Hej.
Har ett problem med en Autoterm 407C /IVT C7)

Pumpen har löst ut för ”pressostat hög” flera ggr och då främst när den börjar värma radiatorvatten.
Det verkar som växelventilen inte switchar mellan varmvatten och radiatorvatten som den skall.
Tror att detta bara är en inställning, kanske på ”kontaktorn eller reläet” som sitter en bit ner på panelen till höger.
Kan det vara så att det är ett testläge om denna brytare/relä pekar uppåt som på den bifogade bilden?
Min rörmokare är ingen expert på denna pump men vi tror båda att det är ett växelventilsproblem.
Om jag går in i menyn och tvingar fram att stänga och öppna denna ventil rör den sig inte förrän jag slår upp denna brytare, men då bara en gång, dvs det går inte att testköra den att slå till och från.
Det högra reläet verkar ha med GT8 att göra för när jag slår det neråt så får jag ingen läsning av temp på GT8, det varnar då direkt för överhettning. Slår jag den uppåt visas temperaturen.
Om ni har några tips om hur den skall stå i driftläge vore jag tacksam.
Det är något skumt med displayen ibland, den slocknar i en sekund och kommer sedan tillbaks.
Mvh Janne
« Senast ändrad: 22 augusti 2014, 17:50:59 av woody068 »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Växelventil, ev relän
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2014, 18:12:37 »
Det troliga är att växelventilen kärvar så att de ställer sig i ett mellan läge som stryper flödet så pass mycket att det blir för hög temperatur på utgående värmebärare från kondensorn. Demontera ställdonet på växelventilen och känn efter manuellt om det går lätt att ställa om ventilen. Smörj ventilen om den kärvar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad woody068

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil, ev relän
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2014, 20:53:38 »
Det går bra att manuellt trycka på ventilen och få den att byta när jag tar bort elektroniken så ventilen är ok.
Dock skiftar den inte när det dags att kalla på värme.
Det går heller inte att testköra den i menyn och välja "stäng växelventil - ja/nej" eller "öppna växelventil - ja/nej"
Den skiftar dock när jag slår om den lilla röda/oranga plastflärpen som sitter nere till vänster på bilden jag bifogade.
Vad är funktionen på denna plastflärp?
Vilket läge är vanlig drift?
/Janne

Utloggad woody068

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil, ev relän
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2014, 10:19:58 »
Tänkte jag skulle svara mig själv här nu när jag hittat felet.
Det kanske kan hjälpa nån annan.
Det var ett trasigt relä , det som styr växelventilen.
Tog reda på i vilket läge det andra likandana reläet stod under vanlig drift och tog bort detta som sitter till höger på bilden. (GT8 kopplas igenom detta relä på något sätt och man får direkt en varning om "GT8 överhettning om man bara tar bort det)
Gjorde en bygel mellan de 2 översta kontakterna i reläsockeln och kontrollerade att "GT8 överhettning" slocknade.
Flyttade sen detta relä till den vänstra positionen, där det misstänkt trasiga växelventilsreläet satt.
Helt plötsligt fungerade det att testköra växelventilen i menyn.
Nu fungerar styrning och växling mellan varmvatten och värme och pumpen har gått i ett dygn utan att ge ett enda larm.
Har nu beställt 2 st reläer från Elfa (37-443-87) som jag tror passar.
Återkommer med uppdatering när jag bytt.
/Janne

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!