Då har jag haft ur filtret och kontrollerat. Väldigt enkelt!
1) Stäng av VP
2) Stäng ventilen med hjälp av att vrida runt den med verktyget. Locket till filtret låses upp i samma rörelse.
3) Släpp ut övertryck i filtret genom att trycka på den lilla "knappen"
4) Vänd på verktyget och använd det som hävarm för att dra ut filtret. Några cl köldbärare rinner ut. Ha en vettexduk eller annan trasa till hands.
5) Ta ur filtret och spola rent
6) Sätt tillbaka filtret. Det är nycklat och kan bara sättas tillbaka på rätt sätt.
7) Öppna ventilen/lås fast locket ( i samma moment) med verktyget.
Tryck på "knappen" för att lufta ur filtret. Ha en trasa till hands som samlar upp köldbärare som kan spruta ut.
Min VP har varit i drift i ca 2 veckor nu och eftersom min energibrunn har stått oanvänd i mer än 8 år innan värmepumpen installerades ville jag gärna kolla så det inte var för mycket gegga i filtret.
Resultat: en liten plastspåna från köldbärarledningen och lite grums, men inte mycket.