Ämne:
Pressostat hög vid vedeldning i kamin
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Pressostat hög vid vedeldning i kamin (läst 1514 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
leloel4
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 66
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
leloel4
Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
skrivet:
23 januari 2016, 23:59:32 »
Citera
Hej
Vi en Bosch bergvärmepump som är kopplad till golvvärme i alla rum. Nu i vinter har vi även installerat en vedkamin och dagar man är hemma hela dagen så blir det att man eldar hela dagen också.
Nu till problemet, ett antal ggr nu när jag har eldat en hel dag så har det blivit att pumpen stannar och klagar på "pressostat hög" vilket är lite jobbigt eftersom man inte märker det på en gång utan den står ju i pannrummet med sin blinkande lysdiod. Antar att det beror på att kaminen i stort sett värmer upp huset och rumstermostaterna har stängt slingorna, på nått sätt antar jag att utgående temperatur blir för hög eftersom inget förbrukas och då stannar pumpen?
Men hur löser jag detta på bäst sätt?
«
Senast ändrad: 24 januari 2016, 22:56:51 av leloel4
»
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 351
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #1 skrivet:
24 januari 2016, 10:42:30 »
Citera
Kan du si noe om parameterne for din VP ?
Har du et display der alle VP settings viser?
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
zac
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #2 skrivet:
24 januari 2016, 12:05:09 »
Citera
Jag tolkar det som att du har rumsreglering i alla rum, om alla golvvärmeslingor stänger så kan din VP inte göra av med sin producerade energi någonstans och då löser den ut precis som du beskriver.
Kolla först så att du valt rätt kurva på din VP så att du inte överproducerar värme jag gissar att så inte är fallet om du endast har problemet då du eldar i kaminen.
Om du har uponor golvvärme system så finns det en ventilinsats du kan montera i fördelaren som kallas för "braskaminventil" denna stänger aldrig helt utan säkerställer att det alltid finns ett flöde i kretsen.
Det finns några olika saker du kan testa. Det enklaste är att du tar loss ställdonet på något golv i huset t.ex på toaletten där det ändå kan vara gott att ha det lite varmare om fötterna. Beroende på hur storv golv du har på toaletten (eller vilket golv du nu väljer) så får din VP lite volym att arbeta med och regleringen kan styra ner värmen från VP:n innan pressostaten löser ut.
Andra alternativ som kräver lite mer arbete kan vara att se över, eventellt montera en tyrckstyrd bypassventil på fördelaren eller att sätta in en arbetstank mellan VP och värmesystemet för att ge VP:n "lite mer att jobba med".
Loggat
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29369
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #3 skrivet:
24 januari 2016, 12:49:15 »
Citera
En smart placerad rumsgivare till värmepumpen är också bra att ha (förutom allt det som zac beskriver).
Den bör vara i ett rum en bit bort från kamin så den känner av när värmen därifrån sprider sig i huset.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
leloel4
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 66
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
leloel4
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #4 skrivet:
24 januari 2016, 14:57:49 »
Citera
Precis, jag har rumstermostater i alla rum som sköter regleringen av golvvärmen.
Jag tror inte det är någon överproduktion av värme här då det är ett gammalt hus. På vintern är temperaturen sällan över 18-19 grader. Just nu är det -10C och då står det GT1 Retur är 43C från. Oftast är slingan öppen för badrummet då det inte blir lika varmt där vid eldning men det verkar inte räcka till ändå eftersom den löser ut ibland.
Om jag skulle sänka kurvan markant när jag eldar, t.ex. så att GT1 från var ett på säg 30C. Skulle "pressostat hög" ändå lösa ut då?
«
Senast ändrad: 24 januari 2016, 22:55:04 av leloel4
»
Loggat
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
zac
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #5 skrivet:
24 januari 2016, 16:25:32 »
Citera
En rumsgivare till värmepumpen som känner av att det börjar bli varmt i huset ger dig samma effekt som att du sänker kurvan medans du eldar. Jag tror att det är nästa steg du skall prova.
Du kan ju om du vill testa dig fram såklart göra en sänkning av kurvan då du eldar för att se var du får för effekt av det.
Har du några radiatorer i huset som du kan ta bort termostaterna på så ger det samma effekt som som att ha en golvslinga öppen. Du kan även testa att ha något mer golv öppet eller att vrida upp termostaten högre för att få det att stänga senare.
Jag hde själv precis samma problem som du beskriver och jag har gjort en kombination av dessa åtgärder för att bli av med problemet. Jag har satt termostaterna på de golv där jag har klinker betydligt högre än i andra rum. jag har dessutom kompletterat med en rumsgivare till VP'n. Om kurvan är rätt inställd så kommer det inte blir särskilt mycket varmare ändå där klinkergolven är därför att värmepumpen kommer ändå sluta producera värme när inställd returtemp uppnås.
Loggat
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 451
Karma +0/-0
Kön:
fd vvs lärling
Fuzz
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #6 skrivet:
24 januari 2016, 20:39:16 »
Citera
Är det en vattenmantlad kamin? Isf kan det vara att returtempen till pumpen blir för hög att den slår av sig automatiskt
Loggat
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
leloel4
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 66
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
leloel4
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #7 skrivet:
24 januari 2016, 21:14:51 »
Citera
Intressant! Får testa lite och kanske komplettera med en rumsgivare till värmepumpen. Vad jag förstår så verkar det bara vara ett NTC-motstånd i stort sett?
Det är ingen vattenmantlad kamin utan en gammal hederlig gjutjärnskamin.
«
Senast ändrad: 24 januari 2016, 22:54:21 av leloel4
»
Loggat
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 451
Karma +0/-0
Kön:
fd vvs lärling
Fuzz
SV: Pressostat hög vid vedeldning i kamin
«
Svar #8 skrivet:
24 januari 2016, 22:52:04 »
Citera
Ok. Ville bara vara säker
Loggat
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Pressostat hög vid vedeldning i kamin
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 359
dolda: 0
användare: 16
Användare online
:
Börje__
danne824
Ewald
Gunder
Heat?
Magnus_Olofsson
tyke
EvertL
Hilton
Valiant
T Ramsmark
Kjell Jonsson
TS Comfort AB
jantijanti
Mr.Hammer
Foffe
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info