Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kompressorstart
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Kompressorstart (läst 10099 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Gunnhul
SV: Kompressorstart
«
Svar #30 skrivet:
12 oktober 2011, 13:55:19 »
Citera
Jo det behövs nog jag ger mig på det i kväll om jag hinner Thumbsup
Loggat
Larm_HP
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 399
Karma +1/-1
Larm_HP
SV: Kompressorstart
«
Svar #31 skrivet:
12 oktober 2011, 20:37:40 »
Citera
Eftersom han får bastuvärme om han öppnar termostaterna mer tycker jag inte det låter som varken luft eller skit i filtret utan snarare att kurvinställningen är för hög. Kurva 40 på golvvärme är för högt. Och om han öppnar termostaterna blir det bastuvärme. Tycker inte låter som dåligt flöde över kondensorn.
Loggat
Vattenglaset är halvfullt
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Kompressorstart
«
Svar #32 skrivet:
12 oktober 2011, 20:39:25 »
Citera
och med stänga termosar så lär det bli korta gångtider i ett standardsystem.
Återstår bara att se om det stämmer att returen är högre än framledningen
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Gunnhul
SV: Kompressorstart
«
Svar #33 skrivet:
13 oktober 2011, 07:32:47 »
Citera
hej pojkar
Eftersom jag har dåligt med tid har jag inte hunnit lufta o rengöra skall försöka till helgen.
Läget nu: Jag hade nog skrivit fel siffror sist.
Jag har kurva 30
skall jag höja?? Radiatorerna (3st) kompakt på plan tre står på 3an, 20 grader i rummen
Golvslingorna står på medel 19 Grader lite för lite 20 hade varit lagom
Golvsystemet är Wirsbo 80460
Jag öppnade en golvslinga max i går kväll
När kompressorn gick fick jag dessa värden
Ute 3
rum 20
Fram 36 (28)
Retur 28 (48)
Vv 52
Inegral 58
Brine 5
Kompressorn gick 15 minuter
På morgonen när den startade hade jag
Fram 25
Retur 25
integral 63
Efter 5 minuter
Fram34 (29)
Retur 25 (48)
Gunnar
Loggat
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Kompressorstart
«
Svar #34 skrivet:
13 oktober 2011, 08:18:10 »
Citera
Hej! Nu ser det lite bättre ut.Tycker det verkar knepigt om det skulle vara vxv om han har både värme och vv och om returen skulle vara så hög borde den larma om han körde kurva 40.Men du kan kolla den genom att ta bort frontplåten och och följa returen från cp upp bakom plåten och nu blir det trångt och med handen
högt upp kommer du till vxv.Om du känner lite högre upp så känner du en liten spak med en skåra i den
trycker du nedåt och den är fjäderbelastad så du får ta i lite och tryck ner den några gånger så du känner att den fjädrar tillbaka.Du behöver inte stänga av maskinen när du gör detta.Prova att köra på kurva 30 och blir det för kallt så är det bara öka
«
Senast ändrad: 13 oktober 2011, 08:21:10 av måle10
»
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Gunnhul
SV: Kompressorstart
«
Svar #35 skrivet:
13 oktober 2011, 09:01:18 »
Citera
Tack nu mår jag bättre
Lite frågor, om jag höjer kurvan då går väll kompressorn oftare ? När jag sänkte från kurva 40 till 30 sjönk tempen 1 grad på bottenplanet, då stod golvslingorna inställda på 20-21 enligt manualen. Dum fråga
kan jag få upp tempen genom att öka på termostaterna till golvslingorna systemet heter Uponor före detta Wirsbo.
Gunnar
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Kompressorstart
«
Svar #36 skrivet:
13 oktober 2011, 09:15:20 »
Citera
Grundprincipen är arr kurvan skall motsvara den temperatur som värmesystemet behöver. Har du för hög kurva så stänger termostaterna och VP'n tvingas jobba med korta gångtider och många starter.
Det optimala är att radiatorer och golvslingpr är korrekt instrypta och värmekurvan är rätt inställd så att man alltid har rätt innetemp utan att termostaterna behöver jobba annat än i extremfall, eller om man tillfälligtvis vill ändra temperaturen i nåt rum.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
måle10
vvs-gubbe
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +0/-0
MÃ¥nga blir det
måle10
SV: Kompressorstart
«
Svar #37 skrivet:
13 oktober 2011, 09:18:19 »
Citera
Hej!Ju högre kurva du ställer ju högre blir din framledningstemperatur och ju mer du ställer upp dina termostater ju mer värme får du men som larm_hp skriver så har du golvärme och radiatorer på övervåningen och det gäller att hitta en bra balans mellan planen och det kan ta sin tid eftersom värmen stiger uppåt.Så småjustera och vänta exp 1dyngn tålamod med andra ord.
Loggat
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Gunnhul
SV: Kompressorstart
«
Svar #38 skrivet:
13 oktober 2011, 09:35:14 »
Citera
Då låter jag kurvan vara på 30 och ökar på golvvärmen
Gunnar
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Kompressorstart
«
Svar #39 skrivet:
13 oktober 2011, 09:45:05 »
Citera
En annan viktig parameter: Värmepumpen får sämre verkningsgrad ju högre temperatur den tvingas tillverka. Därför är det ekonomiskt bäst att ha så låg kurva som möjligt och ställa upp termostaterna så att man ändå får tillräckligt varmt i rummen.
«
Senast ändrad: 13 oktober 2011, 09:47:03 av purjo__
»
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Gunnhul
SV: Kompressorstart
«
Svar #40 skrivet:
13 oktober 2011, 10:37:23 »
Citera
Jag fick vedspis och två kakelugnar godkända igår av sotaren och har gott om ved, några tips hur jag skall förfara med inställningar om jag eldar lagom. hur reagerar pumpen?
Gunnar
Loggat
Mr Henke
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Kön:
Mr Henke
SV: Kompressorstart
«
Svar #41 skrivet:
13 oktober 2011, 14:54:42 »
Citera
Hade jag varit dig så hade jag satt alla termostater på max. Både radiatorer och golv värme. Sen vänta och se hur inne tempen blir. Därefter justerar du din värmekurva så att det blir så varmt inne som du vill ha det. Men som några påpekat så tar det tid. Speciellt med golv värme. Jag hade väntat två dygn mellan var ändring och använd dig av en digital termometer som du ev kan flytta runt i huset för att kolla temperaturen. Efter det kan du ställa in termostaterna så dom fungerar som en slags max begränsare. Tex om du skulle få kraftig sol instrålning i huset så kan dom stänga. Men du ska inte som påpekats tidigare ha så hög kurva att du kan få för varmt om du sätter termostaterna på max. Om du ska elda i kamin så är det vettigt med en innegivare som känner av den externa värme tillförseln och därmed sänker kurvan på din VP.
Loggat
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.
Gunnhul
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Karma +0/-0
Gunnhul
SV: Kompressorstart
«
Svar #42 skrivet:
15 oktober 2011, 06:54:30 »
Citera
hej
Jag har dåligt med tid att fixa, men det sista jag gjorde var att höja kurvan till 32 och öppna samtliga radiatorer fullt och golvvärmens styrdon fullt i torsdags. Nu har jag 21 på övervåningen och 20 på bottenplan, har inte hunnit kolla hur ofta pumpen går. Men nu har rum ändrat sig från 20 till 19 grader skall jag ändra tillbaka och hur isåfall?
Gunnar
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kompressorstart
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 791
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Börje__
Rickard
jantijanti
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info