Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Dinko skrivet 03 januari 2015, 23:17:14

Titel: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Dinko skrivet 03 januari 2015, 23:17:14
Hej!
Har en Nibe 1235 installerat för 5 år sen, 142 m djup.
Jag märkte för 2 dagar sen att det tryckte ut kylmedlet från kb-kärl och idag upptäckte jag att den visar KB larm. Det kom ut c.a. 2,5 liter ur den vita behållaren med kylmedlet.
Larmet är inställd på -8. Tyvärr så är jag inte så insatt så jag undrar vad det kan bero på?
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2015, 15:25:41
Vad är det för storlek på kompressorn? (står nog på ovansidan av värmepumpen).

Om köldbärare trycks ut och den larmar på låg KB-temp så är risken att borrhålet frusit ihop totalt och klämmer ihop slangarna, detta kan hända om det är för lite borra i förhållande till kompressorns storlek.
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Roland skrivet 04 januari 2015, 15:34:26
Var i landet huset ligger är också intressant. Om det har frusit i borrhålet är det konstigt. Årets vinter har ju varit varm och kan inte ha belastat borrhålet som t.ex. under 2010 då var kallt både i början och slutet av året.
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 15:35:38
Vet inte vart du bor men den här vinter bör ha varit mild och då bör inte borran belastats mera än tidigare eller värmer du nått extra nu ? Kanske övertrycket i kb har minskat så att borran lättare kläms ihop  Sc:,h
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Dinko skrivet 04 januari 2015, 18:15:09
Jag bor i Örebro, själva pumpen är på 6 kW. Det låter osannolikt att borrhålet skulle frysa, speciellt i vinter och den har överlevt några hårda vintrar.
Funderar om det kan vara helt enkelt luft i systemet.
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 21:10:50
Kanske övertrycket har läkt ut  Sc:,h Inte så mycket att fundera på kör vidare så länge det går.
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Dinko skrivet 04 januari 2015, 22:21:52
Vet inte om jag vågar köra på, larmet är på (LP-larm)och pumpen går på elpatron. Någon sa att man kan skada kompressor om man startar om. Ska jag avvakta och avlyfta systemet eller lufta på KB pumpen och köra på?
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2015, 22:28:02
Det låter som sagt väldigt osannolikt att en 6 kW värmepump kan frysa en 142 m borra.
Om smutsfiltret sitter efter kärlet så kan det vara detta som behöver rensas?
Annars kan köldbärarpumpen stannat, fast då fattar jag inte riktigt varför det pyser över i plastburken?   Sc:,h
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: lob skrivet 04 januari 2015, 22:58:48
Jag fick en spricka(nästan omöjlig att se) på mitt exp.kärl på kalla sidan. Av någon anledning sögs det in luft bakvägen i systemet vilket sedan ledde till att brinevätskan trycktes ut i pannrummet. Pumpen stannade förstås. Men ett nytt exp.kärl så var problemet ur världen. Kanske kan du råkat ut för ngt liknande./LOB
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Dinko skrivet 04 januari 2015, 23:36:40
Jag luftade KB pumpen ikväll och då sjönk nivån i plastburken, undrar om det räcker så eller måste man lufta hela systemet.
Titel: SV: Nibe 1235 KB larm övertryck i KB
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2015, 23:40:55
Man brukar höra om det porlar i KB-systemet, funkar det bra nu så kör på och se?
Fyll på i burken till 2/3, bäst är att fylla på med köldbärarblandning, men det funkar även med mindre mängder vatten.