Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: MS-larm 1130  (läst 11095 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad larsland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad!
MS-larm 1130
« skrivet: 21 november 2005, 14:17:49 »
Efter 1 månads drift av min 1130 har jag fått mitt första larm. Pumpen går sedan i lördags enbart på tillskott efter ett MS-larm (motorskydd) som jag inte lyckats återställa. Hade elektrikern på besök i går em man vi lyckades inte återställa motorskyddet. Någon som vet hur man gör ? Skyddet är av märke Allen Bradley och har en röd test knapp i mitten en blå knapp till höger och en gul inställning till vänster.

Ps. Pratatde med Nibe support och han trodde man skulle dra i den röda knappen ? Ds.

Tack,
Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: MS-larm 1130
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 20:17:40 »
Hej
För att kvittera ms larmet stäng av vp:en och tryck in den högra lilla knappen på motorskyddet som det är ett litet skruvmejselspår i.. det borde då klicka lite..
Starta sen maskinen å du är igång igen..

Lycka till
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MS-larm 1130
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 20:23:57 »
Kolla först säkringarna, MS-larm brukar bero på att en av dina huvudsäkringar, eller en av säkringarna för värmepumpen löst ut.

Annars kan det vara dålig kontakt någonstans.

Eller kompressorfel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad larsland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad!
SV: MS-larm 1130
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 20:42:24 »
Tyvärr får jag inget klick när jag trycker på den högra lilla knappen. Man ska inte vrida den till läge A eller ?

Jag har kolla att alla faserna finns fram till kontaktorn så det är inte problement.

Det verkar som att motorskyddet inte går att återställa. Kanske trasigt motorskydd ?

Bara att ringa Nibe imorgon bitti igen och få hit en service tekniker.

/Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MS-larm 1130
« Svar #4 skrivet: 21 november 2005, 21:15:41 »
Om du vrider den till A kommer din kompressor att brinna upp om en huvudsäkring eller en fas av annan anledning skulle ge upp, den återstartar då gång på gång, och skulle en fas vara borta så kommer motorlindningarna att överhettas efter några omstarter.

Du skall bara trycka in den blå knappen (eller den röda... Sc:,h) så skall den gå om allt är OK i övrigt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: MS-larm 1130
« Svar #5 skrivet: 21 november 2005, 22:14:31 »
Jag hade en säkring på en fas häromdagen som gick och då vred jag över den på (blåa) på A!!!!!
Ska gå ner nu och trycka in den istället. :o :o :o
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: MS-larm 1130
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 22:27:39 »
Fixat...
Det är så när man har flitigt fruntimmer, häromdagen hade hon Torkumlare, två Tvättmaskiner, Diskmaskin och fick för sig att det var dax att laga mat med tre plattor plus ugn igång.... då gick ena huvudsäkringen med utlöst motorskydd på VP:n som följd.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: MS-larm 1130
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 22:36:18 »
Om du vrider den till A kommer din kompressor att brinna upp om en huvudsäkring eller en fas av annan anledning skulle ge upp, den återstartar då gång på gång, och skulle en fas vara borta så kommer motorlindningarna att överhettas efter några omstarter.

Du skall bara trycka in den blå knappen (eller den röda... Sc:,h) så skall den gå om allt är OK i övrigt.
Nej å nej... den återstartar endast om man stänger av maskinen å sen slår på den..alltså inte helt utan påverkan..

Motorskyddet löser ju oftast för en fas gått och om man vet med sej att man ofta har strul med att en fas lägger ner sej på nätet då kan man sätta den i automatläge för att slippa skruva bort kåporna hela tiden...
Man ser oftast lätt om en fas gått på någon klockradio tex... då vet man ju varför vp löst på ms larm...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MS-larm 1130
« Svar #8 skrivet: 21 november 2005, 23:24:31 »
Om du vrider den till A kommer din kompressor att brinna upp om en huvudsäkring eller en fas av annan anledning skulle ge upp, den återstartar då gång på gång, och skulle en fas vara borta så kommer motorlindningarna att överhettas efter några omstarter.

Du skall bara trycka in den blå knappen (eller den röda... Sc:,h) så skall den gå om allt är OK i övrigt.
Nej å nej... den återstartar endast om man stänger av maskinen å sen slår på den..alltså inte helt utan påverkan..

Motorskyddet löser ju oftast för en fas gått och om man vet med sej att man ofta har strul med att en fas lägger ner sej på nätet då kan man sätta den i automatläge för att slippa skruva bort kåporna hela tiden...
Man ser oftast lätt om en fas gått på någon klockradio tex... då vet man ju varför vp löst på ms larm...

Tack för det, jag tvekar inte på att du har rätt, men då frågar sig vän av ordning varför de inte står på A vid leverans.

Kan det vara för att installatören eller elfirman skall fÃ¥ sig en tusing extra för att Ã¥ka ut och Ã¥terställa motorskyddet?  knUp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: MS-larm 1130
« Svar #9 skrivet: 22 november 2005, 20:50:24 »
Om du vrider den till A kommer din kompressor att brinna upp om en huvudsäkring eller en fas av annan anledning skulle ge upp, den återstartar då gång på gång, och skulle en fas vara borta så kommer motorlindningarna att överhettas efter några omstarter.

Du skall bara trycka in den blå knappen (eller den röda... Sc:,h) så skall den gå om allt är OK i övrigt.
Nej å nej... den återstartar endast om man stänger av maskinen å sen slår på den..alltså inte helt utan påverkan..

Motorskyddet löser ju oftast för en fas gått och om man vet med sej att man ofta har strul med att en fas lägger ner sej på nätet då kan man sätta den i automatläge för att slippa skruva bort kåporna hela tiden...
Man ser oftast lätt om en fas gått på någon klockradio tex... då vet man ju varför vp löst på ms larm...

Tack för det, jag tvekar inte på att du har rätt, men då frågar sig vän av ordning varför de inte står på A vid leverans.

Kan det vara för att installatören eller elfirman skall få sig en tusing extra för att åka ut och återställa motorskyddet?  knUp
Nej det är för att om du får ett hp/ms-larm så har du ingen aning om vad du fått för larm om den står i "a-läge"... för som den står orginal så vet du om det är ett hp-larm.. den går då återstarta efter ett larm.. men ms larm går inte att återstarta efter att motorskyddet löst... du förstår nu va???
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MS-larm 1130
« Svar #10 skrivet: 22 november 2005, 21:29:26 »
Yes.

Och sÃ¥ blir det en tusing till installatören.  a:gl
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: MS-larm 1130
« Svar #11 skrivet: 22 november 2005, 22:21:26 »
Yes.

Och så blir det en tusing till installatören.  a:gl

Näää jag brukar ta två tusen för detta jobb...

Men om du har tex en glappande kabel efter säkringskåpet så kanske det är bra att den inte går att återställa så himla lätt..
man ska hellre felsöka varför motorskyddet löser än bara starta om den stup i kvarten....
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: MS-larm 1130
« Svar #12 skrivet: 22 november 2005, 22:28:47 »
Det kan jag hålla med om.

Och sÃ¥ blir det 2000 till installatören  a:gl
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad larsland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad!
SV: MS-larm 1130
« Svar #13 skrivet: 24 november 2005, 10:14:56 »
Nu är problemet löst. Motorskyddet var trasigt och är nu utbytt. Service killen hade inte råkat ut för detta tidigare.

/Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: MS-larm 1130
« Svar #14 skrivet: 24 november 2005, 16:46:26 »
Det gäller att hålla masken.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren