Problemet är inte i första hand att givaren är för långsam utan att regleringen är för snabb. Finns det ingen möjlighet att ställa upp tiden? Eller att ställa ner förstärkningen/känsligheten?Enda sättet annars att få snabbare respons från givaren är att flytta den så nära shunten så möjligt och att förbättra värmeöverföringen. Jag satte en bit aluminiumtejp runt min givare och runt röret, blev mycket bättre reglering. Men som sagt det finns ingen anledning att ha snabb reglering på en shunt, jag har ställt min så det tar säkert en kvart för den att röra sig mellan ändlägena. Då får man heller inga svängningar.i
Det är flera som haft problem http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/138985-shuntstyrning-fran-varmepumpar-fran-bosch-och-ivt-ar-mycket-undermalig.html
Om man inte vill pilla med elektronik går det kanske att lösa med 230 V timerreläer, t.ex. typen som monteras på DIN-skena. Det verkar som att det han gjort på smurflänken är en pulsfunktion så den aldrig går mer än 1.5 s i taget även om Regon skickar en längre puls. Lite oklart om den sen skickar en ny puls efter 20 s eller om han bara räknar med att Regons pulser aldrig är längre än 20 s. Såna reläer är ganska dyra. Att hitta en långsammare shuntmotor går nog inte, jag har inte sett annat än de 90-120 s (brukar ange tiden för ett halvt eller kvarts varv).
Har du kollat om givaren(na) är OK. Jag fick ett liknande problem med min shuntstyrning för ett tag sedan -även fast jag ohmmätte motstånden som såg ut att vara OK, så löste sig hela problemet när jag bytte utegivaren... Någon form av glapp var det.
Det var nog inte roligt från ivt sida och svara på mina frågor. Så jag får väl lösa det på egen hand med hjälp av er. Problemet är ju att shuntstyrningen verkligen är usel eller så är där någon inställning jag inte hittar. Ligger gt4 tex under börsvärdet så ger regon ström till shunten ända tills den kommer upp i börsvärdet. Och det gör som jag skrivitninnan att den missar och passerar förbi pga att shunten är för snabb. Jag får väl göra något som dom i byggahus tråden med timer styrning till shunten. Något relä som bara kan ge spänning i en sekund per minut eller något liknande. Men det måste den ju kunna göra på båda Faserna. Någon vänlig själ som kan tipsa mig om ett sådant?
Du måste in i "expertnivån" och programera ner pulslängden och programera upp vilotiden mellan pulserna.Jag kan inte IVT men någon här inne kan säkert hjälpa.
Är absolut ingen expert på REGO 603 men har ändå lite som kan vara matnyttigt.Du kan säkert redan det allt för att komma in i systemet och jag har bara tagit upp menyer som kan vara av intresse för den extra shunten.Kund 1 (K1 i övre högra hörnet)Meny 3.3 Temp GT4Kund 2 (K2 = håll inne värme knappen i ca 5-10sek)Meny 1.5 Shunt öka/minska 0-10Meny 1.6 Shunt fin -10 till +10Meny 1.7 Shuntkurva knäckningInstallatör /Service (I/S = håll inne MENY knappen i ca 5-10sek)Meny 5.13 Kvittera extra givare (för att bekräfta att GT4 är monterad borde du redan gjort)Meny 1.8 Neutralzon för extra shunt där den inte får signalMeny 1.9 Max temperatur för extra shuntkrets (fabriksvärdet är 60°C så det kan vara läge att ställa ner detta)Tyvärr så finns det inte vad jag vet någon ramptid för den extra shunten såsom det finns för tillskotts shunten under meny 8.3.4Men om det finns borde den vara efter meny 1.8 (prova att trycka på menyknappen men detta är inget som är dokumenterat)Fabrik (F = borde vara att hålla inne info knappen i ca 5-10sek)Här kan finnas inställningar men jag har inget dokumenterat så hittar du något så skriv upp
Hoppas det fungerar bättre med 240sek shunten.neutralzon är där shunten inte tillåts jobbaSå står det 3°C betyder det att temperaturen kan vara 3°C över eller under aktuellt kurva utan att shunten får signal öppna/stäng.Du kan ju prova att sätta neutralzonen till 0Då får du en direkt reglering så fort tempgivaren säger att du aviker från kurvan och förhoppningsvis kanske då shunten inte hinner öppna så mycket att temperaturen får någon översläng.Om det inte fungerar tillfredställande med en 240sek motor så föreslår jag att du byter din ventil till en VRG131 eftersom den endast kostar ca 600:- och då kan du använda antingen den motor du har idag med 120 sek eller den du skall prova med 240sek.Motorn ARA691 kostar närmare 2000:- vilket är ett väl häftigt pris i mina ögon för att få en extra shunt att fungera