Behöver lite jämförsiffror för en ytjordslinga på 450m och en Termia Villa Classic 105 på småländska höglandet ... så ni i norrland kom igen med era siffror ;D
Jag har för dagen +1,6 in från marken och -4,4 ut .
-
Som jämförelse en klen sjöslinga (32mm), 250m, som vid kontinuerlig drift ger +3,3° in och -0,6° ut. Lägsta KB-ut avläst under 10 år -1°, högsta KB-in +17°. :D :D
-
6 ºC mellan in o ut är lite mycket.
kolla smutsfiltret eller testa o öka kb pumpen 1 steg.
Jag har väl inga lysande värden men här är dom, kb-in ca 0 kb ut ca -3
-
Har precis varit och rensat sil och nu verkar det stabilisera sig runt 4 grader diff.