Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
Felaktigt kopplad kombiberedare?
« skrivet: 03 augusti 2009, 22:13:04 »
Hej!

Har prövat tidigare och fÃ¥tt lite hjälp, men nu har jag fÃ¥tt lite mer kött pÃ¥ benen sÃ¥ jag prövar igen!  Thumbsup

Har en IVT Greenline HT Plus C9 och en IVT Kombiberedare på 200 liter hopkopplade där något är riktigt fel. Har pratat med installatören, IVTs representant på orten & IVTs kundtjänst utan resultat hitintills.
Bor i en nybyggd 2-planvilla (2008) strax utanför Sundsvall. Boytan är ca 200 kvm + 50 kvm garage där bottenvåning + garage har golvvärme (avstängd under vår/sommar). Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Min förbrukning ser ut som nedan de senaste månadena, och sedan årsskiftet har jag även loggat förbrukningen för värmepumpen och hushållselen separat. Pumpen har gått totalt 3800 timmar sedan start vilket är lite skummt eftersom det inte borde bli så mycket som min totala VP-förbrukning är, men jag har kollat energimätaren som är installerad och det är bara min VP, regleringscentralen till golvvärmen & cirkulationspumpen som ligger med på mätaren.
Tillskott i drift 222 h
Från årets början har förbrukningen varit totalt 12 000 kWh:
Förbrukning VP  8000 kWh         
Förbrukning HH-el  4000 kWh     


Har även en granne med ett identiskt hus och samma VP, dock utan kombiberedare som förbrukat knappt 5 000 kWh MINDRE från årets början.

Tror själv att det är något fel med kopplingen mellan VP & kombiberedaren. Har tittat på hur det är hopkopplat och jag är osäker på om det är rätt kopplat. Börjar med att titta på instruktionerna på kombiberedaren och den märkning som finns ovanpå kombiberedaren och kan då konstatera att det står olika i manualen (IVTs hemsida) och förklaringarna ovanpå kombiberedaren. Alla bilder verkar lika men texterna i manualen verkar fel, se punkt 4-7 jämfört med K-N.


   
1.   Framledning Varmvattenberedare / Varmvattenberedare in
2.   Varmvatten
3.   Kallvatten
4.   Värmesystem in / Värmesystem retur
5.   Värmesystem ut / Värmesystem tillopp
6.   Värmebärare in / Värmebärare ut
7.   Värmebärare ut / Värmebärare in

Min VP ser ut så här ovanpå.

1.   Värmebärare in
2.   Värmebärare ut
3.   Kallvatten in
4.   Varmvatten in
5.   Köldbärare in
6.   Köldbärare ut

VP & kombiberedaren är hopkopplade enligt följande:

Från VP är respektive nr kopplat enligt:
1 Kopplat till nr 1 på kombiberedaren
2 Förgrenar sig varav den ena är kopplat till nr 7 på kombiberedaren. Den andra är kopplat till en knutpunkt som går till:
   * Rör som gÃ¥r till avloppet
   * Ut till vattenledningar i huset
   * Inflöde av kallvatten frÃ¥n kallvattenstammen
   * Kopplat till nr 3 pÃ¥ kombiberedaren
3 Kopplat till nr 2 på kombiberedaren
4 Ut till vattenledningar i huset
5 Köldbärare in
6 Köldbärare ut
7 Kopplat till nr 6 på kombiberedaren

Från kombiberedaren är ytterligare kopplat enligt:

4 "Grenkopplat" där ena delen går ut i vattensystemet i huset och andra går till golvvärmesystemet.
5 "Grenkopplat" där ena delen går ut i vattensystemet i huset och andra går till golvvärmesystemet. Går även en del vidare till en expansionstank med "överfyllnadsskydd".

Verkar detta vettigt, eller är det något som inte verkar stämma? Har jag missat någon information?

Finns det någon som har någon teori om hur pumpen kan dra mer ström än vanligt?

Ytterst tacksam för kreativa förslag! :)
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2009, 08:23:28 »
När var starttidpunkten för de 3800 timmarna?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2009, 08:39:51 »
I din signatur står det "IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC".

Kombiberedaren ska väl kopplas ihop med en E9 och inte en C9? ???
Hur är detta tänkt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2009, 08:55:55 »
I din signatur står det "IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC".

