Skrivet av: Quiz
« skrivet: 06 februari 2010, 08:33:05 »

Jag hittade en Myson där. Tack för hjälpen
Detta blir ett intressant lördagsprojekt =)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 februari 2010, 07:41:29 »

Någon som vet vart man får tag i en cirkulationspump i 040-området en lördag?

Kolla på Jula.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 05 februari 2010, 22:52:05 »

Hade en installatör här idag. Visade sig att det var 4-vägsventilen i VP som inte fungerade som den skulle.
Som grädde på moset gick cirkulationspumpen till radiatorerna i sönder nu ikväll. Så nu har jag 15ºC inomhus.
Någon som vet vart man får tag i en cirkulationspump i 040-området en lördag?
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 februari 2010, 23:01:19 »

CTC rekomenderar som laddpump antingen Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, så din pump ska väl vara helt ok.
Du httar info om laddpumpar på sid 15 i manualen till EcoAir.

//Ronnie
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 01 februari 2010, 22:39:09 »

Det sitter en Grundfos 25-60 130
Vad jag kan hitta så är den kraftig nog.

Kan fortfarande inte hitta något smutsfilter.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 01 februari 2010, 21:38:53 »

jepp, det gör den
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 februari 2010, 21:34:54 »

Du brukar ha 3 lägen på den kolla så den står på 3
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 01 februari 2010, 21:25:54 »

Laddpumpen går som den ska.
Ska försöka kolla upp hur kraftig den är. Den sitter lite dumt till så det är inte det lättaste att kolla.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 februari 2010, 21:19:46 »

det var c pumpen till vp jag menade
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 februari 2010, 21:04:07 »

Kan man "rensa" kondensorn själv om denna skulle var igensatt?

Hold it....

ja du kan rensa den. Men det är ett slabbjobb som du lämpligast gör utomhus under sommarhalvåret.
Och monterar smutsfilter samtidigt.

Har du provat att ändra laddpumpen (Den som sitter i Ecoel)?

Cirkpumpen är den som går mot radiatorerna och den tror jag är oskyldig i detta fall.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 februari 2010, 19:03:55 »

glömde skriva att du kan prova med cirkpumpen på max
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 01 februari 2010, 19:03:13 »

är det kalk brukar man köra med  citronsyra.  Kolla så du inte hittar något smutsfilter borde sitta på alla installationer
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 februari 2010, 18:58:49 »

Ta ett snack med CTC, förklara problemet och hör vad dom har för idéer.

//Ronnie
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 01 februari 2010, 18:56:14 »

Kan man "rensa" kondensorn själv om denna skulle var igensatt?
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 februari 2010, 18:48:14 »

Jag vet, såg det bara i förbifarten.

Får du larm på E01 så är det högtryckspressostat som larmar. Det bör ha med cirkulationen mellan panna och värmepump att göra. Alla orsaker till larmet har med cirkulationen att göra, typ fel på laddpumpen, för klen laddpump, luft i ledningen mellan inne och utedel, igensatt kondensor osv. Det borde alltså finns något som har med vattenflödet genom utedelen att göra,som är orsaken till larmet.

//Ronnie
Skrivet av: kwh
« skrivet: 01 februari 2010, 18:39:57 »

O.k den gamla mod. Den före 1550/1800. Tyvär vet jag inte något om den.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 01 februari 2010, 18:22:39 »

Ronnie, det är inte det som är det huvudsakliga problemet, men tack för tipset.
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 februari 2010, 18:10:43 »

När jag stänger av innegivaren så går den bättre. Hade inget larm i natt.
Det blir dock 1-2 grader kallare inomhus med innegivaren avstängd, så det lutar väl åt att skaffa ett par radiatorer till och mecka in dem.

Att det blir någon grad kallare inomhus, när du koppla bort innegivaren, betyder bara att du kör med för låg huskurva.
Stäng av innegivaren och öka lutningen 1º i taget tills du får önskad innetemperatur. Vänta en dag mellan ökningarn, så att tempen hinner sätta sig.
När du hittat rätt kurva, kan du sätta på innegivaren igen.

//Ronnie
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 01 februari 2010, 17:43:33 »

Eco el med en Eco air. Modellen som ser ut så här: http://www.halmstadtorget.se/images/img_0_28579_1256976046.jpg
Skrivet av: kwh
« skrivet: 01 februari 2010, 16:10:01 »

Diagnos meny? kolla i Aktueldrift info. Sc:,h vad är det för prylar du har?
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 31 januari 2010, 21:55:36 »

Kollade i Diagnos-menyn, men det står bara temperaturen på VP (49ºC) och dess börvärde (49ºC)
Skrivet av: kwh
« skrivet: 31 januari 2010, 21:27:12 »

Vilka värden har du? vp in/ut?
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 31 januari 2010, 21:03:28 »

En tanke..
Kan en klen/kass cirkulationspumpen till radiatorerna göra att högtryckspressostaten löser ut?
Försökte läsa mig till vad kraven för den pumpen ska vara, men hittar bara spec. för laddpumpen (6 m tryckhöjd).
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 28 januari 2010, 14:24:12 »

Jag hade samma problem förra vintern, men hade inte tid att göra något åt det då.
Radiatorer och expansionskärl är avluftade.

När jag stänger av innegivaren så går den bättre. Hade inget larm i natt.
Det blir dock 1-2 grader kallare inomhus med innegivaren avstängd, så det lutar väl åt att skaffa ett par radiatorer till och mecka in dem.

