Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Elgruppen skrivet 13 december 2010, 16:51:43

Titel: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: Elgruppen skrivet 13 december 2010, 16:51:43
Har samma problem med flera pumpar som är installerade mellan 2005-2007. Optima 700 med AW290.
Har kollat i menyerna och såg en grej som IVT Service inte kunde svara på och tyckte antagligen jag var dum i huvet.
El-tillskott ligger inne med ca 6Kw komp och fläkt går och visar VV prod . Men om man kollar på utgångar i temp-menyn ser man att växelventil är i läge element. Det stämmer med läget på vvx.
Allt funkar i handkörning, så det är inget fel på de båda vvx.
Om man startar om pannan så går den upp till stopptemp T9 (48c)efter ett par min och vvx är i rätt läge. Sedan växlar den över till element och så även vvx.
Allt går enligt timrar och alla grejer hänger med som dom ska. MEN sen efter ett par rundor mellan VV och Element prod så vill el-tillskott gå till, och det gör det med. Det är nu som det visar fel i menyn och vvx står i fel läge.
Komp och tillskott går sedan dygnet runt utan att ändra sig.
T1. 34 (ändras något hela tiden)(shunt stängd)
T2. -5
T3. 51
T5. 21 (inst 22)
T6. 67
T8. 40
T9. 46
T10. 41
T11. -10
T12. -6

Vad är det för fel tro?
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 december 2010, 17:01:24
Det låter som en bugg i styret. Men det kan inte vara så vanligt, för jag har iallafall inte sett nån annan här på forumet som har beskrivit nåt liknande problem...
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: Elgruppen skrivet 13 december 2010, 18:49:55
Finns det något sätt att göra en större åter ställning i service meny 2? Finns ju en i service meny 1 men den gör ju inte så mycket.
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: Carl N skrivet 13 december 2010, 20:40:07
Finns det något sätt att göra en större åter ställning i service meny 2? Finns ju en i service meny 1 men den gör ju inte så mycket.

Det ska vara samma meny (12), men först aktiverar du K2.
Då ska en fabriksåterställning även återställa nivå 2.

Det ska även gå att återställa alla inställningar gjorda i I/S-menyn genom att först aktivera I/S och sen göra en fabriksåterställning, men detta rekommenderar jag inte.
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: albin75 skrivet 02 januari 2011, 16:51:29
jag har samma fel på min pump... hjälper en återställning?
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: kojak skrivet 04 januari 2011, 17:29:08
jag har samma fel på min pump... hjälper en återställning?

Nej, det enda som hjälper är en ny anläggning, då varken IVT eller installationsfirmor vägrar ta ansvar för detta problemet som drabbat flertalet IVT-ägare.
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: Cronos skrivet 11 januari 2011, 13:19:35
Hej,
Det är ingen "bugg i styret", logiken fungerar så.
Ni har behov av tillskott, och den enda givaren som kan kalla på tillskott är GT1, även om tillskottsbehovet ligger på VV, vilket det utan tvivel gör i Ert fall.
Titel: SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 januari 2011, 14:19:12
Hej,
Det är ingen "bugg i styret", logiken fungerar så.
Ni har behov av tillskott, och den enda givaren som kan kalla på tillskott är GT1, även om tillskottsbehovet ligger på VV, vilket det utan tvivel gör i Ert fall.

Jo, men då skall ju shunten öppna så att tillskottet kan höja T1 till önskad temp.