Har det bytts expansionsventil och torkfilter så har det även fyllts på köldmedium. En förutsättning för att byta dessa komponenter är nämligen att systemet töms och fylls med kvävgas.
Därefter sker en vakuumsugning och avslutningsvis påfyllning av rätt mängd köldmedium med hjälp av våg.

Köldmedium är alltså gasen, "freonet" som utför själva kylarbetet när det pumpas runt av kompressorn internt i värmepumpen.
Köldbäraren/brine cirkulerar i borrhålet. Energin som tas upp av den överförs sen till köldmediumet i en värmeväxlare.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!