Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 februari 2012, 00:49:08 »ditt börvärde för framledningen är 42 grader vid +1 grad ute.
Du har tidigare gjort av med ca 35 000kwh för värme och varmvatten.
Om man ska ha en värmepump som själv klarar av att värma hela huset oavsett ute-temp så ska man nog ha lite mer än 8kw och 150m borrhål.
Först ska jag säga att jag inte menar att det är fel med den typen av dimensionering du har. Den sparar ju massor med pengar så klart!
Men när brine in är -1 och framledningen är 42, som ett exempel, så ger ju inte din värmepump mer än kanske 7kw, som ett exempel, och ditt hus kräver troligen mer än så. Min högst privata och mycket chansartade gissning är att du behöver viss spets med hjälp av elpatron från någon minusgrad och kallare.
Vid -4 kräver du 45 i snittframledning och vid -10 kanske du börjar närma dig 50. Ju högre framledning desto mindre effekt ger värmepumpen. Och ju kallare ute desto mer effektbehov har huset. Med din tidigare förbrukning vore det inte fel att chansa på att effektbehovet vid -20 ligger kring 12-13kw och då skulle det alltså inte räcka med enbart steg 1 (säg 7kw+3kw) utan du behöver då även steg 2 en del av tiden.
Nu vet vi ju inte hur länge det kommer vara kallt men det verkar ju som du klarar dig med 1000kwh spets per år utan större problem. Det motsvarar 2st 60w glödlampor som är på dygnet runt året runt.
Du har tidigare gjort av med ca 35 000kwh för värme och varmvatten.
Om man ska ha en värmepump som själv klarar av att värma hela huset oavsett ute-temp så ska man nog ha lite mer än 8kw och 150m borrhål.
Först ska jag säga att jag inte menar att det är fel med den typen av dimensionering du har. Den sparar ju massor med pengar så klart!
Men när brine in är -1 och framledningen är 42, som ett exempel, så ger ju inte din värmepump mer än kanske 7kw, som ett exempel, och ditt hus kräver troligen mer än så. Min högst privata och mycket chansartade gissning är att du behöver viss spets med hjälp av elpatron från någon minusgrad och kallare.
Vid -4 kräver du 45 i snittframledning och vid -10 kanske du börjar närma dig 50. Ju högre framledning desto mindre effekt ger värmepumpen. Och ju kallare ute desto mer effektbehov har huset. Med din tidigare förbrukning vore det inte fel att chansa på att effektbehovet vid -20 ligger kring 12-13kw och då skulle det alltså inte räcka med enbart steg 1 (säg 7kw+3kw) utan du behöver då även steg 2 en del av tiden.
Nu vet vi ju inte hur länge det kommer vara kallt men det verkar ju som du klarar dig med 1000kwh spets per år utan större problem. Det motsvarar 2st 60w glödlampor som är på dygnet runt året runt.