Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: iksero skrivet 25 juli 2005, 10:34:03

Titel: HP/MS-larm vad göra?
Skrivet av: iksero skrivet 25 juli 2005, 10:34:03
Hallå.

Omstart efter ovan nämnda larm, VP går sen normalt (VV) till c:a 59grader då VP stoppar och nytt larm.

Kan man göra något själv eller är det bara o ringa?

Iksero
Titel: SV: HP/MS-larm vad göra?
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 25 juli 2005, 11:43:00
Sänk flödet på VP cirk pumpen. Om du kör på pumps läge  3 så sänk till läge 2. Då får du större diff over VP men når oftast ej till hög temp stopp. Vp stoppar lugnare med fortsatt hög framledning. Med Nibe berg/mark vp ligger det på 60-65 (beroende av års modell) grader och L/V 2010 ligger det på 58 grader. Men förlågt flöde stoppar VP på HP stopp och alarm det måste äterställas manuellt. det vill man ej ha.

Min statestik säger lagom flöde många gånger med 6-7 grader vid 48-49 grader retur. det ger mellan 600-650l/h. (0.17l/s)
Titel: SV: HP/MS-larm vad göra?
Skrivet av: Rickard skrivet 25 juli 2005, 15:53:46
Bara att ringa, det finns inget att göra, förmodligen är det driftspressostaten som löser ut för sent (om den gör det alls) vilket gör att HP-pressostaten löser ut.

Kan i.o.f.s. hjälpa att sänka varvtalet på cirkpumpen, men det är som att pissa på sig, det värmer ett tag... men det är ingen lösning, nåt är snett när MS/HP larmar.
Titel: SV: HP/MS-larm vad göra?
Skrivet av: iksero skrivet 25 juli 2005, 19:25:17
jepp, det var(är) tydligen mjustartsreläet som bangat ur och stoppar aldrig kompressorn.

Bara o vänta på ett nytt kretskort.

//Iksero
Titel: SV: HP/MS-larm vad göra?
Skrivet av: iksero skrivet 29 juli 2005, 21:56:35
Kretskort utbytt.

16timmars el-tilskott kostade det under väntetiden då VP gick som elpanna.

//Iksero
Titel: SV: HP/MS-larm vad göra?
Skrivet av: JONAS skrivet 18 november 2005, 08:58:05
Kan det bli larm av att man stängt ner några element och har cp på 3 ?
Jag försöker nämligen hjälpa en "nyinstallerad" kompis.
Jag stängde av och satte på sen funkar det,men hur länge?