Författare Ämne: ctc 107 , lite för kallt  (läst 3250 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
ctc 107 , lite för kallt
« skrivet: 04 februari 2012, 23:35:00 »
Hejsan

Rumstempen ligger på runt 17,5 grad , ute är det -12

Behöver ha upp tempen lite känns det som , vad behöver jag ändra för det ska ge effekt lite snabbt ?

Aktuell driftinfo
Ute -11
Panna 39 (62)
Framledning 37 (55)
Panna nedre 36 (50)
Hetgas 0
Komp spärrad -12
Laddpump 36/36
Ute vp -11



SprÃ¥k   Svenska
Produkt   EcoAir
Värmepump   TillÃ¥ten
Rumsgivare   Nej
Elpanna ºC 45 
Elpanna max kW 1.5   
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min  180
Huvudsäkring  16
Extra VV min   120
Extra VV elpanna ºC 60   
Fjärrstyrning   NS
Min utetemp ºC   
Semester   FrÃ¥n
VV Höjning   Ja


HUSPARAMETRAR:   

Max framledn ºC 55 
Min framledn ºC 32 
Husvärme frÃ¥n ºC   
Huskurva   
  Lutning ºC 55   
  Justering   5

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 23:41:16 »
Öka panna till (minst) 3 kW
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 23:55:07 »
Hej

Ändrade o satte 4,5 istället.

Inget annat man kan göra ?

Hur snabbt kan man räkna med att man märker av detta?

Hjälper inte att ändra värdet på pannan ?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 00:48:05 »
Höj Elpanna nedre till 60 ºC. När VP är spärrad är det detta värde som är nedre pannans börvärde. Sen kan du ju höja Max framledning. Att ha ett högt värde på huskurva och justering hjälper inte om du har spärrat framledningen.


EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 01:07:36 »
Vad händer där vi har golvvärme isf  ?

Sitter ju shuntar på dom ställena , men ingen risk att nåt händer med golvvärmen =

Att det blir för varmt t ex ?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 01:14:06 »
Jo, om du inte har temperaturbegränsare på golvslingan.
Har du blandat radiatorer och golvvärme i samma slinga?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2012, 01:18:52 »
Ja det är blandat
Då ska det inte vara några problem , lekman som man är :)

Elpanna ºC 45 

Detta spelar ingen roll vilken temp här står ?

Alltså om jag nu sätter t ex 55 grader här , om man sätter denna på t ex 38 grader , fast systemet behöver mer då så bortser den ifrån detta värdet ?
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 01:21:14 av dunken »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2012, 09:31:44 »
Om du bara har 16 A huvudsäkring kan du bara få ut max ca 10 kW, och det kanske inte räcker för ditt hus? Vad har du för Vp, panna, hur stort hus, var i landet, osv?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2012, 09:47:59 »
Med 16 A kan du nog bara köra med 6 + 3,0 kW på elpatronerna, men det brukar gå med 6+ 4,5 om inget annat är igång.
Se bara till att kompressorn spärras i tid så att nedre patronen kan gå in.
Du kanske behöver sätta "min utetemp" till -10º.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2012, 10:42:26 »
Bor i skåne , hus ifrån 1969 , halvbra isolerat

Har ändrat tempen till -10 men idag så har tempen gått till 21 grader inomhus
Så långt allt bra , men går det att ändra t ex nu när huset blivit varmt , att man sänker övre patronen med effekten ?
Eller sätter ner den till 1.5 ?
Eller den orkar inte med o värma isf ?

Ser på förbrukningen att den stack iväg ordentligt igår efter jag höjt

http://e-logger.se/pub?Wilborgsson&p=5

Men ska man låta den vara eller man ska ändra något ?
Hade varit bra om man hade fÃ¥tt ner förbrukningen nÃ¥got , men ser att den gÃ¥r ner  o ner hela tiden
Men ser man tillbaka i månaden så är inte förbrukningen så värst mkt studs
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 10:46:29 av dunken »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2012, 10:57:55 »
Du har ingen innegivare? Det står 'nej' i inställningarna...

Du kan ändra huskurvan och justeringen. Det är så man justerar värmen inomhus, inte genom att ställa om elpatronerna. Kurva 55 betyder att du vill ha 55 grader i framledning vid -15, och justering +5 betyder att du lyfter alla värden ytterligare 5 grader. Vid -10 ger 55-kurvan ca 50-51 i framledning och med din justering alltså ytterligare +5 grader till 55-56.


EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2012, 11:05:30 »
Trodde man kunde justera hur mkt effekt , dvs det går snabbare o värma upp vattnet om man kör 4,5 o längre tid vid 1,5 på patronen

Elpanna ºC 45

Detta spelar ingen roll vilken temp här står ?

Alltså om jag nu sätter t ex 55 grader här , om man sätter denna på t ex 38 grader , fast systemet behöver mer då så bortser den ifrån detta värdet ?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2012, 11:15:06 »
Om du menar övre tanken, nej det spelar ingen större roll. Systemet väljer det högsta värdet av din inställning och framledningens börvärde plus 7 grader.
Men det är ju i första hand nedre tanken som värmer huset, inte den övre.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad dunken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2012, 11:26:30 »
Mao om jag vill sänka elförbrukningen , så ska jag endast labba med lutningen isf ?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: ctc 107 , lite för kallt
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2012, 13:02:07 »
DÃ¥ ska du labba m huskurvan, hastigheten pÃ¥ pumparna (laddpump och radiatorpump), min utetemp (när VP ska stoppas), effekt pÃ¥ övre patronen när det är sÃ¥ varmt att VP jobbar... och installera en rumsgivare sÃ¥ systemet självt känner av när det blir för kallt eller varmt inne. Med en aktiv rumsgivare ger huskurvan ett riktvärde, som sen finjusteras av verklig innetemp i förhÃ¥llande till förvald.   
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!