Hej Hopp,Nope, har ännu inte sett något hus på displayen, men jag tolkar att den har gjort värme vid markerad tid på bilden. De andra är varmvatten.Tryckrörs givaren är kopplad korrekt, dvs på just 323-324.Jag lovar att posta här om installatören klarar av detta @Måle10, Hur ofta gör din varmvatten och hur varmt?
Är du säker på att växelventilen inte kärvar? / Fredrik
Du kan ju mäta själv om du vill om du har tillgång till en fluke eller låna och koppla loss kablarna.
Måste det vara en Fluke? Borde det inte funka med vilket mätintrument som helst?
Problemet börjar lösas.Igår hade jag en VV temp på 49 °C, och idag 51 °C @måle10, tyvärr hade han inte med sig Ohm mätaren, så eventuellt blir det en vända till.Men med tanke på att jag nu har 51 °C, så kanske det kan bero.Slingan är inte spolad, men jag hör inget bubblande vid drift samt så har jag gått runt och luftat elementen.(Däremot verkar det som om jag behöver pumpa gummiblåsan i expansions kärlet, vid påfyllning av vatten i systemet så åker trycket upp väldigt snabbt, enligt reparatören).