Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 01 oktober 2013, 10:35:33 »Om det är sotigt och sönderbränt på bottenkontakten (passdelen) för en proppsäkring så kan det också bero på att propphuven inte har varit ordentligt åtdragen.
Har man problem med att en huvudsäkring löser ut ofta utan egentlig anledning eller blir onormalt varm så skadar det inte att kolla om det är varmgång där kablarna är anslutna till säkringshållaren. Det är mycket vanligt att det har varit halvdålig kontakt i många år, värmen gör att kontaktytorna oxiderar och så blir det ännu mer övergångsresistans, spänningsfall och värmeutveckling med tiden. Men låt en elektriker göra detta, i synnerhet om huvudsäkringarna ligger före huvudbrytaren och alltså inte går att göra spänningslösa utan att kontakta nätbolaget som får bryta servisledningen till huset. Likaså ska man inte pilla själv om kåpan är plomberad.
Har man problem med att en huvudsäkring löser ut ofta utan egentlig anledning eller blir onormalt varm så skadar det inte att kolla om det är varmgång där kablarna är anslutna till säkringshållaren. Det är mycket vanligt att det har varit halvdålig kontakt i många år, värmen gör att kontaktytorna oxiderar och så blir det ännu mer övergångsresistans, spänningsfall och värmeutveckling med tiden. Men låt en elektriker göra detta, i synnerhet om huvudsäkringarna ligger före huvudbrytaren och alltså inte går att göra spänningslösa utan att kontakta nätbolaget som får bryta servisledningen till huset. Likaså ska man inte pilla själv om kåpan är plomberad.