Författare Ämne: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen  (läst 24628 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2011, 20:02:10 »
hej! Lyckades stänga av tillsk.värme1 det hände efter att jag ändrade kurvan, men även kompr 3 av.värmekurva ligger pÃ¥ 34,5  börvärme radiator 43,7
Värme  radiatorna är ljumma.Försökt starta kompr 3 ,men tydligen mÃ¥ste lämplig data ändras.
Det är ej kallt,  ej heller varmt inne 19 grader. Tappat upp badkaret och höjt vatten temp för 4 timmar,det gick bra.Kan hända att ljumma radiatorns förklaring ,prioritering av vv.
Alla fall för 3,5 timmar gick åt 14kw./ABB panel/ Mösshålet bredvid slangen och isen har jag ej hunnit med.Jag återkommer senare. mvh Marma

14kWh på 3,5 timmar är inte så högt. Den kommer nog att stabilisera sig när värmen i huset är rätt. Vilken temperatur har du ställt innegivaren på? Vilken "givarinverkan" från 0-10 har du?
Om givaren sitter lite fel där det blir lite varmare och givarinverkan är ställd högt kan det sänka temperaturen i övriga huset. Tipset är att stänga av innegivaren helt under igångkörning och hitta rätt kurva först. Sedan kan man börja blanda in innegivare.

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2011, 22:48:48 »
@Raptor ! Nua uppgifter kl 20.00 . Kompressor 1,2,3 är på. Tillskått 1,2 av. Ute temp +0,5
innegivare 21,9 Rummet 20C . vv55C  Retur temp 40,7 förbrukning för 5 timmar 20kw.31kw(6,2/h)
innegiv ställd på 23C den ger oss 21C i rummet,i huset.giv.inverkan är ställd 0-9./tror jag)
ABB säkrings panelen som har mätaren ej 100 % verkar som ,men cca. Resultatet verkar vara
intressant ändå. Med elbaronen vid 0 grad använt 9 KW och hade 18 grader. Vid -10grader 11,5 kw och hade 17-18 grader . Vid -16 grader 13,5 kw och hade 17 grader fallande till 16
efter flera dagar. det skulle vara intressant att veta hur mycket får vi ut vid +10 ,+0, -5,-10,
-15, utan tillsats . Vi har tabeller om förbrukning med variationer pga omständigheter,men
vad får vi ut i energi i kw ?Jag har gämnvarma radiatorer nu och den klima är bra nu.har en förbrukning 6,2kw /h hur mycket producerar Z16 ?
Den får stabilisera sej som du sejer,hoppas på att hoppar ej in tillsatsvärmaren när till över -15
Tack mvh Marma
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 12:43:58 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2011, 10:01:22 »
@Raptor ! Nua uppgifter kl 20.00 . Kompressor 1,2,3 är på. Tillskått 1,2 av. Ute temp +0,5
innegivare 21,9 Rummet 20C . vv55C  Retur temp 40,7 förbrukning för 5 timmar 20kw.(6,2/h)
innegiv ställd på 23C den ger oss 21C i rummet,i huset.giv.inverkan är ställd 0-9./tror jag)
ABB säkrings panelen som har mätaren ej 100 % verkar som ,men cca. Resultatet verkar vara
intressant ändå. Med elbaronen vid 0 grad använt 9 KW och hade 18 grader. Vid -10grader 11,5 kw och hade 17-18 grader . Vid -16 grader 13,5 kw och hade 17 grader fallande till 16
efter flera dagar. det skulle vara intressant att veta hur mycket får vi ut vid +10 ,+0, -5,-10,
-15, utan tillsats . Vi har tabeller om förbrukning med variationer pga omständigheter,men
vad får vi ut i energi i kw ?Jag har gämnvarma radiatorer nu och den klima är bra nu.har en förbrukning 6,2kw /h hur mycket producerar Z16 ?
Den får stabilisera sej som du sejer,hoppas på att hoppar ej in tillsatsvärmaren när till över -15
Tack mvh Marma

Ja, nu verkar det se bättre ut men du skriver att förbrukningen för 5 timmar är 20kWh vilket skulle ge 4kWh/h. Zubadan kan förbruka 10kW som mest så den verkar ligga på enn snitt på ca 40% av max. Jag har tabeller på jobbet som visar avgiven effekt vid olika temperaturer. Tyvärr åker jag inte till jobber förrän på måndag men jag tror att man borde få ut ca 14,5-15kW vid 0 och 50 grader framledning.

Innegivaren kan ställas från 1 till 10 (eller 9 kanske det är) beroende på hur mycket innegivaren för styra över maskinen och temperaturen på framledningen (eller returen). Se efter vilket värde du har inställt. Ett lågt värde gör att du aldrig kommer att nå inställd rumstemperaatur om kurvan är för lågt ställd i förhållande till den rumstemperatur som önskas.
Du kan då antingen höja kurvan lite eller öka givarinverkan.

