Nå nu är det dags för amatörens resultatredovisning av filterinspektion, rapport om oväntade händelser och slutsatser. Skämspådig
Följde mitt recept i inlägget nr 17 ovan, röd text nedan.
-Stänger av VP, -OK trodde jag, här var första misstaget, satte den i nödläge istf. avstängt.
-stänger VBf o VBr anslutningar (har kulventiler på rören) OK inget misstag
-Öppnar säkerhetsventilen så VP blir trycklös-inte OK ,andra misstaget, öpnade VV säkerhetsventilen ut forsade vatten alldeles för mycket insåg inte att det var den säkerhetsventilen, stängde kallvattentillförseln försökte öppna säkerhetsventilen igen men oj hade den gått sönder? inget hände blev lite kallsvettig, men insåg då att jag skulle ha öppnat säkerhetsventilen på tryckkärlet förstås, inget tryck hade ju påverkats där. Puh! vad dum man är, rättade misstaget och fick ner trycket i exp.kärlet till noll.
-Skruvar av locket till filtret på VBr anslutningen tar ut o kollar o ev blåser rent. Sätter på locket så inte allt vatten i röret (4m 22mm) rinner ut. Borde ha kranar på båda sidor om filtret! Det gick bra, resultat se bilden, någon rensning behövs inte där!
-Sätter tillbaka filter.-OK
-öppnar påfyllningskran tills trycket är tillbaka på 1bar-OK, trycket är tillbaka, men vänta nu.. vad är det som låter i VPn? den är ju avstängd?
-Öppnar kulventiler OK.
-Startar VP OK. men CP går med ett nytt ljud. Vad är det? luft i systemet?
-Luftar raddar. OK, lite luft i en radd på övervåningen. Ersätter luften med vatten så trycket blir 1 bar.
Missljudet i CP försvinner inte...Stänger av VP och slår på igen...då inser jag att CP inte varit avstäng, hade satt VP i nödläge ist.f avstängt! (Det är tre lägen på brytaren, on,off och nödläge, står klart o tydligt i instruktionboken!)
Stänger av på rätt sätt, väntar på att porlande i värmebärarrören upphört och startar om VP och tvångstartar värmetillverkning genom att ställa ner gradminuterna till -125. VP jobbar raskt upp sig till noll och kör VV direkt efter och stannar lugnt. Missljudet försvann.
Slutsats 1) Filtret var rent och ökad VBdelta (9 istf. 8 °C) beror på högre COP eftersom KB in är högre än strax efter värmningsäsong (6 istf 1 °C)
Slutsats 2) Eftersom CP inte var avstängd (VP stod i nödläge) men kulventilerna till raddar var det så kom luft in i CP när jag öppnade locket till filtret och det var den delvis luftfyllda CPn som väsnades
Slutsats 3) Gör nästa gång om 1 år men om gör rätt då! Och det var inte Smurfens fel att det blev fel.
Möjligen att Nibe 1225 har en avstängningsknapp med för många funktioner??