Hej!
Har en Nibe 1235 installerat för 5 år sen, 142 m djup.
Jag märkte för 2 dagar sen att det tryckte ut kylmedlet från kb-kärl och idag upptäckte jag att den visar KB larm. Det kom ut c.a. 2,5 liter ur den vita behållaren med kylmedlet.
Larmet är inställd på -8. Tyvärr så är jag inte så insatt så jag undrar vad det kan bero på?
-
Vad är det för storlek på kompressorn? (står nog på ovansidan av värmepumpen).
Om köldbärare trycks ut och den larmar på låg KB-temp så är risken att borrhålet frusit ihop totalt och klämmer ihop slangarna, detta kan hända om det är för lite borra i förhållande till kompressorns storlek.
-
Var i landet huset ligger är också intressant. Om det har frusit i borrhålet är det konstigt. Årets vinter har ju varit varm och kan inte ha belastat borrhålet som t.ex. under 2010 då var kallt både i början och slutet av året.
-
Vet inte vart du bor men den här vinter bör ha varit mild och då bör inte borran belastats mera än tidigare eller värmer du nått extra nu ? Kanske övertrycket i kb har minskat så att borran lättare kläms ihop Sc:,h
-
Jag bor i Örebro, själva pumpen är på 6 kW. Det låter osannolikt att borrhålet skulle frysa, speciellt i vinter och den har överlevt några hårda vintrar.
Funderar om det kan vara helt enkelt luft i systemet.
-
Kanske övertrycket har läkt ut Sc:,h Inte så mycket att fundera på kör vidare så länge det går.
-
Vet inte om jag vågar köra på, larmet är på (LP-larm)och pumpen går på elpatron. Någon sa att man kan skada kompressor om man startar om. Ska jag avvakta och avlyfta systemet eller lufta på KB pumpen och köra på?
-
Det låter som sagt väldigt osannolikt att en 6 kW värmepump kan frysa en 142 m borra.
Om smutsfiltret sitter efter kärlet så kan det vara detta som behöver rensas?
Annars kan köldbärarpumpen stannat, fast då fattar jag inte riktigt varför det pyser över i plastburken? Sc:,h
-
Jag fick en spricka(nästan omöjlig att se) på mitt exp.kärl på kalla sidan. Av någon anledning sögs det in luft bakvägen i systemet vilket sedan ledde till att brinevätskan trycktes ut i pannrummet. Pumpen stannade förstås. Men ett nytt exp.kärl så var problemet ur världen. Kanske kan du råkat ut för ngt liknande./LOB
-
Jag luftade KB pumpen ikväll och då sjönk nivån i plastburken, undrar om det räcker så eller måste man lufta hela systemet.
-
Man brukar höra om det porlar i KB-systemet, funkar det bra nu så kör på och se?
Fyll på i burken till 2/3, bäst är att fylla på med köldbärarblandning, men det funkar även med mindre mängder vatten.