Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 03 april 2006, 22:37:08 »Hej
Jag har en fråga ang installationen pav min pump en Thermia tvs 8
När allt var klart så ströp montörerna returen strax före pumpen med en kran så det är bara öppet till hälften men pumpen fungerar bra. varför ?
mvh dell
JAg har gjort motsvarande på min installation. Anledningen var följande.
Med VB-pumpen i läge 1 fick jag diff 7,8gr, med läge 2 diff 5,8.
5,8 var enligt mig för lågt så jag ville ha högre. Eftersom det kändes tufft för VB-pumpen att pumpa upp vatten i mitt 2-plans hus med källare så behövde jag farten från läge 2, men genom att strypa lyckades jag åstadkomma läge "1,5"
Min VB-diff är idag 6,8gr.
Alltså, strypning kan vara gynnsamt om man hamnar mitt emellan 2 lägen på VB-pumpen.