Utloggad Fredrik72

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2008, 10:56:38 »
Det är kanske dags med någon annan gradering än 40km/h på femman för värmepumparna.
Bilindustrin har ju sin körcykel som inte är bäst, det fuskas en hel del, men lite bättre än bara COP vid ett driftsfall.

Skulle gärna se COP kurvor vid olika utetemperaturer och olika belastningsfall om man
inte kan enas om en standardkurva ala års COP.

Min far som nu skall köpa ny pump har stirrat sig blind på kW angivelsen.
Han bor i Blekinge och där är tempraturen mestadels -5 ºC till 5 ºC under vintern.
kW är ju angivet vid +7 grader och då behövs inte denna enorma värme i deras hus.
Så frågan är ju om en pump som har högre effekt vid 7 grader även har det vid 0 ºC och vid -5 ºC eller dalar kurvorna friskt efter mätpunkten ?

Hur är det med dessa nya pumpar?
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2008, 12:10:16 »
Det är kanske dags med någon annan gradering än 40km/h på femman för värmepumparna.
Bilindustrin har ju sin körcykel som inte är bäst, det fuskas en hel del, men lite bättre än bara COP vid ett driftsfall.
Skulle gärna se COP kurvor vid olika utetemperaturer och olika belastningsfall om man
inte kan enas om en standardkurva ala års COP.
Min far som nu skall köpa ny pump har stirrat sig blind på kW angivelsen.
Han bor i Blekinge och där är tempraturen mestadels -5 ºC till 5 ºC under vintern.
kW är ju angivet vid +7 grader och då behövs inte denna enorma värme i deras hus.
Så frågan är ju om en pump som har högre effekt vid 7 grader även har det vid 0 ºC och vid -5 ºC eller dalar kurvorna friskt efter mätpunkten ?
Hur är det med dessa nya pumpar?

Hej XRV Freddan!  Högst COP-värde och värmeeffekt har givetsvis pumparna vid +7 ºC, men sen varierar det ju ganska kraftigt mellan pumparna hur mkt värdena sjunker vid de lägre mättemperaturerna +2 ºC och -7 ºC frÃ¥n en nästan halvering av värdena till ganska mariginella skillnader, men det gÃ¥r ju att kolla upp via Energimyndighetens tester av luftvärmepumparna. http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/  NÃ¥gra exempel pÃ¥ pumpar med mkt mariginella skillnader i värmeeffekt mellan +7 ºC och -7 ºC är t.ex dessa: http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Electrolux_EXH09HX1W_luftvarmepumpar_web.pdf   http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Electrolux_EXH12HX1W_luftvarmepumpar_web.pdf   http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Toshiba_Daiseikai_web.pdf

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2008, 12:17:49 »
det som inte stämmer riktigt är kylfunktionen ner till -25.
COP värdet på 5,21 stämmer förvisso ganska bra men då vid ett eget test för att få så högt COP som möjligt.
A7 har COP på 3,82 enligt Eurovent standard test
A8 har COP på straxt över 5 enligt samma testnorm
A8 avfrostar utan avbrott, Onzza marknadsför en annan pump som A8  ;D
Ring Onzza och hör vad dom menar egentligen då dom skriver att dom säljer A8 men att det i själva verket är A7.
Skulle vara kul att höra deras svar, man blir nästan sugen pÃ¥ att ringa själv  ::)
Hej Thomas!  Det skall jag baske mig göra! ;) Men jag skall inte ringa dem utan jag skall maila dem istället eftersom vad man säger i telefon är ju inte värt sÃ¥ mkt egentligen, men det man skriver det är ju värt en hel del alltsÃ¥, eftersom det kan ju komma att användas som bevis ev ju. :)
Mvh Raffen.

Hej Thomas!  Ja nu har jag iaf mailat dem och ställt förhoppningsvis lite intelligenta frÃ¥gor till dem, sÃ¥ fÃ¥r vi se om det kommer nÃ¥gra ytterligare klarlägganden över deras marknadsgöring av denna värmepump. :) Jag Ã¥terkommer när och om svar inkommer frÃ¥n dem.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2008, 07:35:59 »
Det är kanske dags med någon annan gradering än 40km/h på femman för värmepumparna.
Bilindustrin har ju sin körcykel som inte är bäst, det fuskas en hel del, men lite bättre än bara COP vid ett driftsfall.
Skulle gärna se COP kurvor vid olika utetemperaturer och olika belastningsfall om man
inte kan enas om en standardkurva ala års COP.
Min far som nu skall köpa ny pump har stirrat sig blind på kW angivelsen.
Han bor i Blekinge och där är tempraturen mestadels -5 ºC till 5 ºC under vintern.
kW är ju angivet vid +7 grader och då behövs inte denna enorma värme i deras hus.
Så frågan är ju om en pump som har högre effekt vid 7 grader även har det vid 0 ºC och vid -5 ºC eller dalar kurvorna friskt efter mätpunkten ?
Hur är det med dessa nya pumpar?

