Hej!
Har med glädje läst era inlägg under detta forum.
Installerade min Nibe 1230 för två år sedan. Pumpen har fungerat bra under hela tiden.
Här om dagen upptäckte jag att temp. för KB ut var för hög.
Pump i drift:
framledn.temp. 35,1(35,0)
Utetemperatur -1,8
Köldbärare in/ut 1,4/17,2 grader
Har någon annan fått detta problem?
-
Det ska tydligen vara ett vanligt problem med Nibes temp.givare. Kontakta Nibe och be att få en ny givare.
/Paj
-
Gäller nog inte bara Nibes givare utan generellt. Det är NTC-motstånd vars resistans minskar kraftigt när temperaturen ökar. Kommer det in fukt i givaren som gör att resistansen minskar blir resultatet att displayen visar alldeles för hög temperatur. Elektroniken vet ju inte att den låga resistansen orsakas av fukt och inte hög temperatur.
-
Tack Swepri och Roland för snabba svar. Då är det bara att ringa Nibe för nytt NTC-motstånd. tomte::
-
Jag installerade en Nibe 1135 förra hösten- och fick samma fel efter en kort tid. Det är fel på retur givaren. Nibe var här och bytte bägge givarna på kall sidan. Tyvärr så visar även dessa fel också, så jag ska ringa dem så dom får byta dem igen.