Skrivet av: hfjn
« skrivet: 17 december 2014, 20:10:27 »Växelventilen!
Återrapporterar här - kanske det kan hjälpa någon annan...
Efter att ha tröttnat på servicefirmor som varken ringde tillbaka eller kom när dom lovat, fortsatte jag forska i problemet. Efter grubblande, googlande och meckande tog jag en titt på växelventilen. Den hade fastnat i nedtryckt läge och det är alltså vvb som värmt radiatorerna, vilket så klart inte räckt till. Skruvade loss insatsen, demonterade och tvättade den och nu fjädrar den tillbaka som den ska och alla radiatorer blev varma på några minuter
Kommer byta insatsen framöver för säkerhetsskull, då den trots sin renässans verkade lite till åren.
Återrapporterar här - kanske det kan hjälpa någon annan...
Efter att ha tröttnat på servicefirmor som varken ringde tillbaka eller kom när dom lovat, fortsatte jag forska i problemet. Efter grubblande, googlande och meckande tog jag en titt på växelventilen. Den hade fastnat i nedtryckt läge och det är alltså vvb som värmt radiatorerna, vilket så klart inte räckt till. Skruvade loss insatsen, demonterade och tvättade den och nu fjädrar den tillbaka som den ska och alla radiatorer blev varma på några minuter
Kommer byta insatsen framöver för säkerhetsskull, då den trots sin renässans verkade lite till åren.