Författare Ämne: Press H/L vid under +4ºC  (läst 10202 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Press H/L vid under +4ºC
« skrivet: 14 januari 2010, 21:14:27 »
Har nu kollat runt på forumet men inte hittat någon lösning på mitt problem.

När utetemperaturen går under +4ºC så får min pump för sig att lösa ut högtryckspressostaten (E01). Larmar då av inne på pannan.
Sen kan den gå i 3-4 timmar innan den larmar igen.

De senaste 24h har VP gått drygt 11h med 12 starter. Utetempen ligger just nu runt 0ºC.
Bytte expansionskärlet för en vecka sedan då detta var helkasst och hoppades på att detta skulle lösa larmen.
Det blev lite bättre men den larmar fortfarande 2-3 gånger varje dygn.
Tacksam om någon kan ge mig tips på vad man kan kolla.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 21:54:05 »
Troligen dåligt flöde över VP:n, kolla om det sitter ett smutsfilter på nått av rören mellan VP:n och pannan, rengör då detta. Räcker inte detta så får du öka flödet på laddpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 22:08:01 »
Laddpumpen är väl den som sitter bakom luckan under pannan?
Kollade på den, men den går på max.
Hur ser smutsfiltret ut?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 22:12:49 »
Ungefär så här:
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 21:05:00 »
Kan inte hitta något som ser ut riktigt som det.
Jag har den här: http://1.bp.blogspot.com/_vAM_ixj4MGg/S1S-Xol05CI/AAAAAAAAAeU/M70WTbLz1Dg/s1600-h/image-upload-556-758699.jpg
Men det ser mer ut som något man fyller på vätska med.

Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 22:04:48 »
Ungefär så här:
Det är en sån jag har. Men den kan man inte kolla utan att släppa på trycket va? Det sprutar vatten ur den när jag lossar på den...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2010, 22:10:37 »
Ungefär så här:
Det är en sån jag har. Men den kan man inte kolla utan att släppa på trycket va? Det sprutar vatten ur den när jag lossar på den...


Det bör finnas avstängningar som du kan använda?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 22:15:42 »
Kan det vara laddpumpen som är kass?
Den installerades för 3-4 år sedan. Tycker att den borde hålla längre än så.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 06:52:38 »
Kan inte hitta något som ser ut riktigt som det.
Jag har den här: http://1.bp.blogspot.com/_vAM_ixj4MGg/S1S-Xol05CI/AAAAAAAAAeU/M70WTbLz1Dg/s1600-h/image-upload-556-758699.jpg
Men det ser mer ut som något man fyller på vätska med.

Bilden är lite suddig, är det möjligen en sån här?
I så fall sitter filtret i den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 20:29:50 »
Har haft dåligt med tid att titta till systemet, men larmat av varje dag.
Hittar inte något smutsfilter, men jag har far funderat en del.
När vi är hemma och använder varmvatten så går VP ganska bra. Larmade av vid 17.30 och den har gått sedan dess.
Även på helgen går den bra, då vi också är hemma.
Stängde av innegivaren, då gick den också mycket bättre.
Kan det vara något med att returvattnet är för varmt? Har ett väldigt litet hus med endast 4 radiatorer.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2010, 20:48:18 »

Kan det vara något med att returvattnet är för varmt? Har ett väldigt litet hus med endast 4 radiatorer.


Hur varmt vatten kör du ut?
har du bara fyra radiatorer kanske du inte blir av med värmen och värmepumpen löser på högtrycket när utetempen kryper ner..
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 20:55:57 »
Här är inställningarna:

Temp elpanna: 50º
Temp nedre: 50º
Framl temp (vid-15): 50º
Max tillåten framl. temp: 50º
Min tillåten framl. temp: Från

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 21:56:28 »
På CTC är det ovanligt att den löser på högtryck om vattentempen till radiatorerna är hög eftersom VP:n jobbar mot pannan och inte mot radiatorerna.

Jag tror fortfarande på taskigt flöde över VP:n, hur gammal är installationen?
Är den ny så bör du kolla upp flödesriktning på laddpumpen, så att den tar vattnet från botten av pannan och inte mitten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2010, 22:22:27 »
Den är ca 3 år gammal

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2010, 20:46:55 »
Japp, det kan det vara...

försök att sänka hastigheten på laddpumpen ett snäpp.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2010, 20:58:05 »
Flödesriktningen är rätt.
Ska prova sänka laddpumpen.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2010, 21:43:03 »
Flödesriktningen är rätt.
Ska prova sänka laddpumpen.

Och då kan det bli så att vattnet passerar för sakta igenom
plattvärmeväxlaren.
Vilket leder till att problemet kvarstå.

Själv tippar jag på att radiatorerna inte
kan göra sig av med värmen vilket leder till
förhög returtemp till pannan.
Fler/större radiatorer behövs.

// G

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2010, 23:35:26 »
eftersom den nÃ¥got överdimensionerade anläggningen funkat tidigare vintrar sÃ¥  hade jag börjat kolla sÃ¥ att systemet (radiator/exp kärl) är avluftade.

