SÃ¥ är man äntligen driftsatt!  Thumbsup Efter 12timmar och 20 minuters elpatronkörning (installatören hann inte färdigt med kalla sidan dan innan...) sÃ¥ slog vi igÃ¥r över till värmepumpsdrift. MÃ¥ste erkänna att det var väldigt spännande (och nervöst), men än sÃ¥ länge verkar allt funka som tänkt.

Hade imorse -8 ute och pumpen surrade behagligt i f.d. pannrummet. Lite hög framledningstemp visserligen, men det är sådant som ska åtgärdas med någon ytterligare radiator plus en fläktkonvektor i sommar. Likaså har jag justeringar att göra på delta-T (bara 5 grader imorse), bortsett från det så verkar allt ok.

Tilläggas kan väl att jag läst "alla" trådar i det här ämnet så vissa justeringar gjorde jag direkt såsom fördröjning TS (-450) och startvärde kompressor till -120 vilket jag såg rekommenderas för att hålla antalet starter nere bl.a.

Ytterligare tips mottages givetvis gärna, men tills vidare vill jag bara tacka för ett mycket lärorikt forum! Att frÃ¥ga installatören om inställningar visade sig nämligen meningslöst - han sade rakt ut att han inte kunde nÃ¥got om detta utan startade alla installationer pÃ¥ fabriksvärden...  :o



Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2007, 13:10:58 »
Hej

Höj Meny 1.3 från 20 till 45 så får du bättre varmvatten komfort.

ps. På Nibe 1215 är 45 min original

Mvh ot
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 13:50:55 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2007, 13:33:23 »
Jo du , köp en rumsgivare Rg 10.
Den är dyr men bra . Ca 1 000kr

Men är du händig så kan du bygga en själv .Sök på rg10 så hittar du ritning här på forumet.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 13:39:25 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2007, 13:42:56 »
Jag ska läsa på om det där med varvattnet så jag förstår innebörden av ändringen. Mycket att lära sig om den här apparaten....

En RG10 ingår i installationen - dock är den ej levererad än. Annars har jag faktiskt en hemmabyggd sådan i en låda sen tidigare som jag hade till min EVC13 ;-)
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2007, 13:47:45 »
Jag ska läsa på om det där med varvattnet så jag förstår innebörden av ändringen. Mycket att lära sig om den här apparaten....


Du gör helt rätt !  Thumbsup       *vinkar*


Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2007, 13:50:17 »
Citera
Att fråga installatören om inställningar visade sig nämligen meningslöst - han sade rakt ut att han inte kunde något om detta utan startade alla installationer på fabriksvärden

Kul kille, men bra att nån pratar i klartext

Alltför mÃ¥nga pratar i nattmössan  huvuddunk

Kör utan rumsgivare ett tag, men när vårsolen kommer ska du ha den inne!!

Ang vv inställning, räcker det nu så behöver du inte ändra, beror helt på vanorna man har.
Men ca 8 månader /år har man mycket lågt värmebehov då är det perfekt att öka om vv tryter.

Iofs perfekt när det är kallt också detta pga av husets värmetröghet, det gör att tempen inte sjunker fort även vid avstängd värme.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2007, 14:11:59 »

Ang vv inställning, räcker det nu så behöver du inte ändra, beror helt på vanorna man har.
Men ca 8 månader /år har man mycket lågt värmebehov då är det perfekt att öka om vv tryter.


Nja .
Helt riktigt att han ska bilda sin egen uppfattning.
Jag bara delar bara med mig  av egen erfarenhet. ???
Med original inställning sÃ¥ fÃ¥r värmepumpen endast ladda vv i 15 min och sedan väntar den i 45 minuter innan nästa vv laddning.  ( vid  behov av bÃ¥de vv och värme )
15 min med 6 kW ..... det blir inte mycket det.

Om huset inte får "värme" på 45min märks knappast på inne temperaturen. ( vid normal kyla )
Och om det skulle sjunka någon tiondels grad i inne temp så fixar rumsgivaren det.

Jag duschade kallt 2 gånger efter gumman , sen fick det räcka .

Och jag har inte hört att någon Nibe 1215 ägare har klagat på sin original inställning.

Men som sagt var försökte bara hjälpa till. :)



Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2007, 14:32:44 »
Bertil - jag tycker också det är ett märkligt uttalande av installatören, men å andra sidan föredrar jag ett uppriktigt svar framför en massa svammel som sen inte visar sig stämma. Okunnigheten tror jag bottnar i att jag anlitat en stor firma för installationen och ev. efterföljande service (Bravida). Där gör inte en man alltihop utan här har varit en man för kalla sidan, en för varma sidan, en elektriker samt idag en isolerare...!