Kombiberedaren ska väl kopplas ihop med en E9 och inte en C9? ???
Hur är detta tänkt?

Det är nog en arbetstank/volymtank med möjlighet att förvärma varmvatten.

Går säkert att använda den som beredare också, eller som.......

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2009, 09:20:59 »
Starttid för de 3800 timmarna är 1 juli 2008.

Har ett stort badkar och rekommenderades denna lösning för att alltid ha varmvatten. Till saken hör att jag var tvungen att köpa hela anläggningen genom husföretaget som hade totalentreprenad, vilka så här i efterhand man inser är totala klåpare som inte har koll på ngt av detta + att deras underentreprenör inte har kunskap att montera värmepumpsanläggningar.

Har nu haft VP avslagen 24 timmar och elförbrukningen sjunk direkt med 11 kWh, har även ställt in VP på sommardrift på 10 C så den ska bara göra varmvatten då den är inkopplad.
Märkte dock att styrcentralen för golvvärme + en cirkulationspump för golvvärmen har under detta dygn dragit 3 kWh, kan det vara rimligt?
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2009, 10:02:33 »
Har du och din granne liknande ventilationssystem?

Vilken lutning på värmekurvan kurva har du?

Hur är fördelningen värme/varmvatten?

Har du bilder att visa på inkopplingen?

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2009, 10:31:39 »
Samma ventilationssystem

Nu kör jag på 2.0 i lutning, men under vintern var jag tvungen att dra upp den till 4.5 för att få varmt i hela huset.

Fördelningen är ca 28/72 vatten/värme.

Svårt att ta bra bilder, men tala om vad du vill se så ska jag plocka fram dem. Här kommer några.


IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2009, 11:15:51 »
Samma ventilationssystem

Nu kör jag på 2.0 i lutning, men under vintern var jag tvungen att dra upp den till 4.5 för att få varmt i hela huset.

Fördelningen är ca 28/72 vatten/värme.


Något är helgalet.

Du bör klara dig med kurva 2 även på vintern. Antagligen gör ni av med mycket varmvatten, för 28% är en normal siffra även utan förvärmning.

Bjud hem Carl N pÃ¥ fika, sÃ¥ hittar han säkert det som felar. DÃ¥ fÃ¥r han jobba med en riktig pump dessutom.  ;)

Utloggad abrovink

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2009, 11:18:29 »
Jag kanske missade något men varför köpte du inte en E9 istället?
---------------------------------------------------
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
---------------------------------------------------
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
---------------------------------------------------

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2009, 11:53:27 »

Men va i f*@#....du får ju radiatorvatten i varmvattensystemet. Dessutom en massa syre i värmesystemet.

Stäng ner huset för boende omgående.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2009, 11:56:24 »
Husföretaget har dimensionerat allt till det "bästa" och därför körde jag på den här lösningen... :(

Vad menar du med radiatorvatten i varmvattensystemet?!? Utveckla gärna så jag har ngt att komma med mot de här tjommarna.
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2009, 12:06:42 »
Du skriver att VP 2 är kopplad till tank 3.
Du skriver att VP 2 går ut till "Ut till vattenledningar i huset.
Du skriver att VP 2 tar emot "Inflöde av kallvatten från kallvattenstammen" (hoppas att det endast är påfyllnad av systemet)

Genom att tankens 3:a ska ta emot "kallvatten från kallvattenstammen", och jag inte kan se att du har skrivet det....så drog jag en växel på ovanstående.

Hoppas innerligt att det inte finns någon substans i min teori.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2009, 12:13:07 »
Kontrollerar detta omgående!
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2009, 12:29:59 »
Här kommer ett litet förtydligande på hur det ser ut.




Ser att det är en ventil på röret som går mellan uttaget för framledning radiator på VP & kopplingspunkten där kallvattnet går in.
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2009, 12:35:52 »
VPs ingående kallvatten, dvs nr 3 är kopplad mot kombiberedarens nr 6 (varmvatten).
Står att det ska vara kopplat så i IVTs installationsbeskrivning.

http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Kombiberedare200-300l_2.2.pdf
« Senast ändrad: 04 augusti 2009, 12:38:21 av IVT-Danne »
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 531
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!