Har en 1225-8 mott en 170m borra. Ca: 120kvm att värma. alla radiatorer öppna till max.
Får VB-f till max 45grader nu. är det rimligt att behöva eltillskott redan nu, med -1grad utetemp?

Eller har jag pillat för mycket på inställningarna ?! :)

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2010, 20:55:58 »

   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2XförrÃ¥d=ca 70kvm. Allt värms frÃ¥n och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , BorrhÃ¥l 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 20:57:19 »
Stäng av eltillskottet, och se hur länge den orkar..
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad sajjko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 21:12:36 »

   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !

Nej jag hoppades ju slippa skänka pengar till el-leverantören!
Men vad ska jag göra för att få fart på grejjerna?

Mina element vill gärna ha typ 55grader

Utloggad sajjko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2010, 21:13:16 »
Stäng av eltillskottet, och se hur länge den orkar..
Det blir för kallt inne då :)
Frun klagar.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2010, 21:33:02 »

   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !

Nej jag hoppades ju slippa skänka pengar till el-leverantören!
Men vad ska jag göra för att få fart på grejjerna?

Mina element vill gärna ha typ 55grader

Inte vid -1grad ute väl? Berätta mera, vad har du för radiatorer, hur ser de ut, hur stora är de osv. Kan du återställa pumpen till default/fabriksinställningar så du kan börja om? Skriv upp värden på värmepumpen när den har gått en 5 minuter iallafall så folk här ser hur pumpen jobbar. Du kommer att få svar till det bästa om du lägger ut lite mera info först.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad sajjko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #6 skrivet: 24 november 2010, 21:47:34 »

   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !

Nej jag hoppades ju slippa skänka pengar till el-leverantören!
Men vad ska jag göra för att få fart på grejjerna?

Mina element vill gärna ha typ 55grader

Inte vid -1grad ute väl? Berätta mera, vad har du för radiatorer, hur ser de ut, hur stora är de osv. Kan du återställa pumpen till default/fabriksinställningar så du kan börja om? Skriv upp värden på värmepumpen när den har gått en 5 minuter iallafall så folk här ser hur pumpen jobbar. Du kommer att få svar till det bästa om du lägger ut lite mera info först.

Jag la ut en tråd för 3-4 veckor sedan:Skrev av lite värden:
VB-fram 41(46)
VB-r      36(53)
VVStart  46(44)
KB-f       5
KB-r       7(-8)
Kurvlutning 9
VPstarter 1943
VP-tid      418h
Grundinst. 0  10
Utetemp -1

VB-diff VP 14
Diff VP-ts 3
VP-intervall 20m
VVB-stopp 60


DriftP  1
HP/MS 1
LP 1
Kal.Ute 1rum 0

Elementen är i aluminium frampå och sedan et rör som går som en slinga på baksidan. finns inga strypventiler eller sådant.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #7 skrivet: 24 november 2010, 22:33:15 »

   Med den dimensioneringen borde väl eltillskott aldrig behövas !

Nej jag hoppades ju slippa skänka pengar till el-leverantören!
Men vad ska jag göra för att få fart på grejjerna?

Mina element vill gärna ha typ 55grader

Det betyder att dom behöver 90 grader vid -20 ute. det låter orimligt...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad sajjko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #8 skrivet: 24 november 2010, 23:49:45 »
Det betyder att dom behöver 90 grader vid -20 ute. det låter orimligt...

Men om vi säger såhär då... Elementen blir bara fisljumna vid 44grader VB-fram.
Och då håller inte huset värmen.

Vad ska jag göra`?!

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #9 skrivet: 25 november 2010, 00:11:45 »
Har du fart på cirkulationspumpen??

/Bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #10 skrivet: 25 november 2010, 07:29:23 »
sajjko:

HAr du installerat själv, haft entrepenad, köpt huset med installationen, eller?

Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad sajjko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #11 skrivet: 25 november 2010, 08:39:59 »
Har du fart på cirkulationspumpen??

/Bo


CP snurrar för fullt!
Efter nollställning värmer den som den ska igen :P


Utloggad sajjko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #12 skrivet: 25 november 2010, 09:00:40 »
sajjko:

HAr du installerat själv, haft entrepenad, köpt huset med installationen, eller?
Installerat själv, kompis som hjälpte till med att pressa rören, då jag tyckte det var lite dyrt att köpa pressmaskinen för 2 timmars jobb :)

Men som sagt efter reset funkar det som det ska

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Eltillskott vid 1 minusgrad?
« Svar #13 skrivet: 25 november 2010, 10:21:28 »
Härligt!  Thumbsup
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!