Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 december 2014, 12:25:36 »

Nu vet jag varför du hade så konstiga temperaturer i dina tidigare inlägg (bilderna).

Du har använt funktionen "Värme öka/minska"
En enkel funktion att reglera värmen med kan tyckas
++ ger ca 1 grad mer och -- ger ca 1 grad lägre temperatur

Problemet med denna funktion är att den adderar denna grad (offset) till V & H värdet
Alltså längst ut på varje sida på värmekurvan.
Om man då tycker att det är lite kallt just runt noll strecket eller plus en grad (som pumpen av erfarenhet har svårt att hantera) och trycker ++ så får man ett V- värde 1 grad högre men noll grader är jämnviktspunkten så här blir ökningen endast ca +0,05 grader vilket betyder att man måste trycka massor av gånger på ++ för att det skall hända något.
Och just därför hade du en V-värde med framledning på 80grader.

Samma är det med H-värdet som du hade på 55grader


Det korrekta sättet är att ställa in kurvan som jag beskrev i min tidigare post
då kan man plussa på ett par grader vid plus fem grader,noll grader och minus fem grader och på så sätt få det varmare just när det känns som råast inne utan att förstöra grundinställningen av kurvan som bör ligga på V = 20 och H = ca50 beroende på hus.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 december 2014, 10:22:32 »

Med en kompressor eller handpump. Det svåra är att få i rätt mängd... Förtrycket brukar vara ca 0,5 bar, men det är när det inte finns något vatten som trycker på från andra hållet. Testa att släppa ut lite vatten så att systemet blir trycklöst och fyll på luft till 0,5 bar blus ett par tiondelar.
Skrivet av: E.A
« skrivet: 26 december 2014, 09:38:08 »

Det är för att du har släppt ut luften ur expansionskärlet så att det inte längre fungerar som det skall.

Okej.
Hur Fyller jag på luft igen i expansionskärlet (om det går att fylla luft)?
Skrivet av: E.A
« skrivet: 26 december 2014, 09:33:40 »

Här kommer den långa beskrivningen
Tryck på ratten så du ser tre rader (värme öka/minska, extra varmvatten och vad det nu var på sista raden)
Tryck in ratten och håll den intryckt i ca 10sekunder
Du är nu i avancerad meny
Se till att värme är markerat och tryck på ratten
Se till att värmesystemets temperaturer är markerad och tryck på ratten
Se till att Värmekurva är markerad och tryck på ratten
Nu har du kommit till det ställe där man ställer in kurvan (vilken framledning man vill ha vid en specifik ute temperatur).
Vanligtvis är V-värdet det som är markerat först och är det det tryck på ratten.
Nu kan du ställa vilken temperatur du skall ha vid +20grader ute vrid på ratten tills du är nöjd och tryck sedan på ratten, nu får du en fråga om du vill avbryta eller spara vrid ratten till spara och tryck på ratten.

Sedan kan du vrida vidare och se vilken framledning som är inställd vid andra temperaturer.
Det är vanligt att man låter V & H värdet vara och sedan lägger på ca 2 grader på kurvan vid +5,0 och -5 grader då värmepumpen av erfarenhet har lite svårt just vid dessa teperaturer.

Ändra inget annat under denna avancerade meny vid detta tillfälle då flera av inställningarna kan ställa till det om man inte vet vad som är lämpliga inställningar.
För att komma tillbaka måste man vrida tills man ser en ensam pil, då kan man trycka på ratten för att komma tillbaka ett steg, vrid sedan åt något håll tills du markerar pilen och tryck på ratten igen, upprepa tills du är tillbaka på första skärmbilden.
Annars kan du låta värmepumpen vara i ca 2 timmar så går den tillbaka till ursprungs menyn av sig själv.

Så har gjort det nu.
Tack för hjälpen. tummenupp :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 december 2014, 01:01:30 »

Det jag får göra ofta är att fylla på vatten, den mätaren går ner för ofta.
Det har den aldrig gjort innan.

Det är för att du har släppt ut luften ur expansionskärlet så att det inte längre fungerar som det skall.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 25 december 2014, 23:00:28 »

Jag har ingen källare i huset. Det är 1 1/2 plans villa.
Det jag får göra ofta är att fylla på vatten, den mätaren går ner för ofta.
Eftersom du har 11/2 plans hus borde trycket på manometern ligga 0,8-0,9 bar

Vad ska diffen på T2 och T12 vara vanligtvis?.
T2 & T12 är båda luft temperaturer
T2 sitter vanligtvis på husväggen och T12 sitter på gallret bak på värmepumpen
Diffen mellan dessa borde inte vara mer än ca 1grad

Jag har alla mina radiatorer mina radiatorer öppnade till max nästan alla.
Får man inte ha dom öppnade till max?
Bra att radiatorerna är fullt öppna då låter man systemet bestämma temperaturen med kurvan.
Var lite konfunderat över den stora diffen T1 & T9 därav frågan men den gjorde varmvatten så förklaringen finns nog där.