Kolla också att du har en bra tempdiff mellan till och retur på ALLA radiatorer.

/Raptor
« Senast ändrad: 29 januari 2011, 14:38:48 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2011, 13:13:18 »
@Raptor.Jag råkade skriva 20 istället 31kw så blev den 6,2kw(se.rättelse)Vi har nått temp 23
inställt på innegivaren(i köket) som betyder att vi når 21C i bostaden. Det var den utprovade metoden med den tidigare VP. Inställningen skall läsa av senare.Idag kl 11, kompr 2 är på
utetemp +2.Vi har 21 i bostaden i golvhöjd,vi trivs med den temparaturen som troligen är 21,5C vid en meters höjd,beprövade medod (jag skall mäta,ändå) jag håller koll.
MVH Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2011, 22:06:01 »
@Tro ! En rättelse, den externa cirk.pumpen kopplat till systemet men ej påsatt,ej startat av
tecknikern,så jag avvaktar.
+@Raptor! Dagens mätning ger förbrukning 101kw för 24 timmar 4,21/h vid +4-+0,2C ute
samt 22 grader i huset. vv43,3.tillsatsv av.kompr 1,2 på. Rumsgivarpåverkan -4,5(??)
mvh/Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2011, 17:18:48 »
Rumsgivarpåverkan -4,5 betyder att innegivaren har sänkt värmekurvan med 4,5 grader.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2011, 22:03:42 »
Hej ! Tack för förklaringen ,idag har r.g.påverkan -7 .( KL 12 på dagen)Kanske behöver jag ändra rumsgivaren eller se över huskurvan så småningom.Har gjort justeringar på vv 44-49,tänkt att kanske är bättre att höja för 3-4 timmar när jag tappar vv för badkaret.
(p.ga prioritering.)
Startat cirkpumpen ,den går in på returen ,det verkar vara Ok installerat.
Dagens förbrukning blev 84kw/24h =3,5/h ute temp 0,2-3,2C  inne 22-21,5C(manuellt mätt)givaren 23,9C. Kanske den metoden kommer ej att fungera ? Vi har stor volum och öppen planlösning , tidigare utdömt placeringen för rumsgivare, men kanske bör överväga,det skiljer
2C mellan köket(där giv.monterad) och våningen med snedtak och galleri .
MVH Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2011, 07:34:35 »
Ifall givarpåverkan ligger på mellan -5 och -7 grader tyder det på att du har lite för brant kurva ifall det känns tillräckligt varmt och skönt i huset. Ecodan har en tendens till att inte styra alltför mycket enligt givare utan kurvan finns där i bakrgrunden i alla fall och har högre prioritet.
Ifall ni haft soligt väder eller någonting annat som kunnat påverka innegivaren skulle jag behålla inställd kurva men om inte kunde du kanske testa att dra ner kurvan lite och se hur det känns då.
Man kan kalibrera innegivaren via menyn ifall den verkar visa en för hög temp som inte stämmer, dÃ¥ kommer ju samtidigt givarpÃ¥verkan att mattas i servicemenyn sÃ¥ det finne en hel del olika saker att finslipa pÃ¥ ifall du vill.  :) Kanske iofs bäst att börja med att kalibrera innegivare och sedan titta vad den dÃ¥ kompenserar med.

Bra, vv 44-49 ger en fin inbesparing.

Har aldrig själv testat vv höjning men då har vi inte heller badkar, däremot duschar vi rätt ofta alla 5 pers efter varandra med 2 duschar samtidigt och hittills har vi aldrig blivit utan vv.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2011, 08:02:58 »
Den verkar i allafall dra mindre och mindre. 84kWh är ganska mycket ändå men jag vet ju inte vad ni brukar ligga på med elpanna. Hur stort hus har du?
Som referens kan jag säga att jag hade en förbrukning på 40kWh igår vid en utetemp på i snitt 0 grader och då duschade hela familjen. Huset är 210m2.

För att få till grundinställningarna ordentligt så borde du slå av innegivaren och hitta rätt kurva först. Att givaren går in och påverkar framledningstempen så mycket som den verkar göra är onödigt.

