VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: johanssonhenrik_ skrivet 24 februari 2011, 20:01:54

Titel: Storlek på expansionskärl
Skrivet av: johanssonhenrik_ skrivet 24 februari 2011, 20:01:54
Vad händer om man har för litet e-kärl? Eldar med en aidan kopplad till 500l ack. Har 6st 70-tals radiatorer på övervåningen och 100 kvm golvvärme i källaren. Har bara 25l e-kärl nu men misstänker att detta gör att JAG ständigt får in luft i systemet VIA kärlet. Nån som vet hur stort kärl man bör ha?
Titel: SV: Storlek på expansionskärl
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 februari 2011, 20:47:04
Vad händer om man har för litet e-kärl? Eldar med en aidan kopplad till 500l ack. Har 6st 70-tals radiatorer på övervåningen och 100 kvm golvvärme i källaren. Har bara 25l e-kärl nu men misstänker att detta gör att JAG ständigt får in luft i systemet VIA kärlet. Nån som vet hur stort kärl man bör ha?

Ett öppet kärl ska ha 5 % av totala vattenvolymen du har för litet men det brukar funka med lite för litet.
Titel: SV: Storlek på expansionskärl
Skrivet av: johanssonhenrik_ skrivet 24 februari 2011, 20:53:13
Har tryckkärl så jag antar jag har alldeles för liket. Funderar på om det kan komma in luft när systemet kallnar via e-kärl?
Titel: SV: Storlek på expansionskärl
Skrivet av: Lmf skrivet 24 februari 2011, 21:50:49
Vid slutet kärl(tryckexpansionskärl) brukar man uppge att man skall ha minst 10% av totala volymen.
Vilket i ditt fall skulle betyda runt 60-80liter.