Hej
Min värmepump går hela tiden och eltillskottet går in ganska ofta.
Någon som vet vad deta kan bero på?
Bor nere i skåne och där är ju lite mildare vintrar.
Tack för hjälpen

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2013, 20:43:37 »
det första antagande man får lov att göra är att maskinen är dimensionerad så att den med hjälp av kompressor bara täcker ner till den ute-temp som råder då tillskott krävs.

Om du har haft maskinen en längre tid och detta är ett beteende som uppstått först på senare tid så finns det så klart stor anledning att kontrollera anledningen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2013, 20:44:51 »
Hej
Min värmepump går hela tiden och eltillskottet går in ganska ofta.
Någon som vet vad deta kan bero på?
Bor nere i skåne och där är ju lite mildare vintrar.
Tack för hjälpen

Vilken maskin har du?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

christofer

  • Gäst
christofer
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 20:54:59 »
Optima 400 har jag.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2013, 21:17:12 »
Hur stort hus, ålder etc? Har den alltid gjort så här?

Går den konstant när det är både +5°C och -5°C?

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

christofer

  • Gäst
christofer
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2013, 21:30:18 »
160 m2 och huset är 38 årgammalt.
Nej den har inte alltid gjort så, men den har gjort det typ en månad nu.
Den gör det hela tiden oavsett hur många grader det är.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2013, 22:11:24 »
Ok, dÃ¥ är det nÃ¥t fel. Om VP gÃ¥r konstant när det är ett flera plusgrader ute sÃ¥ ger den inte den effekten den ska. Kan du mäta  :dt: över pumpen, alltsÃ¥ skillnaden mellan vattnet in och ut?

Den gjorde alltså inte så här förra vintern?

Vad sitter den på för panna?

En fundering är iofs att det låter som en väldigt liten pump till det stora huset med tanke på husets ålder. Är du säker på att det är en 400?

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

christofer

  • Gäst
christofer
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 20:41:00 »
Jag inte så teknisk om man säger som så, så det där med att mäta vattnet in och ut har jag ingenaning om hur man gör.
Pannan vet jag inte heller vad det är, fick den till när vi fick värmepumpen.
Pumpen är en 400, det står där på den iallafall.
Vad ska man ha för pump till mitt hus då, alltså modell?

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2013, 20:44:06 »
Hej Christofer,
det var ju då en liten rakare till VP för ett 160m² hus från mitten av 70talet. Jag byggde då och vet, att väggisoleringen var vanligtvis inte mer än 75mm, om ens det. Tvåglasfönster var standard. Själv såg jag till, att ha 95mm + tilläggsisolering mellan fasad och vägg plus treglas. Och med byggkvaliteten var det litet si och så på den tiden.

Du måste komma med mer data!
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2013, 20:45:43 »
Styrs din VP med en utegivare?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2013, 20:47:57 »
Antagligen två nummer större.

Hur gammal är pumpen och vad har du för styrsystem? Du har väl papper på allt?
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 21:00:10 »
Antagligen två nummer större.


Det var väl inte ett seriöst svar när han säger att pumpen inte gjort så innan?
Eller menar du att huset har blivit kallare?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2013, 22:10:51 »
Problemet är att vi inte vet om christofer flyttade in i maj och det var inte förrän i december som VP började gÃ¥ kontinuerligt. SÃ¥ det är ju möjligt att pumpen inte gjort sÃ¥ innan...  ;)

Oavsett har vi iaf i min del av Skåne haft 5-8 plusgrader på dagarna senaste veckan så även en liten 400 skulle hinna jaga ikapp.

Men min fråga kvarstår, gjorde pumpen likadant förra vintern?

Christofer, det går två vattenrör mellan pannan och Optiman, det ena något varmare än det andra. Temperaturskillnaden mellan dessa är intressant, när VP går och fläkten snurrar, och även deras exakta temperatur. Jag använder en http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/2-kanals-termometer-p48183 för att mäta temperaturskillnaden.

Snurrar fläkten på pumpen?

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

christofer

  • Gäst
christofer
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2013, 19:34:47 »
Pumpen gjorde inte så här förra vintern, det ska finnas en utegivare.
Pumpen är sen 2002.
Fläkten snurrar på pumpen.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: värmepump som går hela tiden
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2013, 20:35:55 »
Då är det bara att mäta temperaturen på rören. Är de lika varma ger VP ingen effekt, en normal temperaturskillnad vid några plusgrader ute är 5-7°C. Nu vet vi ju inte hur din lösning ser ut eftersom vi inte vet vilken modell på panna det är, så den exakta siffran är svår att förutspå.

Mät gärna under isoleringen, det blir bättre precision då.

/Marcus

Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!