Att jag valde dem istället för en mer "normal" rörfirma beror på att jag har med dem att göra i mitt arbete och vet att servicen oftast fungerar klanderfritt. Det finns alltid folk att få tag på i princip närsomhelst på dygnet. Kunnande om pumpen finns ju i överflöd här så jag tyckte jag kunde försaka installatörens eventuella brister på området ;-)

Ot, duscha kallt är inget jag önskar - och med tanke på att jag har två tonåringar hemma som då och då bosätter sig i duschen ska jag ta och testa ditt förslag!!
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 14:34:24 av v45magna94 »
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2007, 14:45:45 »

Ang vv inställning, räcker det nu så behöver du inte ändra, beror helt på vanorna man har.
Men ca 8 månader /år har man mycket lågt värmebehov då är det perfekt att öka om vv tryter.


Nja .
Helt riktigt att han ska bilda sin egen uppfattning.
Jag bara delar bara med mig  av egen erfarenhet. ???
Med original inställning så får värmepumpen endast ladda vv i 15 min och sedan väntar den i 45 minuter innan nästa vv laddning.  ( vid  behov av både vv och värme )
15 min med 6 kW ..... det blir inte mycket det.

Om huset inte får "värme" på 45min märks knappast på inne temperaturen. ( vid normal kyla )
Och om det skulle sjunka någon tiondels grad i inne temp så fixar rumsgivaren det.

Jag duschade kallt 2 gånger efter gumman , sen fick det räcka .

Och jag har inte hört att någon Nibe 1215 ägare har klagat på sin original inställning.

Men som sagt var försökte bara hjälpa till. :)


Det är maxtiden man ställer in, behövs inte denna tid för VV-laddning så gör den inte VV då heller.

Sen så blir det inte mindre total VV-laddningstid (om man inte skippar duschen för det inte finns varmvatten  ::) ) om VV-prioriteringen är låg. Det blir bara mer uppsplittrat så totala tillgängligheten för VP:n att värma radiatorerna över en längre tid påverkas inte om man ändrar varmvattenprioriteringen.
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 14:47:29 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2007, 17:04:03 »
Nyss hemkommen knappade jag mig runt i menyerna - det visade sig att kompressorn gått dryga 24 timmar och gjort 11 starter. Ingen tillsatsel har gått åt under samma tid.

SÃ¥ nu blir det väl mest att fram och tillbaka till källaren för att kolla sÃ¥ inget oförutsett händer - första dagarna är alltid lite nervösa  ::)
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2007, 19:52:14 »
Nyss hemkommen knappade jag mig runt i menyerna - det visade sig att kompressorn gått dryga 24 timmar och gjort 11 starter. Ingen tillsatsel har gått åt under samma tid.

SÃ¥ nu blir det väl mest att fram och tillbaka till källaren för att kolla sÃ¥ inget oförutsett händer - första dagarna är alltid lite nervösa  ::)

Ställ en stol vid VP:n (och kanske ett bord för drinken/ölen)  :D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2007, 20:31:08 »
Ja, jag har burit ner både ölen och datorn så nu ska vi ha en trevlig kväll - jag och min lilla pump...

Frugan får klara sig med TV'n och Let's Dance i kväll ::)
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2007, 20:48:11 »
Kör hårt  Thumbsup

Välkommen in i gänget......................vi som är värmepumpsskadad :D

Var det inte fel på en .........så blev det fel på en , efter en ny värmepump
« Senast ändrad: 09 februari 2007, 20:55:54 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad v45magna94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör hellre motorcykel... ;-)
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2007, 21:13:00 »
-10.4 ºC nu och framledningen börjar bli besvärande hög - 52.5 ºC. Fläktkonvektorn på min önskelista borde varit installerad redan inser jag nu ... :-\

NÃ¥ja, jag tar en öl till och hoppas pÃ¥ det bästa!     Thumbsup
Nibe 1230-6 + RG10, borrhål 140 m varav 123 m aktivt. Drifttagen 07-02-08, strax norr om Borås.
135m2 i två plan plus källare, byggt 1909. Treglasfönster och isolerad vind, i övrigt enligt 1909 års standard... Ett "nästan" lågtempsystem som ska fixas i sommar.
---------------------------------
DriftÃ¥r 1: VP-el 6447 kWh, HH-el 9490 kWh, TS-el 24 h 4 minuter.  Kompr.starter tot: 4602, per vecka: 89, per dag: 12,64

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nystartad Nibe 1230-6 - ännu en nykomling.
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2007, 22:03:47 »
Ingen bra idé att låta tillskottet gå om enbart kompressorn orkar upp till den tempen...

Viktigt att kompr går oavbrutet vid kyla... den kan slå av pga av hög temp om elpatronen stegar in.
Som du säger en fläktkonvektor är nog en bra idé
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!