Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Chris11 skrivet 09 oktober 2006, 22:39:54
-
Dom håller just på och installera min nya jordvärme pump och jag ser att dom borrat ett (1) hål i källarväggen, i vilket dom dragit båda slangarna (genom samma hål alltså). Vad jag förstått av andra så ska det vara 1 hål (65mm) för varje slang. Kan det uppstå ngt problem med detta förfarandet? Ngn som har erfarenhet?
-
jag har oxå ett hål. Tätat med fogskum.
Varför ska man ha två hål??
-
För att inte slangarna skall byta "temperatur med varandra" såklart.
Stort hål och bra isolering emellan så spelar det mindre roll (mer än att det ser lite fult ut kanske)