Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: GDS-Jan skrivet 04 januari 2012, 21:42:45

Titel: LVVP parallellt med FLVP
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 04 januari 2012, 21:42:45
Jag har en FLVP som är kopplad mot pannan.

Nu får jag en LVVP gratis av en kompis till mig.
Hur kopplar jag den?

1. I serie med FLVP och panna?

2. Parallellt med panna?
 
Titel: SV: LVVP parallellt med FLVP
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2012, 22:09:31
Jag skulle sätta den i serie före FLVP:en och låta LVVP:n värma så länge den orkar.
Sen får FLVP:en och pannan stötta då det blir så kallt att den kroknar.
FLVP:en få dock sköta varmvattnet.
Titel: SV: LVVP parallellt med FLVP
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 04 januari 2012, 22:27:30
Tack Carl N, det var precis så jag tänkte.