilken temp ni behöver till radiatorerna vid kraftig kyla.. Det ska inte va över 55 grader, även om det finns pumpar som klarar högre temp så funkar pumpen inte bra vid hög temp.
Verkningsgraden försämras kraftigt..
Vilka temperaturerr har inst räknat med i kalkylen?? Har inst kollat behovet av framledninsgtemp noga!!????

Ju större hus desto lönsammare gäller också, ni ligger väl liite till vänster.. men lönsamheten syns ju kalkylen!

Länken fick ni sÃ¥g jag  ;) läs o begrunda!

Jättebra att du kollar runt lite själv, det blir bättre dÃ¥   b00k
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 780
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!