Edit: 40kWh inte 50kWh.
« Senast ändrad: 01 februari 2011, 07:13:42 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2011, 14:43:16 »
@Tro !@ Raptor!
Det verkar så att huskurvan och även innegivaren skall hålla ett öga på och tänka genom hur skall jag ändra , du har rätt, kurvan är brantare.Jag skall se över och dra när det.
Önskar att jag kunde fatta bättre dennes inverkan.
 Den öppna planlösningen och takhöjden/snedtak mellan 2.10 tom 5,5m mot den öppna Galleriet pÃ¥ 1/3plan/gör att luftcirkulationen har annorlunda karakter, svÃ¥r att gemföra med sedvanlig arkitektur.
I den delen av våningen har vi 21,5 C som i första dagarna kändes så skönt klimat ,klart med varma kläder fortfarande på,men avkläda oss till normal vardag inneklimat ?,verkar vara lite kyligt ändå. Ska försöka få upp till 22C utan att kostar sjortan.
Beträffande vv ,vi dushar 2-4 pers/dag men 2ggr/veckan behöver 40C vv i badkar för SPA
mineralsalt-bad,dÃ¥ behöver jag för par timmar att höja vv.tempen. (har provat en gÃ¥ng ,den tempen hängde kvar lite längre ,pÃ¥verkade värmen med 0,5 C (,här fÃ¥r jag skaffa mer erfarenhet)Med vattnet , vÃ¥rt problem att den har dÃ¥ligt tryck och hÃ¥ller pÃ¥ i evigheter, (diskmaskinen kopplat pÃ¥ kalltvatten)ser till att ej använda saker i sammatid. 
Jag kommer att läsa av ,så gott jag kan ,skulle nästan föra in på tabell ,har ni program eller
använder exel ? /Marma


                         
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad tro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2011, 15:06:17 »
Har nöjt mig med excel och avläsning 1 gång i veckan men säkert bra att följa med lite tätare i början när anläggningen är ny och ska trimmas in.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2011, 15:20:03 »
Jag kör också excel men jag läser av varje dag. Det är bra för att se förändringarnas inverkan på förbrukningen. Jag noterar även dygnsmedeltemp och om jag kört på kurva eller innegivare samt nattsänkning. Jag gör även en notering om jag eldat i kaminen.

Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2011, 00:14:51 »
Hej ! Jag skall kolla hur jag gör med excel ,hur mycket och detaljerad skall jag lägga upp.
inga speciella m.instrument anskaffat,så kan ej göra avancerade tabeller,genomsnitt dag/temp
Elmätaren dagligen och räknar manuellt,det samma med ABB mätaren för Ecodan/Z16 förbrukning. Har stängt av den externa cirkpumpen,visserligen verkade positivt men 14 kw
extra för 24 timmar verkar galet, kan ej mäta annars bara se effekten.Först skall jag kalibrera
och injustera fÃ¥ ned förbrukningen och fÃ¥ rätt temp.Ute temp kl 20.00 +3,2  inne 22C .(rums)
Z16 tuffar på Thumbsup /MVH Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2011, 17:05:51 »
Den verkar i allafall dra mindre och mindre. 84kWh är ganska mycket ändå men jag vet ju inte vad ni brukar ligga på med elpanna. Hur stort hus har du?
Som referens kan jag säga att jag hade en förbrukning på 40kWh igår vid en utetemp på i snitt 0 grader och då duschade hela familjen. Huset är 210m2.

För att få till grundinställningarna ordentligt så borde du slå av innegivaren och hitta rätt kurva först. Att givaren går in och påverkar framledningstempen så mycket som den verkar göra är onödigt.

Edit: 40kWh inte 50kWh.
Hej Raptor! 40 kw/ dag lÃ¥ter för vackert !  ::) Önskar dig att den förbrukningen hÃ¥ller sig. Jag gÃ¥r här och undrar över hur allt förhÃ¥llar sig innan jag gör vidare justeringar./Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

Utloggad marma

  • Sökande
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: Innan installation av Me Z16 Ecodan vänder mig till Panelen
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2011, 22:36:05 »
Hej ! Det börjar vänja sig ZubaDan hos mig ! Idag har resulterat 66kw /24h med normal anv och enbart dush för 2. Dagen +3C kväll +2,9 C.Rum temp 22C givaren 23,9C. Det kan vara ändÃ¥ knepig ,begära 23,9 C för att fÃ¥ 22 C ? ( sÃ¥ har vi fungerat med gamla TA,men här skulle jag begripa teknolgins "knyt" jag har ingen grepp om det än .Returen 31,2C  Värme kurva 34,6
nästan varje dag 32,,2  33,1 vid 0grad 34,6   (vid-11,7 42,3 och 18,5C inne första dagen)
Gick in för att kolla huskurva 20   -35 (ger 34,6) kan ej se H försökte trycka mig fram ,men ovanan gör att det gick inte , endast V som bjuder sig för ändring,och även att flytta hela kurvan, sÃ¥ jag backar ur den proceduren för jag förstÃ¥r inte,behärskar ej .Kan Ni förklara för mig ?  MVH Marma :)
Bor i V.Götaland i 2,5 vÃ¥n suterän, byggt 1937 stÃ¥ende 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 Ã¥r luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!