Författare Ämne: Stänga av element  (läst 6036 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
Stänga av element
« skrivet: 13 februari 2011, 15:38:23 »
Jo det är så att jag har 4st element i källaren som jag nu har stängt av pga att jag tänkte att jag kunde tjäna några kr på det då det verkar vara väldigt svårt att värma en källare som ej har någon form av isolering.

Stängde som sagt av allihopa ( alla 4a) och det som hände var att min start/stop senaste 24h sköt i höjden. Låg på 0-6starter nu när det är -12c och nu har jag 55start/stop och min elpatron får då gå in extra i stället.

Så det jag undrar nu är varför blir det såhär? Med mindre vatten att värma så tycker man ju att det borde bli lättare för kompressorn att värma det hela och inte använda elpatronen alls.
Kan vara jag som tänker fel men hur är det?

Har en CTC ecoheat 5 som värmer 110 + 60 källare
Har testat att sätta på ett av de 4a elementen nere och ska se om det blir bättre.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Stänga av element
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 16:04:25 »
LÃ¥ter skumt, den inbyggda tanken borde räcka för att hÃ¥lla nere antalet starter pÃ¥ en 5 kW EcoHeat.  Sc:,h

Har du termostaterna öppna på radiatorerna uppe?
Har du justerat ner kurvan?
Annars kanske radiatorerna uppe får för mycket värme så alla termostater stänger?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av element
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 16:14:38 »
LÃ¥ter skumt, den inbyggda tanken borde räcka för att hÃ¥lla nere antalet starter pÃ¥ en 5 kW EcoHeat.  Sc:,h

Har du termostaterna öppna på radiatorerna uppe?
Har du justerat ner kurvan?
Annars kanske radiatorerna uppe får för mycket värme så alla termostater stänger?


Alla andra termostater är fullt öppan.
Kurvan är ökad lite tillome.
Nu när du nämner det där med kurvan så var det 44starter i går och 55 i dag så det kanske inte var någon höjdare att öka kurvan.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 17:57:47 »
Vart har du inne sensorn ? sitter den i källaren så stäng av den ! Den kan ställa till det om den rapporterar att det är kallt i källaren
då vill vp'n kompensera...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av element
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 18:22:40 »
Vart har du inne sensorn ? sitter den i källaren så stäng av den ! Den kan ställa till det om den rapporterar att det är kallt i källaren
då vill vp'n kompensera...

Den sitter vid källardörren som alltid står lite öppen pga att katterna har kattlåda där nere. Kan ju vara så att den kalla luften drar på den från källaren.
Har startat om hela eländet nu så får se om det blir bättre.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 19:14:28 »
Du skall inte köra med den på :) om den utsätts för kallar luft. min sitter i källaren utanför pannrummet, och källaren är lite svalare så jag har kopplat ur den pga temp kan varierar lir mer där.

Hoppas att det hjälper
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av element
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 22:53:31 »
Det måste väl vara bättre att flytta givaren än att koppla bort den? Rumsgivare är ju en bra grej man betalar extra för.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 00:07:24 »
Nja, xtra och xtra, hos CTC ingår den , visst betalar man för den men det är inget du köpt till.

Hos mig räcker det med ute sensorn, och sitter den inte bra tycker jag att man kan koppla bort den och testa utan. Ta att den sitter så att på ett ställe som inte följer den del som skall regleras så kan den ställa till mycker tok. (och den kostar inte många kronor och ören att tillverka)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av element
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 18:45:49 »
Fick 9 start/stop nu.
Och då har jag dragit på ett av de 4a elementen jag ströp helt.

Kompressorn stannar men elpatronen fortsätter att gå under tiden i stället då det blir fördröjning tills nästa start.
Tycker kompressorn borde få det bra mycket lättare när jag stänger av dessa 4a element men icke, i stället får jag 15tim drift och massa elpatron i stället.

Vilken skrothög, skulle köpt mig något annat.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stänga av element
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 19:06:39 »
Förmodligen en inställningssak, kolla den här tråden, verkar vara något liknande
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22053.0
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 20:12:45 »
Vad har du för värden (inställningar)?  Har du hög temperatur system?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av element
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 20:42:50 »
Vad har du för värden (inställningar)?  Har du hög temperatur system?


Yes jag har ett hög temp system.

Finns ju inte direkt några inställningar att ändra på förutom tid på shunt och så och det är 240minuter och sen 60c vid -15 ute och 18c på det andra vad det ny heter :)

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2011, 20:57:51 »
En rörs system ? tar för givet att termostaterna är borta
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av element
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 22:26:19 »
En rörs system ? tar för givet att termostaterna är borta

Tvårör och alla termostater är kvar men fullt öppna.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2011, 22:34:32 »
OK bra....   kolla temperaturen mellan in och utgÃ¥ende pÃ¥ elementen. Jag är av den Ã¥sikten att du skall ha sÃ¥ jämnt mellan ingÃ¥ende och utgÃ¥ende. om det skiljer mycket skall du kolla strypningarna pÃ¥ elementen. första kollen är är att känna pÃ¥ toppen och botten av elementen....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Stänga av element
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2011, 07:08:20 »
OK bra....   kolla temperaturen mellan in och utgÃ¥ende pÃ¥ elementen. Jag är av den Ã¥sikten att du skall ha sÃ¥ jämnt mellan ingÃ¥ende och utgÃ¥ende. om det skiljer mycket skall du kolla strypningarna pÃ¥ elementen. första kollen är är att känna pÃ¥ toppen och botten av elementen....

Hmmm... Sc:,h
Ska det inte vara tvärtom, hög tempdiff så att returtemp blir så låg som möjligt?
Det är temperaturen i botten på tanken som avgör om kompressorn ska stoppa eller ej.
Jag inbillar mig att skiktningen i tanken blir bättre med lägre flöde.
Kolla farten på båda cirkpumparna och sänk om det är möjligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Stänga av element
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2011, 11:13:31 »
Citera
Hmmm... Grubblar
Ska det inte vara tvärtom, hög tempdiff så att returtemp blir så låg som möjligt?
Det är temperaturen i botten på tanken som avgör om kompressorn ska stoppa eller ej.
Jag inbillar mig att skiktningen i tanken blir bättre med lägre flöde.
Kolla farten på båda cirkpumparna och sänk om det är möjligt.

Oj, hur skall jag föklara min syn :)

Jag anser att man skall ha en sÃ¥ liten diff mellan ingÃ¥nde och utgÃ¥ende som möjligt detta pg att vi har tvÃ¥ rörssystem och den bivalenta växelventilen. detta pga att växelventilen bara byter ut en liten del av returen mot nytt varmare vatten för att hÃ¥lla utgÃ¥ende i rätt temperatur, dvs hela returen gÃ¥r inte tillbaka till tanken bara en liten del. 

Håller med dock om att cirkulationen inte skall vara så våldsam att du får en jetstråle som rör om i tanken och en diff 5-7 grader är ellt ok (jag har 6-7 graders diff, vid minus 13 ute och 39 i framledning).

CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Kawazu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: Stänga av element
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2011, 13:01:34 »
Ska mäta när jag kommer hem från jobbet. Alla pumpar är i dag på läge 1 av 3.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!