Författare Ämne: ctc 7,9 Ã¥rsmodell 2004 nya problem Hjäääälp  (läst 10187 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
så är det . Fläkten går när det är värmeproduktion för att det skall bli luftomsättning i förångaren. Vid avfrostning måste fläkten stanna annars blir det ingen avfrostning, värmen blåser bort.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #31 skrivet: 09 december 2011, 22:32:30 »
men min kompressor stannar under avfrostning, det skall den väl inte göra, utan bara fläkten ??
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #32 skrivet: 09 december 2011, 22:36:06 »
när den avfrostar, skall kompressorn gå och fläkten avstängd, rätt eller fel.?
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #33 skrivet: 09 december 2011, 23:07:17 »
när den avfrostar, skall kompressorn gå och fläkten avstängd, rätt eller fel.?
rätt Thumbsup
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #34 skrivet: 09 december 2011, 23:24:09 »
DÃ¥ är nÃ¥get galet i maskinhelvetet dÃ¥.  >:(
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
avfrostningsstyrningen ligger helt fri från kompressorstyrningen

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #36 skrivet: 09 december 2011, 23:36:57 »
förstår inte vad du menar, utanför mina kunskaper ??
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #37 skrivet: 10 december 2011, 00:22:08 »
Lödläckan menar nog att kompressorn går konstant vid värmebehov helt oberoende av avfrostning etc.
Avfrostningsstyrningen känner om det finns avfrostningsbehov via tempsensorn....vid avfrostning växlar den över spänningen från fläkten till fyrvägsspolen = fläkten stannar och fyrvägaren växlar om till avfrostning (kompressorn går konstant....även under avfrostningsförloppet)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
stannar kompressorn så är väl värmebehovet uppfyllt. Vid värmedrift kör Vp tre gånger till den temperatur som huset behöver sedan en gång till varmvattentemperatur. Flytande/fast kondensering. Övre elpatronen tar hand om varmvattnet under tiden som husvärme produceras.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 årsmodell 2004 nya problem Hjäääälp
« Svar #39 skrivet: 18 december 2011, 08:34:32 »
Måste tacka er lödläckan och ace.
Felet var något som hängt sig antingen i uret, backventilen eller fyrvägs.
Vi knackade lite på alla å se på fan. Pumpen har nu gått felfritt en vecka, pepparpeppar ta i trä.
sänkte också temp på nedre från 52 till 45 och då fått elpatronerna att gå mindre, tycker jag fått bättre värde efter det.
så priset blev från tänkta 18700kr till 0kr.
lödläckan och ace, tack än en gÃ¥ng för alla tips och er ihärdighet till mig. en riktigt GOD JUL till er  tomte::
mvh rikard
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!