När kompressorn gick så visade T6 -28grader senare visade T6 +105grader och nu hade lågtryckspressostaten utlöst. Kollade också i synglasat och det är "nog" inte köldmedia brist. Vad göra?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Kompressorgivaren (T6) är kass, byt ut den.
Angående lågtryckpressostaten så är manualen rätt utförlig:

Trolig orsak 1: Förångaren igensatt.
Åtgärd: 1. Gör ren förångaren. Se under Skötsel.
2. Välj Kvittera.
3. Invänta att värmepumpen startar.
4. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 2: Fläkten blockerad.
Åtgärd: 1. Rensa bort föremål som blockerar fläkten.
2. Välj Kvittera.
3. Invänta att värmepumpen startar.
4. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 3: Köldmediebrist i kylkretsen.
Åtgärd: 1. Välj Kvittera.
2. Invänta att värmepumpen startar.
3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 4: Fel i avfrostningsautomatiken eller fläktmotor.
Åtgärd: 1. Välj Kvittera.
2. Invänta att värmepumpen startar.
3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 5: Fel i expansionsventilen.
Åtgärd: 1. Välj Kvittera.
2. Invänta att värmepumpen startar.
3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.


Du kan ju kolla om utedelen är isig och om fläkten går?
Om utedelen är isig kan det vara fler givare som gett upp, vet inte exakt vilken som styr avfrostning, men jag gissar på T10 eller T11.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 655
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!