Skrivet av: rabalder
« skrivet: 27 januari 2010, 23:35:26 »

eftersom den något överdimensionerade anläggningen funkat tidigare vintrar så  hade jag börjat kolla så att systemet (radiator/exp kärl) är avluftade.

"Dr House"

Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 27 januari 2010, 21:43:03 »

Flödesriktningen är rätt.
Ska prova sänka laddpumpen.

Och då kan det bli så att vattnet passerar för sakta igenom
plattvärmeväxlaren.
Vilket leder till att problemet kvarstå.

Själv tippar jag på att radiatorerna inte
kan göra sig av med värmen vilket leder till
förhög returtemp till pannan.
Fler/större radiatorer behövs.

// G
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 27 januari 2010, 20:58:05 »

Flödesriktningen är rätt.
Ska prova sänka laddpumpen.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 januari 2010, 20:46:55 »

Japp, det kan det vara...

försök att sänka hastigheten på laddpumpen ett snäpp.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 26 januari 2010, 22:22:27 »

Den är ca 3 år gammal
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2010, 21:56:28 »

På CTC är det ovanligt att den löser på högtryck om vattentempen till radiatorerna är hög eftersom VP:n jobbar mot pannan och inte mot radiatorerna.

Jag tror fortfarande på taskigt flöde över VP:n, hur gammal är installationen?
Är den ny så bör du kolla upp flödesriktning på laddpumpen, så att den tar vattnet från botten av pannan och inte mitten.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 26 januari 2010, 20:55:57 »

Här är inställningarna:

Temp elpanna: 50º
Temp nedre: 50º
Framl temp (vid-15): 50º
Max tillåten framl. temp: 50º
Min tillåten framl. temp: Från
Skrivet av: cougar
« skrivet: 26 januari 2010, 20:48:18 »


Kan det vara något med att returvattnet är för varmt? Har ett väldigt litet hus med endast 4 radiatorer.


Hur varmt vatten kör du ut?
har du bara fyra radiatorer kanske du inte blir av med värmen och värmepumpen löser på högtrycket när utetempen kryper ner..
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 26 januari 2010, 20:29:50 »

Har haft dåligt med tid att titta till systemet, men larmat av varje dag.
Hittar inte något smutsfilter, men jag har far funderat en del.
När vi är hemma och använder varmvatten så går VP ganska bra. Larmade av vid 17.30 och den har gått sedan dess.
Även på helgen går den bra, då vi också är hemma.
Stängde av innegivaren, då gick den också mycket bättre.
Kan det vara något med att returvattnet är för varmt? Har ett väldigt litet hus med endast 4 radiatorer.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 januari 2010, 06:52:38 »

Kan inte hitta något som ser ut riktigt som det.
Jag har den här: http://1.bp.blogspot.com/_vAM_ixj4MGg/S1S-Xol05CI/AAAAAAAAAeU/M70WTbLz1Dg/s1600-h/image-upload-556-758699.jpg
Men det ser mer ut som något man fyller på vätska med.

Bilden är lite suddig, är det möjligen en sån här?
I så fall sitter filtret i den.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 18 januari 2010, 22:15:42 »

Kan det vara laddpumpen som är kass?
Den installerades för 3-4 år sedan. Tycker att den borde hålla längre än så.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 januari 2010, 22:10:37 »

Ungefär så här:
Det är en sån jag har. Men den kan man inte kolla utan att släppa på trycket va? Det sprutar vatten ur den när jag lossar på den...


Det bör finnas avstängningar som du kan använda?
Skrivet av: petepete
« skrivet: 18 januari 2010, 22:04:48 »

Ungefär så här:
Det är en sån jag har. Men den kan man inte kolla utan att släppa på trycket va? Det sprutar vatten ur den när jag lossar på den...
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 18 januari 2010, 21:05:00 »

Kan inte hitta något som ser ut riktigt som det.
Jag har den här: http://1.bp.blogspot.com/_vAM_ixj4MGg/S1S-Xol05CI/AAAAAAAAAeU/M70WTbLz1Dg/s1600-h/image-upload-556-758699.jpg
Men det ser mer ut som något man fyller på vätska med.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2010, 22:12:49 »

Ungefär så här:
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 14 januari 2010, 22:08:01 »

Laddpumpen är väl den som sitter bakom luckan under pannan?
Kollade på den, men den går på max.
Hur ser smutsfiltret ut?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 januari 2010, 21:54:05 »

Troligen dåligt flöde över VP:n, kolla om det sitter ett smutsfilter på nått av rören mellan VP:n och pannan, rengör då detta. Räcker inte detta så får du öka flödet på laddpumpen.
Skrivet av: Quiz
« skrivet: 14 januari 2010, 21:14:27 »

Har nu kollat runt på forumet men inte hittat någon lösning på mitt problem.

När utetemperaturen går under +4ºC så får min pump för sig att lösa ut högtryckspressostaten (E01). Larmar då av inne på pannan.
Sen kan den gå i 3-4 timmar innan den larmar igen.

De senaste 24h har VP gått drygt 11h med 12 starter. Utetempen ligger just nu runt 0ºC.
Bytte expansionskärlet för en vecka sedan då detta var helkasst och hoppades på att detta skulle lösa larmen.
Det blev lite bättre men den larmar fortfarande 2-3 gånger varje dygn.
Tacksam om någon kan ge mig tips på vad man kan kolla.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!