Fläkten på Coolixen låter plötsligt mycket mera. Nu har maken hällt varmvatten på den (efter att ha läst runt lite på forumet) och den har tystnat liite....Kan det vara något fel på avfrostningen?.....Nu har ju denna vinter varit extrem, även här på Öland med massor med snö så det kanske inte är något fel.....Det kommer dock massa varm luft ur den så den verkar fungera....
Fläkten sitter ca 5cm över bottenplåten och har ni så mycket is i maskinen så fläktbladen tar i så är något galet
Eftersom det är is i maskinen så fungerar avfrostningen men vattnet kan inte dräneras ut av någon anledning och återfryser och sedan byggs islagret på.
kanske är det så att värmekabeln inte fungerar
Eller att dräneringshålen i bottenplåten är igentäppta
Hur lutar maskinen? så inte översidan av maskinen lutar ut från väggen för då rinner avfostningsvattnet fram mot fläkten och frysr till is igen.
Ni måste försöka få bort all is i maskinen (inga verktyg bara och stäng av maskinen när ni gör följande) så det är bara att spola mer varmt vatten tills hela iskakan i maskinen är borta.
Sedan så funderar vi lite på vilka inställningar man borde ha. Är auto det bästa och typ 25 grader? Vi märkte att någon hade varit på fjärren och den stod på heat och 27 grader och har nog gjort så i en månad.....
ALDRIG AUTOOm man använder auto inställningen och rummet kommer upp i temp så stananr pumpen men om man har en annan enegikälla typ kamin så kan rummet bli varmare än vad som är ställt på pumpen och då startar pumpen ett kylsteg och försöker få ner tempen till det inställda.
Så kör alltid HEAT om ni skall ha värme och ställ tempen ca 1-2°C mer än ni vill ha i rummet och tycker ni att det blir för kallt öka på inställningen 1-2°C till.