Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: PigBay skrivet 21 augusti 2014, 15:34:10

Titel: installationsmaterial
Skrivet av: PigBay skrivet 21 augusti 2014, 15:34:10
Håller på och installerar en Ecoheat 410 och funderar, kör ni med gängtape (Chesterton Gold end -240 till 280 grader) till gängade kopplingar, och bör jag ha tryckmätare och bilventil för trycksättning av brine/ ledning/kärl, tänkte använda det medföljande kärlet (det blir högsta punkten i brinesystemet)
Titel: SV: installationsmaterial
Skrivet av: SUNE73 skrivet 21 augusti 2014, 15:43:52
Väljer alltid lin och pasta http://gelia.se/Tips--Guider/Gelias-el--och-vvs-skola/Gelias-vvs-skola-filmavsnitt/2-Rorskola/2-7-Metallror-tatning-med-lin-och-pasta/ (http://gelia.se/Tips--Guider/Gelias-el--och-vvs-skola/Gelias-vvs-skola-filmavsnitt/2-Rorskola/2-7-Metallror-tatning-med-lin-och-pasta/)

Jag har tryckmätare & bilventil på kb kärlet. Dock fastnar nålen på mätaren efter några år...
Titel: SV: installationsmaterial
Skrivet av: PigBay skrivet 23 augusti 2014, 20:38:21
Ok, hur kapar man bäst pem-slang som sitter indragen genom golvet ( för montage av koppling för övergång till koppar) och skall man kladda in gängorna där det kan bli minusgrader med något ( tex. pasta för lin eller vaselin, eller fett som tål minusgrader bra) för att slippa frostsprängda kopplingar
Titel: SV: installationsmaterial
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 augusti 2014, 21:02:01
Jag kapade slangen med bågfil och smörjde in gängorna med Locher pasta.
Titel: SV: installationsmaterial
Skrivet av: droopy skrivet 04 september 2014, 09:45:51
Jag använde en sekatör från gardena som jag hade liggande, klippte mina 22mm pex hur lätt som helst med raka rena snitt.