"Dr House"


Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2010, 14:24:12 »
Jag hade samma problem förra vintern, men hade inte tid att göra något åt det då.
Radiatorer och expansionskärl är avluftade.

När jag stänger av innegivaren så går den bättre. Hade inget larm i natt.
Det blir dock 1-2 grader kallare inomhus med innegivaren avstängd, så det lutar väl åt att skaffa ett par radiatorer till och mecka in dem.


Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 21:03:28 »
En tanke..
Kan en klen/kass cirkulationspumpen till radiatorerna göra att högtryckspressostaten löser ut?
Försökte läsa mig till vad kraven för den pumpen ska vara, men hittar bara spec. för laddpumpen (6 m tryckhöjd).

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2010, 21:27:12 »
Vilka värden har du? vp in/ut?

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2010, 21:55:36 »
Kollade i Diagnos-menyn, men det står bara temperaturen på VP (49ºC) och dess börvärde (49ºC)

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2010, 16:10:01 »
Diagnos meny? kolla i Aktueldrift info. Sc:,h vad är det för prylar du har?

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2010, 17:43:33 »
Eco el med en Eco air. Modellen som ser ut så här: http://www.halmstadtorget.se/images/img_0_28579_1256976046.jpg

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2010, 18:10:43 »
När jag stänger av innegivaren så går den bättre. Hade inget larm i natt.
Det blir dock 1-2 grader kallare inomhus med innegivaren avstängd, så det lutar väl åt att skaffa ett par radiatorer till och mecka in dem.

Att det blir någon grad kallare inomhus, när du koppla bort innegivaren, betyder bara att du kör med för låg huskurva.
Stäng av innegivaren och öka lutningen 1º i taget tills du får önskad innetemperatur. Vänta en dag mellan ökningarn, så att tempen hinner sätta sig.
När du hittat rätt kurva, kan du sätta på innegivaren igen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2010, 18:22:39 »
Ronnie, det är inte det som är det huvudsakliga problemet, men tack för tipset.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2010, 18:39:57 »
O.k den gamla mod. Den före 1550/1800. Tyvär vet jag inte något om den.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2010, 18:48:14 »
Jag vet, såg det bara i förbifarten.

Får du larm på E01 så är det högtryckspressostat som larmar. Det bör ha med cirkulationen mellan panna och värmepump att göra. Alla orsaker till larmet har med cirkulationen att göra, typ fel på laddpumpen, för klen laddpump, luft i ledningen mellan inne och utedel, igensatt kondensor osv. Det borde alltså finns något som har med vattenflödet genom utedelen att göra,som är orsaken till larmet.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2010, 18:56:14 »
Kan man "rensa" kondensorn själv om denna skulle var igensatt?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2010, 18:58:49 »
Ta ett snack med CTC, förklara problemet och hör vad dom har för idéer.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2010, 19:03:13 »
är det kalk brukar man köra med  citronsyra.  Kolla sÃ¥ du inte hittar nÃ¥got smutsfilter borde sitta pÃ¥ alla installationer
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2010, 19:03:55 »
glömde skriva att du kan prova med cirkpumpen på max
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2010, 21:04:07 »
Kan man "rensa" kondensorn själv om denna skulle var igensatt?

Hold it....

ja du kan rensa den. Men det är ett slabbjobb som du lämpligast gör utomhus under sommarhalvåret.
Och monterar smutsfilter samtidigt.

Har du provat att ändra laddpumpen (Den som sitter i Ecoel)?

Cirkpumpen är den som går mot radiatorerna och den tror jag är oskyldig i detta fall.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2010, 21:19:46 »
det var c pumpen till vp jag menade
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2010, 21:25:54 »
Laddpumpen går som den ska.
Ska försöka kolla upp hur kraftig den är. Den sitter lite dumt till så det är inte det lättaste att kolla.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2010, 21:34:54 »
Du brukar ha 3 lägen på den kolla så den står på 3
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2010, 21:38:53 »
jepp, det gör den

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2010, 22:39:09 »
Det sitter en Grundfos 25-60 130
Vad jag kan hitta så är den kraftig nog.

Kan fortfarande inte hitta något smutsfilter.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2010, 23:01:19 »
CTC rekomenderar som laddpump antingen Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, så din pump ska väl vara helt ok.
Du httar info om laddpumpar på sid 15 i manualen till EcoAir.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2010, 22:52:05 »
Hade en installatör här idag. Visade sig att det var 4-vägsventilen i VP som inte fungerade som den skulle.
Som grädde på moset gick cirkulationspumpen till radiatorerna i sönder nu ikväll. Så nu har jag 15ºC inomhus.
Någon som vet vart man får tag i en cirkulationspump i 040-området en lördag?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2010, 07:41:29 »
Någon som vet vart man får tag i en cirkulationspump i 040-området en lördag?

Kolla på Jula.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2010, 08:33:05 »
Jag hittade en Myson där. Tack för hjälpen
Detta blir ett intressant lördagsprojekt =)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!