Titel: Nibe 1110, går konstant
Skrivet av: villaorion skrivet 22 januari 2014, 21:41:40
Någon som kan hjälpa mig med inställningar? Min värmepump går konstant. Huset är från 1897 och ca 260 kvm stort i två plan med oisolerad källare ( där pumpen står ) men f.ö isolerat och bra fönster. Värmen inomhus är helt Ok om inte det blåser mycket kallt länge då har vissa rum svårt att hålla behaglig temperatur. Pumpen är ca 10 år gammal men det mesta blev utbytt i den för 1 år sedan pga haveri. 3 st djupa borrhål på tomten. nu är utetemp ca -3 grader och pumpen går som sagt konstant. Jag är nybörjare på detta men vill lära mig sköta pumpen. Jag har märkt att vid sträng kyla så går pumpen hela tiden men nu vid bara nån minusgrad skall den väl klara. Ok det blåser friskt ute. Jag får ingen hum om orsaken i instruktionsboken och vill att någon delar med sig sina kunskaper :)  Tacksam för alla tips och råd, jag har sett att här finns folk som vet det mesta om värmepumpar. Läste någonstans att konstant drift var bättre än många starter och stopp, Vie so?
Titel: SV: Nibe 1110, går konstant
Skrivet av: Carl N skrivet 22 januari 2014, 21:47:49
Läs av lite temperaturer på värmepumpen, VB-Fram, VB-r KB-in, KB-ut när bara kompressorn går (ej elpatron) och den värmer huset (ej varmvatten)?
Vilken effektmodell är det på värmepumpen?
Titel: SV: Nibe 1110, går konstant
Skrivet av: villaorion skrivet 22 januari 2014, 22:13:52
Hej och tack för snabbt svar.
VB-fram 54(43)
VB-r      38(A)
KB-in      0
KB-ut    -6(-12)
Effekten har jag inte hittat, skall jag öppna pumpen för att hitta det?
Titel: SV: Nibe 1110, går konstant
Skrivet av: Carl N skrivet 23 januari 2014, 07:12:11
Hej!
Effekten står på en liten klisterlapp någonstans på den (på min är det ovanpå men det borde du sett).
Annars kan du lossa panelen och kolla om det står på plåtlådan med kompressorpaketet?

Det ser annars ut som att det är dags att rensa smutsfilter på både kalla och varma sidan.
Tempdiffen på kalla sidan bör vara 3-4 °C och på varma sidan 7-8 °C, det där ser inte riktigt OK ut.