Hej XRV Freddan!  Högst COP-värde och värmeeffekt har givetsvis pumparna vid +7 ºC, men sen varierar det ju ganska kraftigt mellan pumparna hur mkt värdena sjunker vid de lägre mättemperaturerna +2 ºC och -7 ºC frÃ¥n en nästan halvering av värdena till ganska mariginella skillnader, men det gÃ¥r ju att kolla upp via Energimyndighetens tester av luftvärmepumparna. http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/  NÃ¥gra exempel pÃ¥ pumpar med mkt mariginella skillnader i värmeeffekt mellan +7 ºC och -7 ºC är t.ex dessa: http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Electrolux_EXH09HX1W_luftvarmepumpar_web.pdf   http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Electrolux_EXH12HX1W_luftvarmepumpar_web.pdf   http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/Toshiba_Daiseikai_web.pdf

Mvh Raffen.
De pumpar som inte tappar mycket i uteffekt mellan +7 och -7 har i regel en "nedtrimmad" vartalskurva vid +grader, rätt eller fel vet jag inte, men det ger extremt hg COP vid +7.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2008, 08:31:45 »
Att annat än kompressorns varvtal också är styrt är ju inget nytt heller.
Toshiba har ju också EEV (elektronisk expansionsventil), egen inverter för fläkten på
utedelen osv. Man kan säga att den också är "chiptrimmad" för att komma upp i COP 5,11
(ras10-skvp-nd/savp-nd) vid +7 ºC
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #20 skrivet: 23 juli 2008, 10:41:01 »
Att annat än kompressorns varvtal också är styrt är ju inget nytt heller.
Toshiba har ju också EEV (elektronisk expansionsventil), egen inverter för fläkten på
utedelen osv. Man kan säga att den också är "chiptrimmad" för att komma upp i COP 5,11
(ras10-skvp-nd/savp-nd) vid +7 ºC

Hej Sebbe!  Ja du har ju helt rätt i att Toshiba ligger lÃ¥ngt framme vad det gäller optimering och effektivitet när det gäller luftvärmepumpar, men det är ju inte nog med att de ligger bra till i sina värden mellan +7 ºC och -7 ºC utan de visar ju även upp mkt bra värden även vid -15 ºC och t.om vid -18 ºC ju.
Sen har ju inte att förglömma Toshibapumparna även en lite unik avfrostningsfunktion som gör att pumparna inte håller på och avfrostar både i tid och otid som många andra fabrikat, utan när de flesta andra pumpar vid kall väderlek avfrostar kanske var 40-45 minut så avfrostar Toshiba ca varannan timme i snitt, och detta är ju också till stor fördel för verkningsgrad och effektivitet.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2008, 12:08:02 »
Hej Raffen

Nu är det ju så att även Mitsubishi Electric har en bra avfrostning, så att Toshiba är unikt bra vill jag ju inte riktigt hålla med om. ME:s system fungerar så att om ett villkor avseende temp i utebatteriet uppnås inom en viss tid så förlängs intervallet till nästa avfrostning. Detta sker i flera steg och till slut kan intervallet uppgå till 2 timmar. Det finns också temperaturfunktioner/differenser som styr avfrostningen. Avfrostningstiden är mycket kort, 6 minuter enligt vad jag registrerat. Sedan den metalliska tempslingan som bara ligger på under avfrostningen.

Ett väl fungerande avforstningssystem påverkar också de resultat som fås i SP:s tester. Tyvärr kan det vara så att vissa maskiner (utan värmekabel) klarar den torra testkammaren på SP och den korta testtiden 5 timmar med galant resultat och höga COP-värden medan den i verklig drift drar på sig massor med is, vilket sätter igen värmeväxlaren och ger ett sämre verkligt COP. Å andra sidan kan en maskin med väl fungerande avfrostning och fabriksmonterade värmekablar belastas av detta i SP:s testet (läs värmekablar, täta intervall) så att COP-värdet påverkas negativt. -Så vad är egentligen rätt? Inte så enkelt att avgöra.

MVH/Gano

2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #22 skrivet: 31 juli 2008, 12:33:35 »
Hej Gano!  Jag är inte närmare insatt i ME-pumparnas priciper för avfrostning men har hört tidigare att de har en bra lösning pÃ¥ detta, och dÃ¥ är de ju tillsammans med bl.a Toshiba ett av de fÃ¥ märken som har en lite unikare och bättre lösning pÃ¥ avfrostningsproblematiken. De flesta andra pumpar gÃ¥r ju annars vid kallare väderlek ofta över till den s.k klockprincipen och avfrostar tidsstyrt, och ivf vid temperaturer nedÃ¥t 10-15 minusgrader, t.om det omtalade Nocriamonstret gÃ¥r ju ocksÃ¥ ned och avfrostar ca var 30 minut i ca 10 minuter vid kallare väderlek ju. ;) 
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18541.msg190033#msg190033

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2008, 19:23:47 »
Inga kommentarer till den kanske "troligtvis bästa luftvärmepumpen i världen"??