Hur ändrar jag det till att den ska värma till max 20x grader på sommaren?
Här kommer den långa beskrivningen
Tryck på ratten så du ser tre rader (värme öka/minska, extra varmvatten och vad det nu var på sista raden)
Tryck in ratten och håll den intryckt i ca 10sekunder
Du är nu i avancerad meny
Se till att värme är markerat och tryck på ratten
Se till att värmesystemets temperaturer är markerad och tryck på ratten
Se till att Värmekurva är markerad och tryck på ratten
Nu har du kommit till det ställe där man ställer in kurvan (vilken framledning man vill ha vid en specifik ute temperatur).
Vanligtvis är V-värdet det som är markerat först och är det det tryck på ratten.
Nu kan du ställa vilken temperatur du skall ha vid +20grader ute vrid på ratten tills du är nöjd och tryck sedan på ratten, nu får du en fråga om du vill avbryta eller spara vrid ratten till spara och tryck på ratten.

Sedan kan du vrida vidare och se vilken framledning som är inställd vid andra temperaturer.
Det är vanligt att man låter V & H värdet vara och sedan lägger på ca 2 grader på kurvan vid +5,0 och -5 grader då värmepumpen av erfarenhet har lite svårt just vid dessa teperaturer.

Ändra inget annat under denna avancerade meny vid detta tillfälle då flera av inställningarna kan ställa till det om man inte vet vad som är lämpliga inställningar.
För att komma tillbaka måste man vrida tills man ser en ensam pil, då kan man trycka på ratten för att komma tillbaka ett steg, vrid sedan åt något håll tills du markerar pilen och tryck på ratten igen, upprepa tills du är tillbaka på första skärmbilden.
Annars kan du låta värmepumpen vara i ca 2 timmar så går den tillbaka till ursprungs menyn av sig själv.
Skrivet av: E.A
« skrivet: 25 december 2014, 20:26:18 »

Jag har ingen källare i huset. Det är 1 1/2 plans villa.
Hur ändrar jag det till att den ska värma till max 20x grader på sommaren?
Vad ska diffen på T2 och T12 vara vanligtvis?
Ja det kan nog stämma att den gjorde varmvatten precis när jag tog bilden.
Jag har alla mina radiatorer mina radiatorer öppnade till max nästan alla.
Får man inte ha dom öppnade till max?
Det jag får göra ofta är att fylla på vatten, den mätaren går ner för ofta.
Det har den aldrig gjort innan.

EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 25 december 2014, 18:38:18 »

Ja det där ser onekligen bättre ut.

Värmer du en källare sommartid?
Jag frågar eftersom V-värdet fortfarande är högt med sina 36,6grader
Vanligtvis ställer man detta värde till max20 så man inte behöver göra värme i onödan mitt i sommaren.

Annars ser temparna ganska bra ut
Diffen T8-T9 är näst intill perfekt med sina 7,7grader
T9 &T10 är helt ok

Jag ser två saker som oroar en del
Diffen T2 mot T12 är för stor men om jag tittar på dina tidigare siffror så ser det ganska bra ut så jag misstänker att du missat ett minustecke i stiffran för T2 (jag tror den skall vara -1,5 och inte +1,5 som du skrivit)
Det som oroar mest med dina tempar är diffen T1 & T9
Ti9 är det vattnet som värmepumpen trycker in till kombimodulen (jag antar att det är en sådan du har med hänvisning till bilderna) och T1 är det som går till radiatorerna och här tappar du nästan 10 grader  :o

Om värmepumpen gjorde varmvatten när du tog dessa siffror så finns förklaringen där annars måste jag fråga om du har öppnat alla termostater på radiatorerna?
Om många termostater stänger samtidigt så minskar flödet och detta sliter på både värmepump och cirkulationspumpar.

Funderar på en sak till men jag får återkomma med det.
Skrivet av: E.A
« skrivet: 25 december 2014, 14:54:43 »

Jag gjorde en fabriksåterställning igår på morgonen.
Och så här ser det ut idag
T1 45.2
Värmesystem start 45.1
Värmesystem stopp 49.2
T2 1.5
T3 49.5
Varmvatten start 49.0
Extravarmvatten stopp 65.0
Varmvatten spets stopp 65.0
T6 86.5
T8 47.0
T9 54.7
Varmvatten stopp 54.0
T10 54.4
T11 -4.2
T12 -2.3

Det enda jag gjorde var att jag höjde värmen eller sänkte den när den gick över 50.
Och så här ser det ut i displayen idag.

EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 25 december 2014, 00:07:55 »

Jag håller med Purjo

Dina värden ser helknasiga ut
Och de ändrar sig mellan de bilder du tagit (om du inte ändrat själv)

Det vänstra värdet (V-värdet) som var 80°C i första bilden är den värme som värmepumpen skall leverera när det är 20°C varm ute och det högra värdet (H-värdet) som i första bilden var 55,2°C är det som värmepumpen skall leverera när det är -20°C ute.
Din kurva är helt inverterad och betyder att den alltid måste ha elpatron för att skapa denna temperatur.
Din värmepump kan inte spara många kronor så som den är inställd nu.

Jag skulle faktiskt föreslå att du gör en fabriksåterställning och sedan börja på nu kula för att komma till rätta med många av de felaktigheter som du verkar ha i din setup.

När detta är gjort kan vi börja om och ställa in kurvor och varmvattentempar.
Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 12:31:34 »

Läs av och skriv ner temperaturerna igen när kompressorn har gått en liten stund.

Varmvatten start på 60 grader låter lite väl högt. Det innebär i praktiken att den alltid kommer att göra varmvatten med elpatronen. Det verkar vara en hel del inställningar som är lite konstiga...

Jag skriver ner det ikväll eller ska jag vänta 24 timmar?
Vart kan jag få tag i rätt inställningar så jag kan ställa in dom rätt?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 december 2014, 12:17:22 »

Läs av och skriv ner temperaturerna igen när kompressorn har gått en liten stund.

Varmvatten start på 60 grader låter lite väl högt. Det innebär i praktiken att den alltid kommer att göra varmvatten med elpatronen. Det verkar vara en hel del inställningar som är lite konstiga...
Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 11:50:36 »

Kurvan är densamma hela året. Om du går in i avancerade menyn (håll in knappen några sekunder) och värmeinställningar så ser du kurvan och övriga inställningar.

Det verkar som att du har släppt ut luften ur expansionskärlet. Det är inte så bra, men det borde inte ge det felmeddelande du beskriver. Dock kan det i förlängningen bidra till att det är svårt att lufta värmesystemet så att det blir dåligt cirkulation och konstiga följdfel.

Fyrvägsventilen sitter ute i värmepumpen och vänder gasflödet vid avfrostning. Hur ser utdelning ut? Är det mycket frost på den?

Jag hittade något i meny där det står så här
T1 45.5
värmesystem start 52.7
värmesystem stopp 56.7
T2 4.8
T3 51.6
Varmvatten start 60.0
Varmvatten stopp 65.0
T6 53.4
T8 46.0
T9 45.6
Varmvatten stopp 54.0
T10 46.3
T11 28.3
T12 5.3


Hur får jag in luft i expansionskärlet igen?
Har kollat ute i det fläckskåpet där är det ingen rost alls:/
Har försökt att tvångsfrosta den men den vill inte gå igång alls:/
O nu kör jag på El bara.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 december 2014, 11:15:58 »

Kurvan är densamma hela året. Om du går in i avancerade menyn (håll in knappen några sekunder) och värmeinställningar så ser du kurvan och övriga inställningar.

Det verkar som att du har släppt ut luften ur expansionskärlet. Det är inte så bra, men det borde inte ge det felmeddelande du beskriver. Dock kan det i förlängningen bidra till att det är svårt att lufta värmesystemet så att det blir dåligt cirkulation och konstiga följdfel.

Fyrvägsventilen sitter ute i värmepumpen och vänder gasflödet vid avfrostning. Hur ser utdelning ut? Är det mycket frost på den?
Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 11:01:10 »

Har du kollat att det finns vatten i systemet och luftat ordentligt? Utan vatten blir det ingen cirkulation och då är det svårt att få nån värme...

Nej, det ser konstigt ut. Siffrorna uppe i vänstra hörnet är lägsta/högsta värdet på värmekurvan. Som det ser ut nu vill du att radiatorerna skall vara 80 grader varma på sommaren när det är 20 plusgrader ute och 55,2 grader när det är som kallast på vintern
Hur ser din värmekurva ut egentligen?

Hur ska Värme kurvan se ut i Vintertid och Sommartid?
Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 10:59:25 »

Har du kollat att det finns vatten i systemet och luftat ordentligt? Utan vatten blir det ingen cirkulation och då är det svårt att få nån värme...

