Jonas IVT Greenline c8

  • Gäst
Jonas IVT Greenline c8
IVT greenline Compact 8, pressostat låg
« skrivet: 18 november 2015, 18:54:54 »
Jag har en bergvärmepump IVT greenline compact 8 av årsmodell ca -95. Nu har den börjat varna för pressostat låg. Jag läser då i instruktionsbok att det kan vara:
- Luft i köldbärarsystemet, jag har hittat en luftventil, men det kommer ytterst lite luft när jag vrider på den och sen några droppar köldmedel. Det är fullt med köldbmedie i expansionskärlet.
- Smutsfilter igensatt, jag hittar inget filter.
- brist på köldmedie, expansionskärlet är som sagt fullt
- för lite frostskydd i köldbärarvätska, den luktar starkt av alkohol och jag har ej fyllt på med något vatten.
- fel i köldbärarpump, här tror jag felet kan vara. Det känns inte som om den går igång. Den borde väl vibrera något. Den blir däremot lite varm?. Men den ser väldigt ärjad och risig ut. Det ser även ut att vara luft i nån sorts inspektionsblåsa som sitter efter pumpen. Hur kollar jag om pumpen går?

/Jonas

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT greenline Compact 8, pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 18 november 2015, 21:10:25 »
Det sitter en plugg med ett skruvspår på cirkulationspumpen. Om du lossar den så ser du motoraxeln innanför, det kan komma lite vätska ut när du lossar. Motoraxeln har också ett skruvspår, känn efter om den roterar fritt. Om det kärvar kan du hjälpa igång den.

Titta här:

Filtret är nog gömt under isolering.
« Senast ändrad: 18 november 2015, 21:15:26 av Olle61 »
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT greenline Compact 8, pressostat låg
« Svar #2 skrivet: 19 november 2015, 13:50:10 »
Du måste skilja mellan köldbärare och köldmedie.
Köldbäraren är vatten/sprit blandning som pumpas ner i borran och tillbaka.
Köldmedie är värmepumpens interna medie (troligen R407) som används för att ta upp energin ur köldbäraren och överföra den till värmeböraren.
Brist på köldmedie syns i synglaset inuti värmepumpen, det bruker bubbla då värmepumpen startar men efter 1-2 minuter ska det vara klart i synglaset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Jonas IVT Greenline c8

  • Gäst
Jonas IVT Greenline c8
SV: IVT greenline Compact 8, pressostat låg
« Svar #3 skrivet: 19 november 2015, 15:38:25 »
Tack för tipset, jag testade idag på morgonen men pumpen verkar ha kärvat ihop ordentligt då jag inte lyckas rubba den alls. Det fick bli ett samtal till tekniker som kommer nästa vecka med ny pump. Vad bör man betala för ett sånt byte?
Bra info angående skillnad på kylmedie och köldbärare. Det lilla ögat man kan kolla i slutar aldrig bubbla (under den minut som kompressorn går innan den slår av för pressostat låg)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT greenline Compact 8, pressostat låg
« Svar #4 skrivet: 19 november 2015, 16:04:32 »
Tack för tipset, jag testade idag på morgonen men pumpen verkar ha kärvat ihop ordentligt då jag inte lyckas rubba den alls. Det fick bli ett samtal till tekniker som kommer nästa vecka med ny pump. Vad bör man betala för ett sånt byte?
Bra info angående skillnad på kylmedie och köldbärare. Det lilla ögat man kan kolla i slutar aldrig bubbla (under den minut som kompressorn går innan den slår av för pressostat låg)

Om köldbärarpumpen inte snurrar så är detta orsaken till att pressostaten löser, det där med bubblorna studerar du bäst då köldbärarpumpen är bytt.
Sen vet jag inte exakt vilken cirkpump du ska ha, men kanske 5000 kr är ett ca-pris inklusive montage?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!