• Fungerar ner till -25ºC i både värme och kyla
• COP upp till 5,21
• Avfrostar utan avbrott 
• Reglerar inomhustemperatur från 10ºC till 32ºC i både värme och kyla
• Extremt smart fjärrkontroll
• Aktivt kolfiltersystem
• IFEEL i fjärren, känner temperaturen där den placeras
• 1W Standby förbrukning
• 5 Ã¥rs garanti 

Utan tvekan en riktig framtidspump som ligger avsevärt före de flesta andra pumpar i utvecklingen ju såvida allt nu stämmer. :)

ONZZA påstår ju att detta är deras nya storsäljare, är det någon som har den här modellen av luftvärmepump?? Eller alt känner någon som har en sådan??

Mvh Raffen.


 nu har den fÃ¥tt högre cop 7,09
http://www.onzza.com/

om vi väntar några veckor kanske den har 10 i cop
 kjell
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #24 skrivet: 30 augusti 2008, 20:44:10 »
Hej Kjell!  Ja det var väldigt du ;D Den här Argo A8:an blir tydligen vara bättre och bättre ;) Tänk om ONZZA kunde vara lika bra pÃ¥ att svara pÃ¥ mail ocksÃ¥ som de är pÃ¥ att annonsera A8:an i olika skepnader sÃ¥ vore det ju riktigt bra ju. Jag mailade dem och ställde ett antal frÃ¥gor om deras annonsering och marknadsföring av Argo A8 Flagship första gÃ¥ngen den 22 juli och samma mailfrÃ¥gor för 2:dra gÃ¥ngen den 11 augusti, men har fortfarande inte hört ett dyft ifrÃ¥n dem.
Mailets innehåll enligt nedan:
Hej!
 
Har några frågor till Er ang Er annonsering och marknadsföring av Argo A8 Flagship.
 
1. Vilken av Argos modeller är det egentligen som Ni åsyftar i Er marknadsföring?? För de har ju ett antal olika modeller ju??
 
2. Detta eftersom de bilder som Ni publicerar i Er annonsering på nätet samt i Ert prospekt visar väl om jag förstår det hela rätt RflexO:ns innerdel och A7:ans ytterdel eller hur?? Så dessa har väl egentligen inte något alls med A8:modellen att göra eller??
 
3. Ni skriver också i Ert prospekt att pumpen Fungerar ner till -25ºC i både värme och kyla?? Men om man läser på Argos Italienska hemsida så står det: -15ºC in cooling and heating operation modes.
 
4. Sen det här med COP upp till 5,21?? Det är väl också om jag förstår det hela rätt via en körning med ett E-prom som styr kompressorn (full inverterdrift) och med ett reglerat effektuttag på precis 1250 watt, och då får man väl kanske till just 5,21 i copvärde?? Detta kan man väl säkert lyckas åstadkomma även med många andra pumpar om man nu försöker att effektstyra dem via en indirekt låt oss kalla det för chipstrimning för att få riktigt bra driftsförutsättningar och därmed COP-värde??

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #25 skrivet: 30 augusti 2008, 20:49:30 »
Raffen, du har blivit en riktig tillgång för forumet!

Keep up the good work!  Thumbsup
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #26 skrivet: 30 augusti 2008, 21:17:36 »
Raffen, du har blivit en riktig tillgång för forumet!

Keep up the good work!  Thumbsup

Ett stort tack för den Rickard, den värmde verkligen du. Thumbsup

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #27 skrivet: 30 augusti 2008, 21:21:56 »
Raffen, du har tagit till dig av mina synpunkter, och lärt dig allt mer eftersom tiden gått.
De inlägg du nu skriver anser jag vara sakliga och objektiva, de uppfyller alltså de krav jag har för forumet.
Att du dessutom utmanar aktörer som anses vara lite tveksamma (även om de är få) är ett stort plus.

Nu åter till ämnet, ARGO A8 Flagship!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #28 skrivet: 14 september 2008, 22:13:34 »
Hej

Argo brukar ju ha en "systermaskin" i Sanyos modellserie. Denna "A8" (jag menar den riktiga A8, inte Onzzas) är det motsvarigheten till Sanyos Clover 94/124EHDX ?  Det lÃ¥ter som den eftersom den har avfrostning under värmedrift...

MVH/Gano

2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad beolsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: ARGO A8 Flagship
« Svar #29 skrivet: 17 oktober 2008, 21:45:10 »
Raffen,

Fick du någonsin något svar från Onzza om A8:ans prestanda?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!