Nej, det ser konstigt ut. Siffrorna uppe i vänstra hörnet är lägsta/högsta värdet på värmekurvan. Som det ser ut nu vill du att radiatorerna skall vara 80 grader varma på sommaren när det är 20 plusgrader ute och 55,2 grader när det är som kallast på vintern
Hur ser din värmekurva ut egentligen?

Hur kan jag se min värme kurva?
Så här ser det ut idag efter jag fått kvittera hala natten inatt.
Kom upp i displayen (Felaktig funktion på 4 vägsventil).
Radiatorerna är varma nu.
Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 10:55:50 »

Har du kollat att det finns vatten i systemet och luftat ordentligt? Utan vatten blir det ingen cirkulation och då är det svårt att få nån värme...

Nej, det ser konstigt ut. Siffrorna uppe i vänstra hörnet är lägsta/högsta värdet på värmekurvan. Som det ser ut nu vill du att radiatorerna skall vara 80 grader varma på sommaren när det är 20 plusgrader ute och 55,2 grader när det är som kallast på vintern
Hur ser din värmekurva ut egentligen?

Jag har luftat från värmepannan tills det kom ut bara vatten.
Men sen så finns det en svart slang som jag har markerat på bilden.
Där kom det luft innan när jag fyllde för mycket vatten när jag behövde få ner den från dom röda siffrorna.
Det var innan jag bytte ut pumpen.
Men nu finns där inget luft alls där.
Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 10:48:42 »

Menar du cirkulationspumpen?(Jag har haft läckage på en av cirkulations motorn, så jag bytte ut den.)
Och är du säker på att pumpen är rätt vänd?
Vänder du vattenflödet åt fel håll försöker automatiken korrigera tills det flippar helt

Jag gjorde så här som på bilden.
Det kommer inga konstiga ljud från pumpen.
Kan det kanske ändån vara fel?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 december 2014, 09:18:30 »

Och har även lagt märke att det inte finns luft i mätaren, vad kan det bero på?

Har du kollat att det finns vatten i systemet och luftat ordentligt? Utan vatten blir det ingen cirkulation och då är det svårt att få nån värme...

Citera
Ser det okej ut här i displayen?

Nej, det ser konstigt ut. Siffrorna uppe i vänstra hörnet är lägsta/högsta värdet på värmekurvan. Som det ser ut nu vill du att radiatorerna skall vara 80 grader varma på sommaren när det är 20 plusgrader ute och 55,2 grader när det är som kallast på vintern
Hur ser din värmekurva ut egentligen?
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 24 december 2014, 06:37:50 »

Menar du cirkulationspumpen?(Jag har haft läckage på en av cirkulations motorn, så jag bytte ut den.)
Och är du säker på att pumpen är rätt vänd?
Vänder du vattenflödet åt fel håll försöker automatiken korrigera tills det flippar helt

Skrivet av: E.A
« skrivet: 24 december 2014, 03:57:36 »

Jag gissar att du har en Optima.
Tyvärr har jag ingen manual som beskriver exakt var den sitter, men i utedelen mellan kompressor och värmeväxlare till vattnet (kondensorn) ska den sitta, den har 4 anslutningar så den borde gå att hitta.  :-\

Är det en liten svart box typ?
Och har även lagt märke att det inte finns luft i mätaren, vad kan det bero på?
Ser det okej ut här i displayen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 december 2014, 00:03:27 »

Jag gissar att du har en Optima.
Tyvärr har jag ingen manual som beskriver exakt var den sitter, men i utedelen mellan kompressor och värmeväxlare till vattnet (kondensorn) ska den sitta, den har 4 anslutningar så den borde gå att hitta.  :-\
Skrivet av: E.A
« skrivet: 23 december 2014, 23:38:00 »

Vad är det för typ och märke på din värmepump?
Ett stalltips är dock att knacka lite på fyrvägsventilen och se om det hjälper?
Det är en IVT Repo 800.
Var sitter 4vägsventilen?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 december 2014, 23:34:47 »

Vad är det för typ och märke på din värmepump?
Ett stalltips är dock att knacka lite på fyrvägsventilen och se om det hjälper?
Skrivet av: E.A
« skrivet: 23 december 2014, 23:31:46 »

Hej.
Jag behöver lite hjälp med min värmepump.
Jag har haft läckage på en av cirkulations motorn, så jag bytte ut den.
Efter det så har inte värmen gått upp mer än 32graders värme i radiatorerna.
Och så piper den Felaktig funktion på 4 vägsventil.
Vet någon eller har någon haft samma problem.
Har läst lite på forumet här men tyvärr så hittar jag ingen med samma problem som gav en lösning.
Tack på förhand.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!