Hej!
Är nybörjare på forumet där det verkar finnas det mesta om värmepumpar.
Läst en hel del men inte förstått allt, men jag kanske lär mig såsmåningom.
Jag har en Thermian Villa Classic 75 sedan 6 år i en 1 1/2 plan villa på 160 m, ingen källare, bor i Östergötland.
Installerade denna pga. av min gamla olje/el panna gav upp, och valde då bergvärme.
Överlämnade allt till installationsfirma då jag inte visste något om sådana här saker.
Har varit ganska nöjd men efter att ha läst här på forumet så undrar jag egentligen hur pass bra det blev.
Jag hade en förbrukning på ca 22000 Kwh inkl. hushållsel + 800 l olja.
Borrdjupet är 99m varav 93 m vatten.
Kalkylen blev enligt nedan.
Förutsättningar.
Olja 1 Kubik
Ele exkl. hushållsel 15000 kwh
NTO. 20500 kwh
Varmvatten 2700 kwh
Inne temp 20 grader
DUT (vad är det?) -22
Resultat.
Från värmepump 20080
Till värmepump. 6570
Tillsats el 470 kwh /år
Tillsatseffekt 2,3 kw
Maximalt effektbehov 7,8 kw
Energitäckninggrad 98%
Årsvärmefaktor (totalt 2,93) 3,06
Besparing brutto 17960 kwh
Resultatet är i praktikten att jag nu förbrukar ca 19000 kwh /år inkl hushållsel.
Besparingen blev alltså oljan + ca 3000 kwh.
Det är ju en del men jag räknade kallt med att det var en glädjekalkyl.
När jag nu läst en del här på forumet så verkar dessa siffror inte så bra.
Dessutom har jag nu fått problem.
Jag har hela tiden haft rätt stor skillnad på framledning/returledning, ca 15 grader.
När det blev litet kallare häromdagen så fick vi kallt inne.
När jag kollade så åkte framledning temp upp till 70 grader på 2 min och då klippte pumpen av eftersom tempen var över max tillåtna. Sedan stod den still i 20 min (inställt värde) varpå den gick igång i 2 min, osv.
Har nu laborerat med inställningarna så att den inte slår ifrån, stängde av tillsatsvärmen bla. nu är framledning 68 grader retur 38 grader.
Har alltså 30 graders skillnad ut/in
Det verkar vara dålig cirkulation?
Cirkulations pumpen går på 3, har ändrat och det hörs att den jobbar med olika hastighet i dom andra lägena.
Blir cirkulationspumparna sämre med åldern?
Ska jag installera en till?
Vart sätter man den isåfall.
Den inbyggda cirkulationspumpen i pannan sitter på utgående.
Puh, det blev mycket det här.
Hoppas någon har ork att svara mig.
/Roman