VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: dunken skrivet 01 november 2011, 17:46:52
-
Hej!
Språk Svenska
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare Nej
Elpanna ºC 42
Elpanna max kW 9.0
Elpanna nedre ºC 50
Elpanna nedre kW 6
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna ºC 60
Fjärrstyrning NS
Min utetemp ºC -15
Semester Från
VV Höjning Ja
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC 55
Min framledn ºC 25
Husvärme från ºC
Huskurva
Lutning ºC 50
Justering 0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC 16
VP max ºC 55
VP min ºC 35
Larm hetgas ºC 127
Diff start/stopp 5
Startfördröjning 10
Templogg
Har märkt att det är riktigt kallt , elementen är typ knappt varma , några tips ?
-
Det som är intressant är vad det står i aktuell driftinfo, speciellt utetemp och aktuell framledning (bör och ärvärde)?
-
Ja, det är bra att se dina inställningar, men det är ännu viktigare att se aktuella driftvärden, när pumpen är igång, om man ska säga något om läget.
Men med kurva 50 och rådande utetemperatur (10-12 grader) ger det en framledningstemperatur runt 25ºC vilket kan kännas rätt svalt kanske.
Vill du ha högre värme kan du alltid höja kurvan 10-15 grader tillfälligt för att se vad som händer. Det är svårt att få till rätt kurva innan det blir neråt 0º ute.
erp
-
Hej
Här är mera info
Ute 10c
Panna 42 43
Framledning 25 25
Nedre 36 40
Hetgas 19
Vp in/ut 24 33
Ute vp 9c
Tror kanske jag har hittat felet , men jag hade varit inne i
Inställningar husparam.
Min framledning från
Husvärme från 15 c
Kanske därför ?
-
Ja, du har ett börvärde på 25º som jag trodde. Det stämmer bra med utetempen och kurvan, så dina element är nog så varma som de ska vara enligt din kurva.
Jag kör på kurva 60 och har just nu 29º på framledningen och 22º inne,
Har du för kallt inne höjer du kurvan någon grad och är det för varmt sänker du lite på kurvan. Vänta ett dygn mellan ändringarna, och vänta dessutom tills det blir kallare ute, då är det lättare att hitta rätt inställningar på kurvan. När man har rätt kurva kan man justera värmen genom att öka eller minska kurvans justering.
erp
-
Är det bättre att justera kurvan än att höja min framledning ?
Har golvvärme i kök , hall samt badrum , eller detta spelar ingen roll kanske ?
-
min framledning bestämmer den lägsta framledningstemperatur som man tillåter exempelvis om man vill ha en viss värme i källaren under sommaren, den har inget med kurvan att göra.
Det är kurvan som avgör vilken framledningstemperatur som ska gälla vid den aktuella utetemperaturen, ju brantare (eller högre värde) på kurvan ju högre framledningstemp vid en viss utetemp.
Har du golvvärme, ska du kanske begränsa framledningstemperaturen med max framledningstemp om du inte har något speciellt shuntsystem för golvvärmen som begränsar temperaturen.
erp
-
men känner man att det blir allt för kallt , så kan man brassa på med min framledningen o höja den mao
Höjde kurvan med till 55 får kolla imorgon o se
Ingen som vet hur man nollar max framledning i ctc:n ?
Efter jag bytte eepromet då alla uppgifter försvann så står den nu på 99c
o så varmt har det aldrig varit :)
Husvärme från ºC om man ändrar detta , då sätts det inte igång värmen förrän t ex 15 grader ute så startas allt upp ?
-
Med rätt huskurva bestämmer man vilken framledningstemp man ska ha i förhållande till utetempen för att få önskad temp inne.
Exempelvis kurva 50 ger en framledning på 50º vid -15º ute, 43º vid -5º, 40º vid 0º och runt 25º vid 15º. Om denna kurva ger för varmt inne, sänker man kurvan och om det blir för kallt höjer man kurvan. Man kan även förskjuta kurvan rakt uppåt eller nedåt genom att ändra justeringen.
Max och min framledning bestämmer högsta och lägsta temperatur som får shuntas ut från pannan. Max bör sättas till en temperatur som ligger cirka 10º högre än den inställda kurvan, alltså 60º om man kör på kurva 50. Min framledning bör sättas till "från". Vill man sedan ha värme under sommaren fixar man detta genom att sätta ett minsta värde på min framledning exempelvis 20º, och har man ett värmesystenm som inte tål höga temperaturer så begränsar man framledningstemperaturen genom att ange ett maxvärde på max framledning, exempelvis 35º vid golvvärme.
Husvärme från stänger shunten och cirkulationspumpen som bara motionskörs då och då vid den inställda temperaturen, men om min framledning har ett värde, kommer shunten och cirk.pumpen att shunta ut denna temp även vid husvärme från.
erp